principe du dialogue avec un linky
Ce dialogue a été abordé plusieurs fois sur le forum, déjà en 2010
j'avais connecté un PC à un compteur communicant.
Pour le redémarrage d'une petite installation hydroélectrique pouvant fonctionner connectée au réseau (avec ou sans injection) ou en autonomie (hors réseau) , j'ai en effet prévu de faire dialoguer l'écran avec la liaison TIC d'un Linky, pour gérer (rapidement) des ballasts avec des contacteurs statiques, et (lentement) le distributeur, afin d'éviter l'injection.
2024-06-08-15h10m43 b.jpg
2024-06-24-10h24m31 b.jpg
Schéma page 1.jpg
Pour le dialogue, j'ai d'abord essayé un petit modem "TIC RS Pro", connecté d'un coté à la liaison TIC du Linky, et de l'autre coté à l'écran HMI en RS485... Après des journées à m'arracher les cheveux pour d'abord établir un dialogue (pas évident du tout, ce n'est pas du Modbus, les octets arrivent en vrac et j'avais dû utiliser le driver d'un lecteur de codes barres...), puis d'autres journées à essayer de trier et exploiter les données finalement reçues (via une macro dans le HMI) j'ai laissé tomber ! La liaison TIC est en effet sujette à des erreurs de transmission aléatoire, et le résultat n'était pas fiable.
2024-04-22-11h04m26 b.jpg
Donc rebelotte, avec cette fois un modem Antarc TicMAster, nettement plus coûteux, mais qui fait le job ! Toutes les informations du Linky sont triées et accessibles à des adresses définies, via le protocole Modbus.
2024-06-24-10h22m34 b.jpg
2024-07-12_085720.png
2024-07-12_085728.png
Schéma page 3.jpg
Bon, le problème du Linky est qu'il ne communique pas la puissance active instantanée (ce serait trop facile ...), mais uniquement des moyennes actualisées toutes les 10 minutes.. ce qui est insuffisant pour gérer la non injection..
Heureusement, on peut s'en sortir en utilisant le "Cumul de l'énergie active soutirée", qui est lui rafraichi rapidement, il suffit donc d'analyser ce cumul : tant qu'il s'incrémente on n'injecte pas ...
Autre point, j'ai remarqué que la plupart des compteurs sont configurés pour mesurer juste la consommation : quand on injecte par mégarde, le cumul d'injection reste à zéro ... je dis ça comme ça ...
Au final, bien que cette solution fonctionne, j'ai fortement conseillé à mon client de signer avec Enedis un contrat d'injection sans vente : responsabilité en cas d'accident, assurances, etc.. Il faut bien sûr que l'installation dispose d'un module de découplage (c'était déjà le cas) et aussi produire un Consuel (c'est en cours).
Bonne soirée
dB-)