Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Publié : 28 juil. 2020, 23:55
Bonjour,
Si on regarde la photo de la plaque à bornes, la génératrice de 45 kW doit pouvoir être couplée en étoile sans problème.
Déplacer pour cela les barrettes dans la plaque à bornes et d'essayer de coupler au réseau.
Les intensités sont alors théoriquement divisées par trois et la puissance fournie de même : 45 / 3 = 15 kW.
En réalité plus, car la puissance d'une machine asynchrone est limitée principalement par l'échauffement du bobinage et dans ce cas de figure il n'y a aucun problème.
Et rassurez-vous, de 0 à 15 kW elle tournera, théoriquement, entre 1 000 et 1 010 t/mn.
Néanmoins se méfier lors des essais : si la turbine fournit une puissance beaucoup plus importante, par exemple 30 kW ? le "glissement", de la génératrice : 1 010 - 1 000 = 10 t/mn, va augmenter proportionnellement à la puissance fournie et, à un moment donné, la génératrice risque "décrocher" et la turbine s'emballer.
Lorsque ce décrochage se produit, être présent et refermer les directrices.
Une fois connu ce point d'ouverture maximum des directrices, mettre une butée pour en limiter l'ouverture, avec une marge de sécurité.
Si la génératrice est en place, rien de plus facile de faire un essai avec cette machine de 45 kW.
Et, avec une peu de chance, ne pas disjoncter au couplage.
Si on regarde la photo de la plaque à bornes, la génératrice de 45 kW doit pouvoir être couplée en étoile sans problème.
Déplacer pour cela les barrettes dans la plaque à bornes et d'essayer de coupler au réseau.
Les intensités sont alors théoriquement divisées par trois et la puissance fournie de même : 45 / 3 = 15 kW.
En réalité plus, car la puissance d'une machine asynchrone est limitée principalement par l'échauffement du bobinage et dans ce cas de figure il n'y a aucun problème.
Et rassurez-vous, de 0 à 15 kW elle tournera, théoriquement, entre 1 000 et 1 010 t/mn.
Néanmoins se méfier lors des essais : si la turbine fournit une puissance beaucoup plus importante, par exemple 30 kW ? le "glissement", de la génératrice : 1 010 - 1 000 = 10 t/mn, va augmenter proportionnellement à la puissance fournie et, à un moment donné, la génératrice risque "décrocher" et la turbine s'emballer.
Lorsque ce décrochage se produit, être présent et refermer les directrices.
Une fois connu ce point d'ouverture maximum des directrices, mettre une butée pour en limiter l'ouverture, avec une marge de sécurité.
Si la génératrice est en place, rien de plus facile de faire un essai avec cette machine de 45 kW.
Et, avec une peu de chance, ne pas disjoncter au couplage.