Page 64 sur 80
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 17:42
par dB-)
Bonjour,
pas étonnant, d'après la photo de la plaque signalétique quelques messages plus haut c'est une génératrice de 45 kW avec un courant nominal de 79.2 A en 400 Veff ! Donc sur un raccordement de 36 kVA (avec probablement un AGCP réglé à 60A) "ça va pas l'faire !'
dB-)
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 17:48
par moulino51
Après quelques mois d’arrêt, j'ai eu également des soucis de disjonction, cela venait probablement d'un soucis d'humidité dans la géné (jusqu’à une dizaine de disjonction avant de coller au réseau)
J'ai eu une amélioration (sans faire de séchage de la génératrice sur une source extérieure) simplement en laissant tourner la turbine a vide pendant quelques heures.
Mon disjoncteur réseau était calibré sur 30 A.
Gé
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 17:49
par From
Bonjour,
J'ai ,lors du démarrage de ma centrale de 30 kW ( pour 36 kVa j'étais bon !) connu le même problème :
le disjoncteur Enedis est réglé trop bas pour supporter le couplage. La solution a été de faire démarrer en deux temps, en passant d'abord dans une résistance.
Ca marche bien, bien que ce dispositif ait été a l'origine de la seule et unique panne survenue sur cette installation en 11 ans ! Mais il n'y avait pas d'autre choix, Enedis restant bloqué sur la sainte Norme et ne voulant pas modifier son disjoncteur.
Bonne journée
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 18:00
par dB-)
Re,
on peut aussi dans certains cas utiliser un démarreur statique, par exemple biphasé, c'est ce que j'ai fait il y a un an avec un moteur de 30 kW (57A en 400V) qui faisait sauter de temps en temps au couplage l'AGCP d'injection réglé à 60A (abonnement 36 kVA).
2019-04-01-17h04m52.JPG
Depuis plus aucun déclenchement
Mais en l'occurrence avec cette génératrice de 45 kW je pense que ce n'est pas gagné : même en limitant le courant de démarrage (résistances, couplage étoile-triangle, démarreur statique) + en limitant l'ouverture du distributeur de la turbine + en compensant le réactif, l'AGCP va probablement sauter fréquemment.
Solution : passer le raccordement en tarif jaune (mais travaux de raccordement + abonnement mensuel coûteux), ou garder le tarif bleu et remplacer la génératrice de 45 kW par idéalement une génératrice ou à défaut un moteur de 30 kW.
Bonne soirée
dB-)
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 18:47
par toor
Bonsoir,
Je suis un oeu surpris, je pensais qu au couplage, si la vitesse est est tres proche du synchronisme, y a pas de consommation de courant.....ensuite si j ouvre plus ou moins les directrices, je produit plus ou moins de courant.....
Nota: Etoile triangle pas possible car c est une machine 400V triangle donc pas possible.
Il me reste les resistances ???
J arrive pas a comprendre, la coupure est immediate, cela veut dire que je consomme plus de 60A au couplage ?
Ma gene est toute neuve. Ma femme va hurler s il faut la changer, Le pb est que la taille en dessous est 35kVA avec mes longueurs de cables, j ai prefere prendre au dessus.....
Misere, misere....
Merci pour vos retours.
toor
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 19:00
par moulino51
J arrive pas a comprendre, la coupure est immediate, cela veut dire que je consomme plus de 60A au couplage ?
Oui, mais au couplage le courant d'amorçage est de centaines d'Ampères
Gé
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 19:59
par toor
Si enedis utilisait des disjoncteurs courbe D, ca réglerait le probleme ou pas ?
Merci
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 20:01
par toor
Et l'utilisation d'un syncho-coupleur apporterait-il un plus ?
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 20:11
par ponsot
Et cela viendrait pas de la consommation de réactif au couplage.
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 14 juil. 2020, 20:13
par ponsot
Et au niveau du réactif sa fait une grosse consommation de courant.
Non un synchro coupleur ne sert que sur une machine synchrone