Re: ACE6000 ITRON

Publié : 11 août 2014, 23:03
par Ticapix
Bonsoir,

Donc dans votre cas la tangente à respecter est > à 0.

Quand vous faites vos calcul avec une génératrice à cos phi 0.7; la tangente que vous trouvez est une composante inductive c'est à dire consommatrice de réactif . Pour respecter votre contrat ( tg >0) vous devez rajouter la valeur correspondante en kvar.

Par ailleurs avez vous passé en revue tous les index de votre compteur afin de voir s'il n'y a pas une mesure de réactif intégré ?

Cdt

TG

Re: ACE6000 ITRON

Publié : 11 août 2014, 23:14
par Ticapix
Re Bonsoir,

Le compteur ACE6000 Itron est bien un 4Q cf post sur le forum, donc vous devez avoir une ressource qui vous indique la puissance réactive sur 10 min, un autre pour la consommation de kvar depuis le début du mois , un autre pour la production de kvar, et bien sûr un pour la production active.

Avec ces valeurs vous devriez savoir où vous en êtes et ajuster vos batteries de condensateurs pour rester à tg phi > 0.

Bonne soirée

TG

Re: Calcul de la compensation du réactif

Publié : 12 août 2014, 00:45
par MHEC
Bonsoir Francis,

Pour en savoir plus sur l'ACE 6000 voir le lien ci-dessous:

http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... =40#p10430

Egalement, ci-dessous, les 842 codes de paramétres de ce compteur:
Compteur PME-PMI Tableau des parametres.pdf
Pour répondre à ta question, 2 cas se présente soit:
1e) Le branchement de ta centrale sur le réseau est en HTA et là, ça se complique.
2e) Plus simple, ta centrale est connectée en BT.

En supposant que tu te trouves dans le 2e), comme on l'a dit sur le forum, le cos phi ? On s'en fout ! la seule et unique pénalité d'ERDF pour les centrales connectée en BT sera la consommation du réactif et ce, seulement les mois d'hiver, pourquoi en hiver ??? Je n'en sais rien du tout :oops: , j'ai posé la question sur le forum et … pas de réponse :cry: du coup , tu peux très bien "couper" tes condos en été.

Pour ne pas consommer du réactif, c'est très simple avec ce compteur, on peut le savoir en temps réel via les codes de 520 à 527, les index ne doivent pas bouger d'un seul petit kVArh

Bonne nuit.

PV ;)

Re: Calcul de la compensation du réactif

Publié : 12 août 2014, 12:05
par ericnoharet
Bonjour,

Le compteur ACE6000 de chez ITRON est un compteur qui répond à la "norme" ERDF qui défini les compteur quatre quadrants appelés ICE 4Q chez ERDF.

Sur le pourquoi il n'y a une obligation que l'hiver sur le réactif, c'est parce qu'en hiver le réseau est tendu et ne supporte pas les pertes du aux déphasages ( cos phi).

Mais sur certains réseaux bien chargés l'été il y a une obligation à l'année. A voir sur votre CARD I

Les index des compteurs sont souvenus bien compliqués par rapport à l'utilisation.
Surtout les plages heures creuses et heures pleine qui concernent peu de monde.

On trouve d'ailleurs certaines interfaces compteurs/automate industriel qui font directement l'ajout des différents index pour avoir les trois qui nous intéressent à savoir kWh actif, kwh réactif injecté, kwh réactif consommés.

Cela permet d'avoir la tan phi mensuelle qui est facturée ( ou pas)

Eric

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 06 juin 2016, 11:21
par DPM
bonjour à tous,

une question technique : pour une installation BT, comment sait-on si on doit prendre une batterie de condensateurs "normale" ou avec self anti-harmoniques ?? d'ailleurs je ne saisis pas à quoi correspond cette notion d'harmonique...

bonne journée

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 06 juin 2016, 16:55
par dB-)
Bonjour,

si votre installation comporte juste une génératrice asynchrone branchée sur un secteur propre, il suffit d'une batterie de condensateurs "normale", sans selfs.

Les selfs anti-harmoniques sont parfois nécessaires :

- en présence d'anciens variateurs ou onduleurs entre le secteur et votre génératrice (les matériels récents ont un facteur de puissance proche de 1 et ne demandent donc pas de coffret de réactif).

- ou, avec une installation classique, en présence d'un secteur anormalement "pollué" par des voisins indélicats : gros postes de soudure, fours à arc, ...

Les harmoniques correspondent à une déformation de la forme de la tension secteur :

- normalement, la tension devrait être une fonction sinusoïdale du temps : sinusoïde pure = 0 harmoniques (juste le fondamental)

- si le secteur alimente des charges non linéaires, comme des redresseurs ou des systèmes à découpage de phase, alors la tension n'est plus parfaitement sinusoïdale, et on peut la décomposer en un signal fondamental et des signaux dit harmoniques ...

Bonne journée

dB-)

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 06 juin 2016, 20:48
par DPM
Merci Didier pour ces précisions !

Actuellement, sur l'actuel transfo aérien 65 kVAr en bout de ligne HT, il n'y a que 3 particuliers (dont moi) et une ferme (soudure à l'arc ou au mig de temps à autre mais pas en continu) mais pas d'industrie proche. Il y a cependant une centrale à proximité (1 km en aval)
Vu la distance (350m), ERDF me contraint à payer un transfo 160 kVAR entre ma centrale et cette ligne (PSS avec raccord aérien). Je serai donc le seul à être raccordé sur ce transfo depuis mon CCPI... les autres resteront branchés sur le 65 kVAR donc a priori pas de problème d'harmonique :D

Quelle est la conséquence d'un taux d'harmonique élevé pour un producteur en injection ?

bonne soirée à tous

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 07 juin 2016, 00:06
par DPM
J'ai trouvé les effets :

Perturbations électriques - Les effets des harmoniques
4° LES EFFETS
Les effets peuvent être divers et variés en fonction du type de récepteurs, des rangs d'harmoniques et de l'impédance du réseau.

Si du courant harmonique circule dans les câbles, il est inévitable que cela va augmenter les pertes joules, c'est le premier problème auquel nous allons avoir à faire face.
Le second est également d'importance, surtout pour les abonnés industriels c'est la baisse du facteur de puissance de l'installation. Rappelons que selon le contrat, si l'exploitant a un facteur de puissance inférieur à 0,928 il paiera des pénalités à son fournisseur d'énergie.
Le troisième est indirectement lié au second. Si la facteur de puissance est inférieur à la limite fixée par le fournisseur d'énergie, non seulement l'exploitant paiera des pénalités mais ce « mauvais » facteur de puissance va également s'élargir à tout les récepteurs branchés sur le réseau ce qui diminuera leurs longévité.
De par la loi d'Ohm, si des courants harmonique se créent, des tensions vont également se créent à cause de l'impédance du réseau de distribution électrique. Ces tensions vont s'ajouter ou se déduire à la tension initiale ce qui peut avoir de graves effets sur les récepteurs de ce même réseau.. Plusieurs cas peuvent se produire: L'appareil ne fonctionnera pas pour les ordinateurs, il peut également marcher partiellement pour les luminaires par exemple (baisse ou augmentation de l'intensité lumineuse) ou carrément être détruit si la tension atteint des "sommets".

Les perturbations peuvent prendre beaucoup de forme.

Cela peut être pour les câbles : Pertes ohmique, vieillissement prématuré de l'isolant, corrosion des câbles.
Variateurs : Mise en défaut de l'équipement dû à l'onde de la tension pour les commutations entre autres.
Fusibles, disjoncteurs, relais de protection : Déclenchements intempestifs.
Condensateurs : Vieillissement prématuré, claquage.
Transformateurs : Accroissement des pertes, saturation si harmoniques de rang pairs.
Moteurs : Couple variable, bruit.
Télécommande, systèmes de transmissions : Interférences, pertes de communication.

Je n'ai bien sûr pas mis les échauffements à chaque fois, mais ils peuvent êtres présent dans tout les cas.

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 07 juin 2016, 12:42
par moulin.remy
Salut Thierry,

C'est une question d'actualité pour les branchements neufs, puisque ERDF impose aux producteurs de ne pas consommer de réactif sur le réseau, y compris en été. La pollution harmoniques est bien réelle, elle est due à un phénomène de résonance des condensateurs avec l’inductance du transfo ERDF. La pollution harmonique est surtout présente à faible puissance active, exemple : 25 kW actif et besoin réactif de 60 KVAR (mais ça dépend du cosphi de la géné...), et peut atteindre 30 à 35 % de THDI, les harmoniques tension (THDU) restent toujours faibles.

J'ai rencontré le problème à 2 reprises sur des installations de 80 et 100 KW, contacté à ce sujet ERDF midi-Pyrénées pour la première installation n'a pas apporté de solution et on a remplacé les condensateurs "standards" par des renforcés+selfs accordés à 189 Hz. Pour la seconde, ERDF Champagne Ardennes, déjà consciente du problème, nous a dit que ça ne leur posait pas de problèmes qu'on crée des harmoniques sur le réseau, car c'est toujours à faible charge, et de fait acceptable, on a donc mis des condensateurs renforcés, sans selfs et atteignons au 1/3 de la puissance un THDI de 20 %.

A chaque fois, la centrale était la seule raccordée sur le transfo ERDF, donc pas de pollutions harmoniques extérieures.

Si Pierre passe par là, il pourra sans doutes encore développer !

Thomas

Condensateurs "normaux" ou avec self anti-harmoniques ??

Publié : 08 juin 2016, 00:50
par MHEC
@ Thierry,
Si le branchement de la centrale est en BT, des batteries "normales" suffisent. Le reste: harmonie, perte joule, perte fer, réactif produit etc. ne pose pas de problème pour ERDF.

A l'inverse, une centrale en BT, si réactif consommé pendant les mois d'hiver, ERDF vous facture ce réactif

C'est comme ça sur ma centrale de 200 kW en Champagne et je ne pense pas que ce soit différent dans d'autres départements ?