Thomas, je ne pense pas que ce soient des "em4 Ethernet", ou alors tu fais très fort Ma remarque ci-dessus ne concerne que les nouveaux "em4 Ethernet", car avec les M3 (j'en ai une quinzaine qui tournent) je n'ai jamais eu de soucis.j'en ai bien 25 qui tournent à merveille
Avec les M3 et la fonction "Hi-speed counter", je mesure des vitesses très faibles, par exemple 40 tr/min avec une simple roue polaire à deux pôles (soit un signal de 40 * 2 / 60 = 1.33 Hz, largement en dehors des spécifications) et un temps de mesure de 1 seconde, cela sans aucune perturbation, que ce soit en mode normal, ou pendant le "download" d'un programme, ou en mode monitoring, ou encore lors du dialogue avec un HMI (en liaison série via la prise programmation), voir ci-dessous les tests que j'ai à nouveau faits à l'instant :
Ci-dessous une mesure de vitesse avec un M3 et une application avec un temps de cycle de 12 ms :
La mesure se fait avec précision, voir les affichages ci-dessous quand on augmente doucement la fréquence :
Toujours avec le même automate, la même roue polaire et le même logiciel, on peut mesurer si besoin jusqu'à plus de 14 000 tr/min !!
Et la mesure n'est pas affectée par le monitoring ou autre, exemple ici à 1013 tr/min :
Donc en ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème avec le M3, cet API et son logiciel de développement sont excellents.
Par contre je réitère que l' "em4 Ethernet" (je ne connais pas les autres versions d'em4) présente un très gros problème au niveau du compteur "Tachymètre/Périodemètre/Chronomètre" qui a succédé au "Hi-speed counter", exemple ci-dessous avec une application ayant un temps de cycle de 9 ms, toujours une roue polaire à 2 pôles et un temps de rafraichissement de 1 * 100 temps de cycle soit 0.9 s :
A 100 tr/min la mesure bascule environ toutes les secondes entre 100 et 108 ...
Même problème à 1000 tr/min :
En temps normal une mesure qui passe aléatoirement de 1000 à 1008 tr/min n'est déjà pas intéressante et ne permet pas une régulation précise, mais le plus gros problème se présente en mode monitoring, ou avec le même signal d'entrée de 33.3 Hz (donc 1000 tr/min), la mesure passe d'un seul coup à 1925 ou (aléatoirement) 1975 tr/min !!! Carrément inutilisable !
A ce jour, je considère que le Crouzet "em4 Ethernet" n'est pas utilisable !! Si le problème n'est pas résolu rapidement, je suis bon pour remplacer les 3 "em4 Ethernet" actuellement installés par des M3 ou des TSX 17 ...
Bonne soirée
dB-)