Turbines Samson

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Répondre
Avatar de l’utilisateur
blegeret
Membre
Messages : 3
Inscription : 01 févr. 2013, 11:19

Turbines Samson

Message par blegeret »

Bonjour à tous,

Je compte me lancer dans la restauration d'une turbine américaine Samson.
En réalité je suppose que c'est une turbine construite en France sous licence car équipée d'un pivot externe comme sur les Teisset.

Voila une photo de la turbine dans sa chambre :
Turbine.jpg
Et voila une photo des turbines Samson qui diffère légèrement :
pamk8.jpg
Si quelqu'un a le catalogue français de cette turbine je suis très intéressé d'en avoir une copie.
J'ai attentivement lu l'expérience de eric s : http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... it=teisset qui a restauré un modèle identique.
Si quelqu’un possède un volant original pour commander l'ouverture et la fermeture des directrices, je suis preneur.
Je vous enverrai d'autres photos quand j'aurai commencé.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Benoit
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Restauration d'une turbine Samson

Message par moulino51 »

Pour le catalogue, il me semble que Frenchriverland l'avait en ligne ;)

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
blegeret
Membre
Messages : 3
Inscription : 01 févr. 2013, 11:19

Re: Turbines Samson

Message par blegeret »

Oui effectivement je l'ai vu mais es ce que c'est vraiment les mêmes turbines ? j'ai l'impression qu'il y a des (petites) différences...
Et j'avoue que les unitées américaines sont moins pratique que nos cm :)
Mais effectivement en attendant de trouver mieux je me sers de ce document.
Benoit
Gaetan

Détermination turbine

Message par Gaetan »

Bonjour,

J'ai dans le projet d'acheter une petite installation, mais je ne sais pas déterminé quelle type de turbine est installé.

Merci d'avance !!
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
ericnoharet
Membre
Messages : 1268
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Détermination turbine

Message par ericnoharet »

Bonjour, et BONNE ANNEE à tous

Pour la turbine, c'est une Francis sans aucun doute.
Elle est actuellement hors d'eau, ce n'est pas bon pour la rouille.

Ce qu'il faut surtout savoir, c'est le potentiel du site.
(On trouve souvent des sites suréquipé avec une turbine trop gourmande en eau.)

Ensuite, on regarde ce qui existe et ce que l'on peut faire avec ou pas.

Il faut aussi et surtout vérifier le droit d'eau.

Eric
dyhne
Membre
Messages : 83
Inscription : 09 oct. 2011, 17:44
Localisation : ardennes

Re: Détermination turbine

Message par dyhne »

bonjour,
a la vision du régulateur (très précis et facilement adaptable pour une automation plus poussée),
c'est du matériel Teisset Rose Brault,si toutefois la turbine est du même fournisseur;
Je possède le même type de régulateur en service jusque il y a peu de temps et le même style de pièce sur la turbine.
Si vous voulez plus de renseignements,regarder sur le forum la doc de Teisset R B
et vous pouvez toujours me joindre en MP.
Salutations. Dyhne
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4251
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Détermination turbine

Message par dB-) »

Bonjour,

d'après le mécanisme de commande des directrices visible sur vos photos, je pense que c'est plutôt une turbine de marque Samson.
Turbine Samson b.jpg
Turbine Samson.jpg
Garder le régulateur hydraulique, pourquoi pas si vous êtes en autoconsommation, mais il est inutile si vous injectez sur le réseau (sauf s'il est réglé comme protection anti-emballement, au prix d'une perte d'environ 1 kW en continu entre ses courroies, frottements, et sa pompe hydraulique interne).

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre