Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par lamproie »

Bonjour Monsieur Perret
Voici la moyenne des débits net (DR de 85l/s déduit) de mon cours d'eau de 1998 à 2018.
-890l/s:95jrs
-750 : 27
-630 : 31
-550 : 22
-450 : 29
-350 : 31
-250 : 35
-150 : 49
TOTAL/ 319jrs
Pour une hauteur de chute net de 5.50m quel débit d'équipement retenir pour une kaplan DR?
Je pense 750/l/s afin de pouvoir turbiner un maxi les petits débit et vue les tendances avec le réchauffement climatique (2017 et 2018)?
Le module est vraisemblablement de 890l/s il est en baisse de 10% sur ces 20 dernières années.
Votre avis
Merci
Avatar du membre
moulino51
Site Admin
Messages : 3642
Enregistré le : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par moulino51 »

Il faudrait établir la courbe des débits classés et avoir un aperçu de l'hydrogramme de cette rivière.
Voir la station de mesure.

Le module est la moyenne des débits annuels.
Je confirme : suréquiper un site est contreproductif.


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar du membre
PERRET
Membre
Messages : 950
Enregistré le : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par PERRET »

Bonjour,

Dans votre cas je serai tenté de proposer une turbine Kaplan de - caractéristiques nominales - : 650 l/s sous 4,50 m de chute nette.

Avec un ns de 700, la roue aura un diamètre de 0,41 m, une vitesse de rotation de 800 t/mn.
La turbine aura une puissance de 33 CV (24 kW) ce qui permet d'entrainer en bout d'arbre une génératrice sans multiplicateur.
Prévoir une puissance plus importante risque de vous faire sortir du tarif Bleu avec tous les surcoûts que cela entraine.
L'aspirateur conique aura théoriquement une longueur de 2,30 m et un Ø de sortie de 0,73 m.

Normalement une turbine Kaplan DR a souvent un rendement maximum qui se situe habituellement à 80% du débit maximum possible.
La turbine envisagée aura donc un rendement acceptable à partir de 150 l/s ( 23 % de Qn) et qui chutera légèrement à 780 l/s (Q max).
.
Courbes de rendement - 1.JPG
Néanmoins vérifier le relèvement du niveau aval aux gros débits.

Je pense que Didier Beaume sera à même de vous conseiller utilement et de fournir un matériel parfaitement adapté.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Claude PERRET
lamproie
Membre
Messages : 22
Enregistré le : 28 déc. 2017, 14:24

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par lamproie »

Bonsoir
Merci Mr Perret.
Didier Beaune connait bien mon site,que pense t'il de votre analyse.
Mr Beaune nous n'avons effectivement jamais parlé de la turbine la mieux adapté à notre site,je parle des caractéristiques nominales de la kaplan DR.
Je ne voudrais pas suréquiper...
Merci pour votre réponse.
Avatar du membre
dB-)
Site Admin
Messages : 3792
Enregistré le : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par dB-) »

Bonjour,

je ne fais pas toujours le lien entre les pseudos du forum et les clients ...

Mais après vérification, si si ... on en a déjà parlé et même reparlé !

Je vous avais proposé une Kaplan double réglage sous bâche spirale, pour bien exploiter les fréquentes variations de débit (contrairement à une turbine hélice à distributeur fixe), avec la roue directement en bout d'arbre d'une génératrice asynchrone (hors d'eau), et dimensionnée à 600 l/s @ 5.50 m de chute nette pour gagner un poil de chute (moins de pertes de charge), rester dans un abonnement 36 kVA, et anticiper les diminutions de débit des années à venir ...

2019-01-15-08h15m11.JPG
2019-01-16-15h43m02.JPG
2019-02-07-08h57m46.jpg

Bon W.E.

dB-)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
lamproie
Membre
Messages : 22
Enregistré le : 28 déc. 2017, 14:24

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par lamproie »

