Compensation de réactif, condensateurs
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Quand j'ouvre ces photos avec mon pc, elles sont de travers et avec ma tablette, miracle, elles sont comme il faut :roll:
Gilles 21
-
- Membre
- Messages : 176
- Inscription : 24 juil. 2010, 09:52
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonjour,
Il y a aussi les compensateurs synchrone, mais sur des petites puissances, et le réglage ? Jamais vu, j'ai juste lu le principe de base il y a quelque temps... Qui consiste simplement a faire tourner un monteur synchrone a vide...
Bonne réflexion,
Fabien
Il y a aussi les compensateurs synchrone, mais sur des petites puissances, et le réglage ? Jamais vu, j'ai juste lu le principe de base il y a quelque temps... Qui consiste simplement a faire tourner un monteur synchrone a vide...
Bonne réflexion,
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonjour,
C'est un problème fort gênant cette histoire : un assureur m'a confirmé que les départs de feu ne concernait pas que la serie incriminée, beaucoup s'en faut, puisque sur les trois sinistres qu'il a eu à traiter, un seul était de la série en question.
Il faut donc faire quelque chose non ? Entre déménager les condensateurs à l'extérieur, les remplacer préventivement, que faire ?
Sur le site Alpes Technologies ils parlent d'un condensateur "Alpivar a technologie sous vide" qui d'après le discours qui va avec "ne présente aucun risque d'incendie".
N'est ce pas aussi une solution de remplacer les condensateurs traditionnels par ceux là ? Quelqu'un aurait il une idée du prix ?
Merci et bonne soirée
F.
C'est un problème fort gênant cette histoire : un assureur m'a confirmé que les départs de feu ne concernait pas que la serie incriminée, beaucoup s'en faut, puisque sur les trois sinistres qu'il a eu à traiter, un seul était de la série en question.
Il faut donc faire quelque chose non ? Entre déménager les condensateurs à l'extérieur, les remplacer préventivement, que faire ?
Sur le site Alpes Technologies ils parlent d'un condensateur "Alpivar a technologie sous vide" qui d'après le discours qui va avec "ne présente aucun risque d'incendie".
N'est ce pas aussi une solution de remplacer les condensateurs traditionnels par ceux là ? Quelqu'un aurait il une idée du prix ?
Merci et bonne soirée
F.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4258
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonsoir,
en plus des différentes précautions mentionnées en début de sujet, une chose importante est de vérifier le paramétrage du régulateur varmétrique de l'armoire, et d'en protéger ensuite l'accès par un code, afin qu'un curieux ne puisse pas faire une fausse manipulation.
Sur un module que j'avais réglé en 2014, mais non verrouillé, j'ai découvert par hasard, à l'occasion d'un échange avec le SAV, que le paramètre "seuil d'alarme de sous tension" était sur OFF, au lieu d'être réglé à 80 % de la tension nominale : cette protection permet de déclencher tous les étages de l'armoire en cas de sous tension du réseau. Si elle est mal réglée, les bobines des contacteurs ne sont pas assez alimentées, les contacts sont mal fermés, vibrent et chauffent, voire brûlent ...
Il en est de même pour plusieurs autres paramètres, comme l'alarme de surtension, celle sur le taux d'harmoniques, la temporisation avant enclenchement d'un étage, celle après déclenchement d'un étage, etc ... Et autant les régulateurs Alptec en versions 3 à 7 étaient simples à utiliser et paramétrer, autant la version 8 est compliquée !
Bonne soirée
dB-)
en plus des différentes précautions mentionnées en début de sujet, une chose importante est de vérifier le paramétrage du régulateur varmétrique de l'armoire, et d'en protéger ensuite l'accès par un code, afin qu'un curieux ne puisse pas faire une fausse manipulation.
