à l'occasion du grand ménage de printemps j'ai fait le tri dans mon stock de condensateurs ..
Je n'utilise évidemment que des composants neufs (de préférence Schneid**) pour les installations clients, mais je garde les composants démontés qui peuvent servir de dépannage le temps d'un approvisionnement.
Quelques remarques qui peuvent éventuellement aider ceux qui n'aiment pas trop l'électrotechnique ..
- souvent, dans un pack de 3 condensateurs, 1 ou 2 seulement sont HS : en démontant 2 packs HS on peut alors remonter un pack bon
- les anciens condensateurs Alp** Tec** (groupe Legr*** maintenant absorbé par Schneid**) comportaient un soufflet qui coupait le courant en gonflant
- d'autres comportent juste une soupape pour évacuer les surpressions
- les condensateurs comportent toujours une résistance de décharge aux bornes, souvent une 33 kohms 10 W
- avec 3 condensateurs en triangle sous 400 V 50 Hz, la valeur en kVars du pack est en gros égale à la capacité en µF mesurée sur un, divisée par 10
- exemple sur un pack de 3 condensateurs reliés en triangle, on mesure 100 µF sur un (avec les 2 autres reliés), le pack fait 10 kVars
- le multi-afficheur de l'installation permet de tester chaque gradin, il affiche le réactif (kVars) et l'actif (kW) qui doit être très faible (quelques Watts)
Bonne journée
dB-)