Bonsoir,
je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit plus haut, mais "chacun voit midi à sa porte"
:
- je ne crois pas qu'il y a une règle ERDF (pardon, Enedis) qui impose systématiquement la fourniture de réactif toute l'année, d'après ce que j'ai vu c'est déterminé au cas par cas (quasiment pas deux contrats identiques vus à ce jour), en fonction de l'environnement de la micro-centrale.
-
La pollution harmoniques est bien réelle, elle est due à un phénomène de résonance des condensateurs avec l’inductance du transfo ERDF
Là aussi, pas vraiment d'accord, sur une installation comprenant juste un transformateur, une génératrice et des condensateurs, il y a très peu de risques d'avoir un taux d'harmoniques qui justifie des selfs. Il faut d'abord quelque chose pour générer des harmoniques (influence extérieure, redresseur, découpage de phase, saturation magnétique, onduleur, etc ...). Ensuite il faut que la fréquence de résonance de l'ensemble transformateur-condensateurs (on néglige la génératrice) tombe pile sur 100 Hz, 150 Hz, etc ... là c'est vraiment pas de chance ! (Ça peut arriver sur un site, bien sûr, mais il ne faut pas en faire le cas général). Cette fréquence Fr se calcule relativement facilement, en considérant la puissance apparente de court-circuit en sortie du transformateur Scc et la puissance réactive de la batterie de condensateurs Qc :
Fr = F * racine (Scc / Qc) avec F = 50 Hz
Par exemple, sur une installation comportant un transformateur 20 kV / 410 V de 250 kVA (donc en gros I2 = 350 A) avec Ucc = 4% , et une batterie de condensateurs de 150 kVar, on trouve une puissance apparente de court-circuit de 410 * (350 * 100 / 4) * racine (3) = 6.2 MVA, et donc une fréquence de résonance de 50 * racine (6 200 000 / 150 000) = 322 Hz donc proche du rang 6, alors que la majorité des problèmes se situent près des rangs 2 et 3.
Ensuite il faut préciser de quels harmoniques on parle, au niveau tension c'est à peu près partout pareil, mais au niveau courant cela dépend de la maille : génératrice, condensateurs, transfo. La propagation est aussi très dépendante du mode de branchement de la génératrice (étoile ou triangle), et du mode de branchement du transformateur, coté HT et BT : étoile, triangle, zigzag, plus encore le régime de neutre.
Bref, cette gamme d'armoire est à éviter (de mon point de vue)
Ben, à nouveau pas d'accord, j'ai déjà acheté 3 armoires Al*** Te**********, de 25 à 150 kVar, matériel standard, sans selfs, avec contacteurs mécaniques (plus spire de pré-contact), et régulateur varmétrique programmable, et franchement je n'ai rien à reprocher, le rapport qualité prix est excellent, avec un très bon support technico-commercial. La dernière version 8 du régulateur Al**** (bon, elle est un peu compliquée à configurer, absolument tout est paramétrable) est communicante, donc je ne comprends pas ces critiques.
2015-12-06-09h32m46.JPG
2015-12-06-09h33m08.JPG
Enfin le critère de choix self ou pas se fait à ma connaissance sur la puissance apparente relative des harmoniques, et non sur le taux d'harmoniques en tension ou en courant, avec de mémoire des seuils à 15 et 25 %. Un taux de
puissance d'harmoniques de 15 %, sur une installation de par exemple 100 kW, représente 15 kVA d'harmoniques ! Pour les produire il faut se lever tôt, c'est uniquement possible avec des gros matériels électroniques.
Ensuite, si vous dépassez 15%, il n'y a toujours pas besoin de self, et cela jusqu'à un taux de 25 % : il suffit en effet de prendre des condensateurs renforcés au niveau tension. Personnellement je n'ai encore pas vu d'installation classique (transfo + géné + armoire de réactif) produire 25% d'harmoniques en puissance !
Bon, j'essaierai de développer cela, mais plutôt dans la partie publique du forum.
Bonne soirée
Edit : je viens de voir qu'il existe aussi une méthode alternative de choix "condensateurs standards / condensateurs avec tension supérieure / condensateurs avec selfs", méthode basée cette fois sur le THDI (Taux de distorsion en courant harmonique).
dB-)