Sur un module que j'avais réglé en 2014, mais non verrouillé, j'ai découvert par hasard, à l'occasion d'un échange avec le SAV, que le paramètre "seuil d'alarme de sous tension" était sur OFF, au lieu d'être réglé à 80 % de la tension nominale : cette protection permet de déclencher tous les étages de l'armoire en cas de sous tension du réseau. Si elle est mal réglée, les bobines des contacteurs ne sont pas assez alimentées, les contacts sont mal fermés, vibrent et chauffent, voire brûlent ...
Il en est de même pour plusieurs autres paramètres, comme l'alarme de surtension, celle sur le taux d'harmoniques, la temporisation avant enclenchement d'un étage, celle après déclenchement d'un étage, etc ... Et autant les régulateurs Alptec en versions 3 à 7 étaient simples à utiliser et paramétrer, autant la version 8 est compliquée !
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonjour,
Ci-dessous prix indicatif des condensateurs :
Trois groupes :
1) - condensateur nu
2) - condensateur + contacteur
3) - condensateur + contacteur + self anti-harmoniques
C'est le tarif de base d'un distributeur réputé et qui peut varier en fonction des relations commerciales.
Ci-dessous prix indicatif des condensateurs :
Trois groupes :
1) - condensateur nu
2) - condensateur + contacteur
3) - condensateur + contacteur + self anti-harmoniques
C'est le tarif de base d'un distributeur réputé et qui peut varier en fonction des relations commerciales.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
- djan
- Membre
- Messages : 371
- Inscription : 18 nov. 2010, 21:11
- Localisation : La Scierie, Torrent du Cozon, St Pierre d'Entremont en Chartreuse, (73)
- Contact :
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonjour
Si je peux me permettre une remarque sur le matériel à installer si la priorité est de dormir tranquille la nuit,
en priorité, machine synchrone bobiné de 1500tr a 375 tr voir 300tr ..... c'est plus compliqué à coupler mais on dort mieux la nuit et on se fout bien de savoir qu'elle est l'humeur d'enedis,
pour les grosses puissances, on a des sous donc on achète en Europe, pour les petites puissances, on a pas sous donc on achète en Asie.
en dessous de 375 tr (ou au dessus si contrainte sonore forte), PMG,
c'est moins risqué d'installé un pmg si le transfo existe et que l'on connait la tension du réseau sur une année, été/ hiver sur un pmg , cela à une énorme influence sur le réactif et sa puissance apparente.
pour le rapport économique, c'est pareil qu'au dessus. europe si on est riche et puissant , asie si on est pauvre et faible.
petite différence si l'on est en HTA ou BT,
en hta on peux régler ses calibres de transfo soi-meme, souvent, c'est une installation plus puissante qui a plus de sous et dont la tension à vide de design (dont parlais DB plus haut) est plus fiable à obtenir sur des constructions européennes. mais aura quand meme besoin de condo ou autre techno. le réglage des calibres du transfo permettra d'optimiser le nombre de gradins....
en BT c'est très simple, le transfo ne nous appartient pas, on a pas de droit de toucher aux calibres, et enedis n'est pas obligé de vous faire plaisir , il faut faire fabriquer un pmg avec une tension à pleine charge supérieur celle du réseau, ( jamais de conssomation de réactif ) et pas de penalité du coté de enedis. dans ce cas ZERO condos...
je pense que sur mes prochaines installations de gros pmg en HTA ou je serais obligé de compenser, je vais tendre vers les technos cités au dessus.
a titre perso , je n'installe plus de gêné asynchrone sauf pour les raccordements inférieur a 36KVA , ( ou là , c'est open bar sur le réactif).
En ce qui concerne les rendements de tels ou tels techno, perso , c'est de la foutaise, +2% pour ça , -2% pour çi, on s'en fout complétement, la chose qui compte, c'est que matériel soit indestructible, que le client et l'installateur dorment bien et que les prêts contractés par le client se remboursent au plus vite, et que l'installateur passe le plus vite possible au chantier suivant...
