Page 48 sur 77

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 21:55
par jejekart
Pour les photos de la transmission, j'avais réalisé un poste intituler moulin de morannes.

Et j'y avais insérer un certain nombre de photos.

Je compte bien continuer le poste une fois l'arrêter préfectoral délivré ( qui ne devrait plus trop tarder)

Je posterais alors des photos de l'évolution de la remise en fonctionnement de cette roue avec sa transmission.

Puis le déroulement de l'installation d'une keplan simple réglage dans un des autre pertuis du moulin 😁

J'espère que l'année 2018 sera agité

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:00
par moulino51
Oui Moulin de Morannes :roll:

On y retrouve notamment les plans de la roue, la vanne courbe et son mécanisme qui ne devrait pas être trop difficile a automatiser.



Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:07
par jejekart
Exactement :D

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:10
par moulino51
Tu te situe prêt de quelle grande ville dans le Maine et Loire :?:

J'y serais en Mai a coté de Saumur (Allonne)

édit : ne cherche pas, j'ai trouvé l y a trois moulins sur le même seuil ;)


Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:15
par jejekart
Saumur je connaît bien.
C'est pas loin du moulin de mes parents.

Mais mon moulin est entre Angers et Le Mans.
À côté de Sablé sur Sarthe.

Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:17
par moulino51
Dis donc vu l'écluse qui est a coté, ça doit être short pour la régulation de niveau :?:



Re: Vitesse génératrice asynchrone

Publié : 14 févr. 2018, 22:24
par jejekart
On est pas trop embêter par l'écluse elle n'a pas un fonctionnement extraordinaire l'été il doit y avoir 4 bateau à la journée :D et l'hiver c'est à la semaine et encore.

Donc aucun impact pour nous
Les seul impacts sont la futur PAP et le niveau à maintenir pour la navigation puis l'obligation de laisser de l'eau couler sur le seuil pour faire jolie :? .
Mais avec la côte de navigation il y aura forcément de l'eau sur le seuil (perdu).

Ddt et Adv un peut gourmand en debit réservé :(

Courant d'appel générateur asynchrone

Publié : 21 mars 2018, 21:16
par ponsot
Bonsoir, sur ma turbine kaplan simple réglage THEE, j'ai un alternateur de 400kw sous 410v. Au moment du couplage, il y a un courant qui monte a 2000A en pointe, ce qui entraîne que le réseau chute a 330v donc déclenchement protection réseau.
La vitesse marquée sur la plaque du groupe est de 608 tr/min (je trouve cette vitesse bizarre Pour un moteur) et le couplage se fait à 604 tr/min.

Cette pointe de courant est-elle normale ?

Re: Courant d'appel générateur asynchrone

Publié : 21 mars 2018, 21:28
par dB-)
Bonsoir,

d'après ce que vous indiquez il s'agit plutôt d'une génératrice asynchrone à 5 paires de pôles, donc vitesse de synchronisme 600 tr/min, et vitesse nominale de 608 tr/min soit 1.3 % de glissement ce qui est bon.

Avec 400 kW et un cos Phi de l'ordre de 0.85, le courant nominal serait de l'ordre de 660 A donc un appel de 2000 A est assez classique (Id / In = 3)

Ce qui est moins courant, c'est d'utiliser une machine de 400 kW en 400 V, je vois plutôt d'habitude des tensions plus élevées

Le pic d'intensité étant normalement assez bref, et la chute de tension associée de même, la solution que j'ai souvent vue est de temporiser le découplage B2.1 d'une seconde ou deux (ce qui est désormais légal, et se faisait déjà il y a quelques années par les techniciens Enedis qui venaient sur les sites)

Evolution protection découplage inf 100 kVA.png
Evolution protection découplage sup 100 kVA.png

La temporisation des protections de découplage a été rendue nécessaire par la multiplication des installations photovoltaïques : lors d'un bref creux de tension sur le réseau, les protections instantanées des productions PV déclenchaient en cascade, et provoquaient un blackout de toute une région ...

Bonne soirée

dB-)

Re: Courant d'appel générateur asynchrone

Publié : 21 mars 2018, 21:29
par pierre
Bonsour
C est donc une génératrice asynchrone et non un alternateur .

Normal que la vitesse soit plaquée au dessus de la vitesse de synchronisme. Si ça avait été moteur, cela aurait été 592 tr par min.

Si le courant nominal est 670A, et votre pointe 2000A c est que vous vous couplez pas exactement au synchronisme. Probablement à 580 ou 620 trmin.
Quelle est la taille du transfo , l ucc? Section et longueur du câble? Car perdre 70 volts pour 3 fois le courant nominal, ça me semble énorme.
Peut être pouvez vous mettre des condensateurs avant couplage ?
Cordialement
Pierre