Bonsoir,
j'utilise les centrales de mesures Schneider PM 51xx connectées en liaison "data" (Modbus 485 ou Ethernet) aux automates pour lire les valeurs qui m'intéressent (P, Q, S, etc..). Ensuite l'automate gère ces valeurs en interne, par exemple pour arrêter la turbine sur un retour de puissance.
Avec les versions de Firmware que je connais, le relais de sortie des PM 5100 ne peut être programmé que pour générer des impulsions de mesure d'énergie, et non pour réagir sur des dépassements de valeurs.
2018-06-09-21h40m26 PM 5100 2 turbines.JPG
2020-01-05-16h07m59 PM 5100 marche.JPG
2021-01-07-13h39m34 PM 5100 2 turbines.jpg
2022-09-28-18h09m05 PM 5100 test.jpg
La centrale Schneider PM 8000, plus coûteuse, permet de faire la même chose mais en plus son relais de sortie peut être programmé sur des dépassements de valeurs : programmation directement en façade, ou avec le logiciel sur PC ION Setup (rébarbatif), ou encore à partir des pages Web générées par le serveur interne de la centrale.
2021-01-21-13h41m44 PM 8000 arrêt.jpg
2022-10-14-13h11m05 PM 8000 démarrage.jpg
2022-11-05_100450.png
Les centrales de mesures Siemens 7KT sont aussi précises et un peu moins coûteuses, elles se configurent assez facilement et offrent les mêmes possibilités (communication, programmation du relais de sortie).
2022-01-05-11h35m20 Siemens 7KT 1661.jpg
Bonne soirée
dB-)