Si je peux me permettre une remarque sur le matériel à installer si la priorité est de dormir tranquille la nuit,
en priorité, machine synchrone bobiné de 1500tr a 375 tr voir 300tr ..... c'est plus compliqué à coupler mais on dort mieux la nuit et on se fout bien de savoir qu'elle est l'humeur d'enedis,
pour les grosses puissances, on a des sous donc on achète en Europe, pour les petites puissances, on a pas sous donc on achète en Asie.
en dessous de 375 tr (ou au dessus si contrainte sonore forte), PMG,
c'est moins risqué d'installé un pmg si le transfo existe et que l'on connait la tension du réseau sur une année, été/ hiver sur un pmg , cela à une énorme influence sur le réactif et sa puissance apparente.
pour le rapport économique, c'est pareil qu'au dessus. europe si on est riche et puissant , asie si on est pauvre et faible.
petite différence si l'on est en HTA ou BT,
en hta on peux régler ses calibres de transfo soi-meme, souvent, c'est une installation plus puissante qui a plus de sous et dont la tension à vide de design (dont parlais DB plus haut) est plus fiable à obtenir sur des constructions européennes. mais aura quand meme besoin de condo ou autre techno. le réglage des calibres du transfo permettra d'optimiser le nombre de gradins....
en BT c'est très simple, le transfo ne nous appartient pas, on a pas de droit de toucher aux calibres, et enedis n'est pas obligé de vous faire plaisir , il faut faire fabriquer un pmg avec une tension à pleine charge supérieur celle du réseau, ( jamais de conssomation de réactif ) et pas de penalité du coté de enedis. dans ce cas ZERO condos...
je pense que sur mes prochaines installations de gros pmg en HTA ou je serais obligé de compenser, je vais tendre vers les technos cités au dessus.
a titre perso , je n'installe plus de gêné asynchrone sauf pour les raccordements inférieur a 36KVA , ( ou là , c'est open bar sur le réactif).
En ce qui concerne les rendements de tels ou tels techno, perso , c'est de la foutaise, +2% pour ça , -2% pour çi, on s'en fout complétement, la chose qui compte, c'est que matériel soit indestructible, que le client et l'installateur dorment bien et que les prêts contractés par le client se remboursent au plus vite, et que l'installateur passe le plus vite possible au chantier suivant...
La Scierie, Torrent du Cozon, St Pierre d'Entremont en Chartreuse, (73).
Siret : 80175492000024 , cero.over-blog.com ou http://www.cero-hydro.fr SAS RCS Chambéry
"En France, on a pas de pétrole, mais on a des idées, mais surtout, on a du plutonium, pauvre de nous"
Siret : 80175492000024 , cero.over-blog.com ou http://www.cero-hydro.fr SAS RCS Chambéry
"En France, on a pas de pétrole, mais on a des idées, mais surtout, on a du plutonium, pauvre de nous"
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Problème batteries Legr*** / Al*** Tec*********
Bonjour a tous,
Pour ma part ma religion est faite et comme le disait Gilles 21, ce sera Dehors car si ça venait a cramer chez moi, je ne m'en remettrais pas.
Gé
Pour ma part ma religion est faite et comme le disait Gilles 21, ce sera Dehors car si ça venait a cramer chez moi, je ne m'en remettrais pas.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- MHEC
- Membre
- Messages : 1815
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Condensateurs !
Bonsoir à tous,
J'ai 4 condos, il y en a 1 ou 2 qui viennent de me lâcher !! Avez-vous un appareil pour détecter le ou les HS ?
Pendant j'y suis, y aurait-il des Pros pour mes les changer ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
PV
J'ai 4 condos, il y en a 1 ou 2 qui viennent de me lâcher !! Avez-vous un appareil pour détecter le ou les HS ?
Pendant j'y suis, y aurait-il des Pros pour mes les changer ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Condensateurs !