Bonsoir,
Il est vrai que pour rester à 36 kva maxi votre proposition était bien 600l/s à 5,50m de chute net en kaplan DR.
Mais est ce bien le bon dimensionnement sachant que dans le prévisionnelle du productible que vous aviez estimé, en équipant à 730l/s ou à 890l/s maximum que peu dériver le bief, les revenus générés serait plus important que d'équiper à 600l/s ...
Le retour investissement serait ainsi plus court en équipant à 890/ls malgré le surcout non négligeable de l'équipement (+40%).
Qu'est ce que je gagne d'équiper à 36kva maxI ?
Qu'est ce que je perds d'équiper au dessus de 36 kva ?
Je n'ai pas tous compris sur le réactif au dessus de 36kva ,pénalité ou autre...n'y à t'il pas de possibilités de masquer ce réactif avec de l'électronique...?
Je me pose la question, somme nous pas finalement en sous équipement en faisant l'impasse de pouvoir équiper avec 130l/s ou 290l/s supplémentaire pour ne pas dépasser les 36Kva...
Une autre question,l'aspirateur devrait avoir une longueur de 3.20m,est ce possible techniquement et sans conséquences sur le rendement?
Pourriez vous nous expliquer le fonctionnement et le dimensionnement de l'aspirateur (longueurs,diamètre),ennoiement ...
Merci pour les réponses à ces interrogations
Cordialement
ericnoharet
Membre
Messages : 1216
Enregistré le : 13 juin 2011, 13:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Pour la limite à 36KVA, il faut voir le rapport surcout/bénéfice

Surcout du raccordement "ENEDIS", "armoire électrique", turbine et génératrice.

Et le bénéfice, à savoir, combien de jours vous turbineriez le débit supplémentaire d'équipement.
(déduire de cela la petite perte de rendement sur les jour à "faible" débit)

Pour le réactif, il faut bien le gérer au dessus de 36KVA, ce qui implique un surcout de "l'armoire électrique".

Pour l'aspirateur, il fait forcement partie du système, et en dessous de 5 mètres de hauteur d'eau "récupérée" par l'aspirateur, il n'y a pas de soucis.

Il faut voir l'aspirateur comme un bout de conduite forcée. Celui-ci transmet à la turbine l'énergie de la chute par aspiration. La conduite au dessus de la turbine la transmet par pression.

Pour le dimensionnement d'un aspirateur, il y a plein de choses à lire sur le forum, c'est un peu compliqué à expliquer simplement.

Eric
Avatar du membre
PERRET
Membre
Messages : 950
Enregistré le : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par PERRET »

Bonjour,

Installer plus de 36 KVA va vous obliger à souscrire un contrat "Tarif Jaune".
Attention, dépenses supplémentaires ! :

- Branchement neuf et pose d'un comptage PME-PMI : quelques dizaines de milliers d'Euros. Très variable suivant les sites. Demander la possibilité et le prix à l'Agence Grands Producteurs ERDF de votre région.
- Vérification de l'installation par un organisme de contrôle (Véritas, Apave, etc..) et Consuel.
- Nécessiter de conserver un branchement actuel "Tarif Bleu" pour l'alimentation des auxiliaires.
- Branchement téléphonique dédié pour relevage du compteur.
- Facturation mensuelle par Enedis d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité et location du comptage PME-PMI : environ 52 €/mois HT.
- Gestion du réactif - installation d'un coffret avec protections, contacteurs, condensateurs et varmètre. Quelques centaines ou milliers d'Euros suivant la puissance installée.
- Facturation mensuelle de la production.
- Délai entre la demande, l'accord et la réalisation : souvent de plus d'un an si enedis en profite pour remplacer le transformateur de distribution HTA-BT ou modifier le réseau de distribution.
- Etc . . .

Comme vous l'a dit ericnoharet, surtout être bien conseillé et bien réfléchir avant de prendre cette décision.
Si vous dépassez 36 kW peu de temps, vous serez probablement perdant.
Claude PERRET
ponsot
Membre
Messages : 130
Enregistré le : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par ponsot »

bonjour, est il possible d'installer la turbine suivante sur une chute de 1.7m?
peut on faire une règle de 3 pour connaitre le débit

turbine THEE
reference MCT 546
turbine D16142 AES
année 2000
chute nette 2m00/2m50
débit 7240/8090 l/s
puissance électrique 110.2/154.1kw


cordialement
Avatar du membre
dB-)
Site Admin
Messages : 3792
Enregistré le : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Généralités sur les turbines et calculs

Message par dB-) »

Bonjour,

on ne peut pas faire de règle de 3 quand la hauteur de chute varie.

Sous 1.70 m de chute votre turbine absorbera environ 6 700 l/s, délivrera environ 86 kW à l'arbre, et tournera à environ 92% de sa vitesse initiale sous 2 m de chute (il y a les formules quelque part sur le forum, il faudrait chercher, là je pars, désolé !).

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu