Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 14 sept. 2024, 23:10
par cristof
Le montage sur table est juste pour vérifier le fonctionnement.
Je suis partis sur le même résonnement que quand j'utilise des moteurs à aimants permanant, à savoir qu'en charge la turbine tourne à la moitié de sa vitesse à vide.
Avec la vitesse de l'eau que j'ai, et le diamètre hydraulique de la roue Pelton que j'utilise, en charge avec le PMA j'ai une rotation sous mppt entre 1600 et 1700 RPM.
J'ai constaté à chaque essais, que le générateur amorçait en tension vers 1100RPM (ça varie en fonction de la capa des condos).
Avec une charge fixe (spot halogène 400W après redresseur), l'amorçage ne se fait pas, il faut connecter la charge après l'obtention de la tension d'amorçage. (surement un manque de puissance mécanique d'entrainement)
le démarrage sous mppt est idéal, au démarrage la charge est nul , et la tension diminue jusqu'au point de puissance max.

En réalignant mieux les courroies et avec une meilleure tension courroie, je suis arrivé à environ 650W au mppt mais avec une vitesse qui chute à 1150RPM, le moteur d'entrainement peine et chauffe, les essais sont de courtes durée.

Reste plus qu'a attendre le retour de l'eau dans le ruisseau pour pouvoir tester en réel

A suivre ....

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 16 sept. 2024, 09:45
par ericnoharet
Bonjour,

J'ai fait une erreur dans le précédent post, c'est la poulie réceptrice qu'il faudrait doubler en diamètre...

Pour l'amorçage, il faut effectivement que la charge ne soit pas connectée.
C'est la magnétisation rémanente qui fait la première tension, et elle est très faible.
Si il y a une charge la tension ne monte pas et il n'y a pas "amorçage".

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 17 sept. 2024, 15:30
par cristof
voici le résultat de quelques tests.
Je n'ai pas obtenu les puissances maximum, je pense que mon moteur d'entrainement est un peu juste.
Il me faudra attendre que le ruisseau revive pour des tests "terrain"
je joint mes résultats, vos commentaires sont les bien venues.
1.jpg
2.jpg

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 17 sept. 2024, 16:30
par ericnoharet
Bonjour,

Il est assez rare d'avoir des variateurs de fréquence élévateur de tension.
Votre variateur doit être un 220V MONO IN/220V TRI OUT

Du coup, votre moteur d'entrainement doit être câblé en 220 V Tri
C'est peut être une piste d’amélioration pour vos essais !

Sinon merci du partage pour donner envie à d'autres d’expérimenter.

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 17 sept. 2024, 18:15
par cristof
20240917_181938[1].jpg
bonjour Ericnoharet, je confirme, je dispose de deux variateurs de fréquence, le 1er en 220 mono IN et TRI 220V OUT, et un 2eme 22OV mono IN et 380V TRI OUT
20240917_181944[1].jpg

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 19 sept. 2024, 14:28
par ericnoharet
Bonjour,
J'ai récupéré une génératrice asynchrone Jeumont Schneider.
Sur l'ancienne j'avais des sondes pt100
Cela avec six fils.

Sur celle là, j'ai seulement 4 fils,
J'ai 530ohms et 690 ohms entre chaque paire.
A température ambiante, Gene a l'arrêt
Est-ce que quelqu'un sait de quel type de sondes il s'agit ?
Et je trouve la différence énorme a l'arrêt.

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 25 sept. 2024, 14:00
par ericnoharet
Bonjour,

Petit "up", personne ne pense savoir ce que peuvent être ces 4 fils qui sortent de la génératrice.
C'est deux blanc et deux rouge qui arrivent par paires, chaque paire dans sa gaine isolante.

La température à fraichis, mais j'ai toujours la même résistance.

Peut être de simples enroulements pour sortir une fréquence de rotation ? un référence de tension ?
Mais dans ce cas, pourquoi deux ?

Je vais faire des mesures lors de la rotation pour vérifier cette info.

Eric

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 26 sept. 2024, 06:52
par dB-)
Oops,

pas vu passer cette question :rouge:

Je pense qu'il s'agit de deux résistances de chauffage des bobinages, à alimenter chacune en 230 Vac lorsque la génératrice est à l'arrêt (100 W pour la 530 ohms et 80 W pour la 690 ohms).

Le but est de maintenir les bobinages à une température supérieure à celle ambiante pour éviter la condensation.

2024-09-26_065355.png

Bonne journée

dB-)

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Publié : 26 sept. 2024, 14:41
par ericnoharet
Bonjour,

Merci pour la réponse.
Effectivement cela doit être des résistances de chauffage.
Je n'y avais pas pensé

Bonne journée