Compensation de réactif, condensateurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Condensateurs !

Message par PERRET »

Bonjour Paul,

En principe, pas de problème pour ouvrir les disjoncteurs en service.

Par contre, s'ils ne sont pas surdimensionnés, il peut être problématique de les refermer si les contacteurs sont collés.
Dans ce cas il vaut mieux arrêter l'installation pour les réenclencher hors tension.

La solution est l'achat d'un pince ampèremétrique, ça ne vaut pas une fortune et, dans votre cas, pas besoin d'une bête de course !
Un modèle assez complet, mesure jusqu'à 600 A. Et c'est très simple d'emploi.
Lien :
Pince ampèremétrique

parmi les dizaines de modèles proposés, à tous prix, sur le marché.
Claude PERRET
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4251
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Condensateurs !

Message par dB-) »

Bonjour Paul,

je serais bien passé voir ça, mais on est complètement surchargés de boulot et un peu dans les choux point de vue délai :-?

Si ta turbine tourne à régime constant, tu peux en effet ouvrir un par un les disjoncteurs des 4 tranches de condensateur, et voir ce que cela change sur ton compteur Enedis (le rafraichissement demande parfois une dizaine de minutes, donc attendre ce temps entre 2 ouvertures de disjoncteurs) ou sur ton écran de surveillance d'installation, ou encore sur un éventuel module de gestion du réactif.

Si ton installation est équipée d'un module de gestion de réactif, celui-ci peut déterminer si tel ou tel contacteur ou condensateur est hors service.

Et comme l'indique Claude, mieux vaut forcer les contacteurs à l'ouverture (si cela est possible via la supervision) ou arrêter complètement l'installation, avant de ré-enclencher les disjoncteurs ! Dans tous les cas attendre 3 ou 4 minutes avant de ré-enclencher un disjoncteur que l'on a ouvert (le temps que les condensateurs se déchargent).

Le changement des condensateurs demande de bien connaître les règles de sécurité (attente, consignation, vérifications, etc ...), de propreté des connexions, les serrages, les vérifications avant mise en service, etc...

Vu il y a quelques jours sur un site une génératrice débranchée par un électricien, câbles en l'air dans la boite à bornes, avec son disjoncteur ouvert mais non consigné et sans aucune affiche d'avertissement ! :(

Le client a ré-enclenché le disjoncteur pendant que quelqu'un manipulait les câbles ... gros flash, heureusement sans conséquences !

Concernant les appareils de mesure, les appareils à 15 € sont tentants, mais on ne sait pas au final ce qu'on mesure ... je préfère du Fluke, Metrix ou autre bonne marque ... Par exemple la petite pince Fluke 325 permet de mesurer la plupart des grandeurs utiles dans nos petites centrales, prix environ 250 €.

2018-07-07-20h40m29.JPG

Bon ... la pince à 15 € pourra sûrement indiquer s'il y a du courant ou pas, c'est déjà pas mal !

Bon W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1813
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Condensateurs !

Message par MHEC »

Bonjour à tous,

Merci Claude et Didier pour vos précieux conseils.

Egalement, avec mes locations je suis complètement débordé !!! Les moulins c'est que du bonheur :ange: pour nos touristes de tout azimut !!

Déjà, je vais acheter la pince Ampèremètrique pour 14€ c'est vraiment pas cher et déceler le ou les défectueux.

J'ai un devis d'un Pro à 900€ HT pour 1 seul bloc de 6 condos !! si on change les 4 ça fait 3 600€ HT !! Là je crois, à ce prix, on nous prend vraiment pour des américains :oops: donc, si Thomas ou un autre Pro sur le forum pourrait me les commander ou alors me donner l'adresse de votre fournisseur, je les changerai moi-même.

Merci à vous tous,

Paul
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4251
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Condensateurs !

Message par dB-) »

Re !

Paul, si tu veux remplacer à l'identique, et comme tu exploites via une société, tu peux éventuellement contacter directement un commercial Alpes Technologies, je pense que les problèmes de ces condensateurs sont maintenant résolus.

Sinon, passer par un revendeur de cette marque ou d'une autre comme Rexel , Sermes , Technic Achats ou autre, il y en a des dizaines ...

Bien relever les marquages des différents blocs de condensateurs, ce ne sont peut-être pas les 4 mêmes.

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Condensateurs !

Message par PERRET »

Bonsoir Paul,

Je ne conseillerai pas un modèle à 15 €, souvent limité à 200 A. Dans ton installation transitent des intensités plus importantes.
Pour l'usage que tu en as, le modèle conseillé me semble amplement suffisant. Nos installations ne sont pas des laboratoires ni ne sommes des techniciens spécialisés.

Lien :
Pince ampèremétrique
Claude PERRET
Gaël1

Destruction de condensateur de redressement du facteur de puissance

Message par Gaël1 »

Bonjour,
Je me permets de poster ce sujet après avoir interrogé quelques connaisseurs sans grand succès.
Il y a peu des condensateurs de relèvement du facteur de puissance se sont détruit dans la centrale d'un ami devenant inopérant.
Cela n'a pas pris feux! c'est une bonne chose.
Ces condensateurs avaient 3 ans.
Il n'ont pas pu se détruire par surtension puisqu'ils sont protégés.
J'aimerai savoir si cela est arrivé à d'autre.
Je voudrai savoir aussi si des courants d'harmoniques un peu excecif provenant d'edf ne les auraient pas endommagés.

Merci pour vos réponses.
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Destruction de condensateur de redressement du facteur de puissance

Message par PERRET »

Bonjour,

Plusieurs causes possibles :


- La protection de découplage est défectueuse et les condensateurs sont resté en service, secteur absent, d'où surtensions qui peuvent être très importantes et dangereuses pour le matériel.

- Surtensions souvent causées par une surcompensation du facteur de puissance : EDF n'est pas en cause, c'est le couplage entre le transfo HTA/BT,- la génératrice et les condensateurs qui est en cause. Se produit souvent près de la puissance maximale des condensateurs en service.

- Les contacteurs spéciaux pour les condensateurs ont une ou plusieurs résistances de protection des contacts coupées ou le contact auxiliaire défectueux.
ABB-UA75-30 - C.JPG
Résultat : Courants lors de la mise sous tension des condensateurs extrêmement élevés préjudiciables aux condenseurs et provoquant la destruction ou le collage des contacts des contacteurs, éventuellement du fusible intégré dans chaque condensateur.

- Et peut-être d'autre causes que j'ignore. Foudre ?

Solutions :

- Vérifier si varmètre à des temporisations suffisamment importantes pour ne pas remettre en services des condensateurs non complètement déchargés.

- Diminuer au maximum la valeur maximum des condensateurs en service pour rester le plus près possible de la tangente phi prévue au contrat : les valeurs 0 ou 0,4 est le plus souvent demandé pendant la période hivernale. (cos phi 0,99 ou 0,93).
Essais nécessaires à la puissance maximum fournie.

- Remplacer les condensateurs existants par des condensateurs avec selfs anti-harmoniques. Ruineux !, mais s'il n'y a pas d'autre solution, il faut faire avec.

Après quelques années de bons et loyaux services les isolants, bien qu'auto-cicatrisants, se détériorent sous l'effet des surintensités au couplage et/ou les surtensions réseau provoquées par le phénomène de résonance entre le transfo HTA/BT, les condensateurs en service sur le réseau BT et la génératrice asynchrone.

Précautions :

Placer, si possible, les condensateurs à l'extérieur du local, à l'abri des projections d'eau.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4251
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Condensateurs !

Message par dB-) »

Bonjour,

je viens de déplacer cette question du forum Vends donne recherche vers le forum Échange d'informations, et de la fusionner avec le sujet Condensateurs.

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Gaël1

Destruction des condensateurs

Message par Gaël1 »

Bonjour,
Il me vient à l'esprit une chose. Vous conviendrez aisément qu'il en viens beaucoup à chacun. Mais cette question me trotte un peut depuis un moment.
Après une recherche serte courte, mon constat est le suivant:
Les condensateurs de réactif peuvent se détruire à cause des courants d'harmoniques.
cf:http://fr.electrical-installation.org/f ... armoniques
Qui génèrent ces courants d'harmoniques se sont les Alternateur PMG.
Il peuvent se détruire tous en plein hivers donc en pleine production. Quand il sont tous commutés (tous les gradins) car pleine puissance.
Donc réactif positif (bobine ou self des génératrices) d'où compensation de réactif maximum avec puissance réactive négative (condensateur). C'est juste le triangle des puissances.
Quand ils sont HS ça fait mal au porte monnaies donc surveillez votre réactif qui est une moyenne sur le mois.
Chers membres, je vous pose les questions suivantes:
Qui peut encore générer des courants d'harmonique? EDF?
Comment remédier à cela? mettre des selfs ou filtre anti harmonique?
Cordialement.
Bien à vous.
PS : Promis la prochaine fois je le mets au bon endroit. => EDIT MHEC C'est fait Gaël :-)
Répondre