bonjour
connaissant un site avec une conduite d' eau de 1 mètre de diamètre sur environ 600 de long,comment connaitre la chute d' eau?
cordialement...
Re: altitude
Publié : 28 janv. 2011, 19:15
par PERRET
Bonsoir,
Remplir la conduite d'eau - 470 m3 quand même -, en espérant qu'il n'y a pas de fuites, et mesurer la pression statique avec un manomètre raccordé à l'extrémité inférieure. Ajouter la hauteur de l'aspirateur, s'il y en a un. - On a alors la chute brute, sachant que : 1 bar = 10,33 m.; 3 bars = 31 m ; etc.
En fonctionnement, la pression, donc la chute va diminuer suite aux pertes de charge dans la conduite. C'est la chute nette. Dépend du débit, de la section de la conduite forcée, de sa longueur, de l'état de la paroi intérieure, des coudes ou autres singularités sur la conduite, de la perte de charge à la grille et à la sortie de l'aspirateur.
Ces deux derniers postes sont très peu significatifs sur une haute chute.
Des formules, dans tous les manuels d'hydraulique, permettent également de calculer ces pertes de charge avec une assez bonne précision.
Si on ne peut pas remplir la conduite d'eau, rien n'empêche d'y introduire un tuyau rilsan ou autre, de petit diamètre Ø 8 ou 10 mm, - 600 m quand même - le remplir d'eau et mesurer la pression lorsqu'il est plein.
Autrement, si on ne sait pas faire, appeler à un géomètre qui vous fera un profil en long.
L'installation semble en valoir le coût.
Re: altitude
Publié : 29 janv. 2011, 07:51
par dB-)
Bonjour,
joli tuyau d'arrosage que vous avez là !
Voyez aussi S.V.P. le sujet
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=175 qui a déjà évoqué les mesures de hauteur de chute.
Cordialement
dB-)
Re: altitude
Publié : 17 févr. 2011, 19:24
par fontaine
bonsoir
réponse
- Soit à l’aide d’une carte au 25000eme en interpolant les courbes de niveau (de même sur le Géoportail ,
http://www.geoportail.fr/) au niveau des points dont vous cherchez l’altitude
- Soit toujours à l’aide d’une carte au 25000eme et des points cotés présents au intersection de route et estimant le dénivelé jusqu’aux points
- Soit en allant sur le site
http://geodesie.ign.fr/fiches/ en trouvant les repères de nivellement (RN) les plus proches des points dont vous cherchez l’altitude et estimant le dénivelé jusqu’à ces derniers
- Soit en demandant à un géomètre privé de faire des mesures afin déterminer la dénivelée
- Soit
www.ziplevel.com
cordialement...
Conduites forcées, busage
Publié : 29 mars 2011, 19:53
par lolo38
Bonsoir à tous
Qui à déjà installé des conduites en plastique et dans quelles conditions?
Le résultat est il bon? Et quel est le cout d'investissement?
Salutations
Laurent
Re: Conduite forcée en plastique.
Publié : 29 mars 2011, 21:24
par HGT
Il faudrait nous donner quelques précisions de plus ( chute et débit ) .
Re: Conduite forcée en plastique.
Publié : 04 avr. 2011, 09:17
par lolo38
Bonjour à tous,
Hauteur de chute 10 à 11m
Débit maxi 1.2 m3.s
Longeur: 90 à 100m
diametre: 800 à 900mm
désolé pour la réponse un peu tardives... mais boulot oblige...
A+
Laurent
Re: Conduite forcée en plastique.
Publié : 04 avr. 2011, 13:49
par HGT
J'utilise depuis plus de 20 ans une conduite en pvc de diamètre de 700 mm ( 800 l/s ) sous 8 m de chute et aucun problème mais attention au prix des coudes.
Re: Conduite forcée en plastique.
Publié : 04 avr. 2011, 18:01
par zib01
salut je connais un site avec une conduite en PVC noir . Le seul problème qu'il y a eu lors de travaux pendant juillet et aout c'est la dilatation de la conduite il a fallu bricoler en urgence un arrosage pour la refroidir car elle partait dans tous les sens , c'était impréssionant ( la conduite était vidée)
Donc bien pensée de la surveiller lors de forte chaleur quand celle-ci est vide
Re: Conduite forcée en plastique.
Publié : 04 avr. 2011, 21:24
par HGT
Mon pvc est du tube de couleur gris comme on voit dans les évacuations d'eau mais haute pression