Bonjour,
Pour vérifier un condensateur triphasé, le plus simple est d'utiliser une pince ampèremétrique.
Pour chaque condensateur, mesurer l'intensité sur chaque fil d'alimentation.
Pour un condensateur triphasé de 50 kVA alimenté sous 400 V, l'intensité mesurée devrait être de l'ordre de 72 A ± 10%, suivant la tension réelle aux bornes.
Si l'intensité mesurée est très différente sur l'une des trois phases, on peut présumer qu'un condensateur est défectueux.
Souvent un condensateur qui a souffert a son enveloppe déformée ou fendue.
Dans ce cas, ne pas avoir d'état d'âme, le changer sans hésiter. C'est simple, 3 fils à brancher.
En profiter pour vérifier les contacteurs qui, s'ils sont calibrés un peu juste, vieillissent très mal.
Pour vérifier un condensateur triphasé, le plus simple est d'utiliser une pince ampèremétrique.
Pour chaque condensateur, mesurer l'intensité sur chaque fil d'alimentation.
Pour un condensateur triphasé de 50 kVA alimenté sous 400 V, l'intensité mesurée devrait être de l'ordre de 72 A ± 10%, suivant la tension réelle aux bornes.
Si l'intensité mesurée est très différente sur l'une des trois phases, on peut présumer qu'un condensateur est défectueux.
Souvent un condensateur qui a souffert a son enveloppe déformée ou fendue.
Dans ce cas, ne pas avoir d'état d'âme, le changer sans hésiter. C'est simple, 3 fils à brancher.
En profiter pour vérifier les contacteurs qui, s'ils sont calibrés un peu juste, vieillissent très mal.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
- MHEC
- Membre
- Messages : 1815
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Condensateurs !
Bonjour à tous,
Ci-dessous, mon relevé du réactif consommé (ce que me facture Enedis au mois de juin):
Q+(P-) P 31 31 0 kVArh Enedis Non Non
HP 5 729 7 361 1 632 kVArh Enedis Non Non
HC 4 180 5 225 1 045 kVArh Enedis Non Non
Total 2 677 kVArh
2 6677 kVarh n'est pas énorme par rapport à la puissance mais c'est pire que 0 kVarh avant que les condos "lâches"
Merci Claude pour tes précieux conseils mais voilà, je n'ai pas d'appareil pour mesurer mes condos !
Peut-être une astuce via le compteur électronique d'injection ? Selon la photo ci-dessous, il suffit d'ouvrir un par un le disjoncteur des condos et vérifier les index du réactif consommé au compteur ? Mais voilà, vu la puissance de la machine, serait-il pas dangereux d'ouvrir ces disjoncteurs en pleine charge ? N'y aurait-il pas un flashage du disjoncteur ou des condos ?
Merci pour vos lumières.
Bonne journée ensoleillée.
PV
Ci-dessous, mon relevé du réactif consommé (ce que me facture Enedis au mois de juin):
Q+(P-) P 31 31 0 kVArh Enedis Non Non
HP 5 729 7 361 1 632 kVArh Enedis Non Non
HC 4 180 5 225 1 045 kVArh Enedis Non Non
Total 2 677 kVArh
2 6677 kVarh n'est pas énorme par rapport à la puissance mais c'est pire que 0 kVarh avant que les condos "lâches"
Merci Claude pour tes précieux conseils mais voilà, je n'ai pas d'appareil pour mesurer mes condos !
Peut-être une astuce via le compteur électronique d'injection ? Selon la photo ci-dessous, il suffit d'ouvrir un par un le disjoncteur des condos et vérifier les index du réactif consommé au compteur ? Mais voilà, vu la puissance de la machine, serait-il pas dangereux d'ouvrir ces disjoncteurs en pleine charge ? N'y aurait-il pas un flashage du disjoncteur ou des condos ?
Merci pour vos lumières.
Bonne journée ensoleillée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.