Compensation de réactif, condensateurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par dB-) »

Bonjour,

à l'occasion du grand ménage de printemps j'ai fait le tri dans mon stock de condensateurs ..

Je n'utilise évidemment que des composants neufs (de préférence Schneid**) pour les installations clients, mais je garde les composants démontés qui peuvent servir de dépannage le temps d'un approvisionnement.

Quelques remarques qui peuvent éventuellement aider ceux qui n'aiment pas trop l'électrotechnique ..
  • souvent, dans un pack de 3 condensateurs, 1 ou 2 seulement sont HS : en démontant 2 packs HS on peut alors remonter un pack bon
  • les anciens condensateurs Alp** Tec** (groupe Legr*** maintenant absorbé par Schneid**) comportaient un soufflet qui coupait le courant en gonflant
  • d'autres comportent juste une soupape pour évacuer les surpressions
  • les condensateurs comportent toujours une résistance de décharge aux bornes, souvent une 33 kohms 10 W
  • avec 3 condensateurs en triangle sous 400 V 50 Hz, la valeur en kVars du pack est en gros égale à la capacité en µF mesurée sur un, divisée par 10
  • exemple sur un pack de 3 condensateurs reliés en triangle, on mesure 100 µF sur un (avec les 2 autres reliés), le pack fait 10 kVars
  • le multi-afficheur de l'installation permet de tester chaque gradin, il affiche le réactif (kVars) et l'actif (kW) qui doit être très faible (quelques Watts)
Quelques photos ci-dessous

2023-06-18-14h05m57 2 condensateurs HS (gonflés) sur 3.jpg
2023-06-18-14h18m01 barettes de connexion et résistances de décharge (33 kohms 10 W).jpg
2023-06-18-14h18m07 HS !!!.jpg
2023-06-18-14h19m18 OK.jpg
2023-06-18-14h20m16 OK.jpg
2023-06-18-14h21m22 en cours de test.jpg
2023-06-18-15h23m26 capacimètre.jpg
2023-06-18-15h23m39 1 x 75 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m42 2 x 5 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m46 1 x 10 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m56 3 x 20 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h30m21 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg
2023-06-18-15h30m30 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg
2023-06-18-17h31m27 testés OK.jpg
2023-06-18-17h33m54 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
avalone
Membre
Messages : 212
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par avalone »

bonjour,

petite decouverte sur le site Enedis

"
Modification des modalités de gestion de l’énergie réactive au 1er février 2023

Nous vous informons qu'à partir du 1er février 2023, les modalités de gestion de l'énergie réactive changent pour toutes les nouvelles installations de production qui seront raccordées au réseau Basse Tension.

Actuellement, les productions raccordées au réseau BT fonctionnent avec une consigne fixe égale à 0 fois la puissance active produite (pas de production ni de consommation d'énergie réactive, soit cosϕ=1).

Pour toute demande de raccordement qualifiée à partir du 1er février, la production devra appliquer une consigne fixe en consommation d'énergie réactive d'une valeur de 0,35 fois la puissance active produite (soit cosϕ = 0,94 sous excité).

Les Conventions de raccordement seront adaptées en conséquence (une nouvelle version de ces documents sera publiée le 1er février 2023 dans la Documentation Technique de Référence d'Enedis).

Nous vous invitons à vérifier le réglage de chaque machine de production de l’installation à raccorder (onduleur ou autre), leur réglage effectué en usine pouvant être différent. Le respect de la consigne fixée à – 0,35 pourra être contrôlé après la mise en service de l'installation.

La consigne actuelle (cosϕ=1) reste inchangée pour les installations déjà en service.

Pour toute précision sur ces nouvelles dispositions, vous pouvez contacter l'interlocuteur raccordement de votre projet.

bonne journée
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par dB-) »

Bonjour,

merci pour cette information !

Les contrats de raccordement au réseau public évoluent sans cesse au fil des ans en fonction de la puissance de raccordement du site, de l'augmentation des productions PV et éoliennes (via très souvent des onduleurs) au niveau national, des nouvelles contraintes technologiques associées, et des textes Européens.

- évolution des protections de découplage et de leurs réglages (seuils en tension et fréquence)
- évolution de l'exigence du facteur de puissance

C'est une très bonne chose d'accepter maintenant un cos Phi de 0.94 inductif, et c'est ce que je réglais déjà systématiquement depuis des années ! En effet, un cos Phi de 1 ou une injection de réactif provoquent la plupart du temps l'apparition d'harmoniques qui fatiguent les matériels.

Bon W.E.

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu