Re: Compteurs d'injection et soutirage
Publié : 28 nov. 2018, 19:34
Bonjour,
A tord ou à raison, je préfère les choses simples.
Pourquoi deux compteurs quand un seul peut faire l'affaire.
Ce qui me dérange principalement c'est la présence éventuelle de deux alimentations différentes sur une installation qui peut conduire, pour un personnel non averti, à des accidents.
Une source unique avec inverseur, pourquoi pas, mais complique un peu les choses.
Il arrivait parfois, sur une installation, des disjonctions multiples sur les annexes lors du fonctionnement de l'inverseur. Naturellement personne sur site au moment du défaut. Vérifications faites, pas de problème d'isolement, tout semblait normal.
Solutionné finalement en remplaçant un disjoncteur différentiel 30 mA par un 300 mA et en temporisant l'inversion sur l'automate.
. .
Et, pour répondre à Herv12, ce n'est pas le prix de l'abonnement qui est en jeu, mais la dépense supplémentaire pour le branchement Enedis tarif bleu dédié.
En l'occurrence, le branchement Enedis, les disjoncteurs, 90 m de canalisation enterrée dans une cour macadamisées et bétonnée, le tableau de répartition, le Consuel, l'inverseur de sources, la puissance limitée en tarif bleu, etc . . Et, surtout, le temps perdu.
A tord ou à raison, je préfère les choses simples.
Pourquoi deux compteurs quand un seul peut faire l'affaire.
Ce qui me dérange principalement c'est la présence éventuelle de deux alimentations différentes sur une installation qui peut conduire, pour un personnel non averti, à des accidents.
Une source unique avec inverseur, pourquoi pas, mais complique un peu les choses.
Il arrivait parfois, sur une installation, des disjonctions multiples sur les annexes lors du fonctionnement de l'inverseur. Naturellement personne sur site au moment du défaut. Vérifications faites, pas de problème d'isolement, tout semblait normal.
Solutionné finalement en remplaçant un disjoncteur différentiel 30 mA par un 300 mA et en temporisant l'inversion sur l'automate.
. .
Et, pour répondre à Herv12, ce n'est pas le prix de l'abonnement qui est en jeu, mais la dépense supplémentaire pour le branchement Enedis tarif bleu dédié.
En l'occurrence, le branchement Enedis, les disjoncteurs, 90 m de canalisation enterrée dans une cour macadamisées et bétonnée, le tableau de répartition, le Consuel, l'inverseur de sources, la puissance limitée en tarif bleu, etc . . Et, surtout, le temps perdu.