dch27
Membre
Messages : 231
Inscription : 19 nov. 2014, 22:09
Localisation : Normandie - Eure

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dch27 »

Bonjour,

Quelqu'un a t-il trouvé comment avoir sur son smartphone une copie écran virtuel de la face avant d'un Em4 Crouzet Ethernet ?
Ca marche à peu prés sur un PC avec Crouzet soft mais pas trouvé comment l'avoir sur le smartphone ?
dch
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonjour,

la version Windows du "Crouzet Virtual Display" permet de se connecter en USB, Ethernet et Bluetooth :

2024-02-15_121259.png

Par contre la version sur smartphone Androïd ne permet qu'une connexion locale en Bluetooth, exemple ci-dessous avec un Crouzet Slim

2024-02-09-17h22m11.jpeg

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 226
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par pierre »

Bonjour
Je reviens sur mes déboires avec mon écran kep 7100P figé début décembre, le problème est réapparu il y a quelques jours.
- Ecran figé comme une photo quelques heures, puis perte accessibilité.
j ai attendu 2 jours car il était reparti seul mi décembre, mais rien,
- ma voisine débranche 15 min, puis plc no réponse.
- elle le débranche 24h, et ça remarche... seulement une grosse heure... puis écran figé.
Pendant ce temps, le moulin tourne et heureusement.

Question: j accusée l ecran, le cablage modbus au crouzet etant comme il y a 9 ans. Êtes vous d accord ? Quelqu un a t il déjà fait réparer un écran? Ou vaut il mieux que j en trouve un autre d occase ou sa copie chinoise.
Ou bien se mettre sur le COM 3....

Salutations pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonjour,

si ce n'est fait il faudrait changer la pile, comme évoqué dans ce post.

Ensuite, une réparation n'est pas évidente : en général je commence par vérifier avec une grosse loupe lumineuse les deux cotés de la carte, en cherchant d'éventuelles oxydations de pistes, des traces d'échauffement, ou de chocs, des connecteurs mal enfoncés, etc..

Puis vérification des condensateurs électrolytiques (probablement peu nombreux sur ce matériel), et un coup d’œil sur la partie alimentation 24V (éventuels fusibles réarmables, Gmovs, régulateurs, ..)

Mis à part cela, il est quasiment impossible d'intervenir sans les schémas, les composants de rechange, et un matériel assez pointu : appareil à air chaud pour dessouder les CMS, fer à dessouder avec pompe à vide, etc..

Mieux vaudrait chercher le même écran, même si la fabrication est arrêtée on trouve des anciens matériels neufs (NOS pour New Old Stock) sur les sites de vente.

PS : apparemment le KEP 7100 se programme sous EasyBuilder, il est donc probablement fabriqué par Weintek.

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 226
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par pierre »

Oui c est certain weintek.
Un 10 pouces pour m en servir 2 fois par an, c est un peu bête d être aussi grand et cher, mais y a la découpe dans l armoire.
Un 7 pouces me suffirait bien.
Je regarderai les anciens et nouveaux modèles weintek en espérant que le programme ne sera pas à adapter.

OK pour la pile, à mon prochain déplacement.
Kep me dit que ce n est jamais l écran le problème, mais l environnement..

Bonne soiree
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
stur
Membre
Messages : 2
Inscription : 23 nov. 2020, 09:33
Localisation : Franche Comté

Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par stur »

Bonsoir à tous les membres du forum

j'ai une petite turbine Francis qui produit une dizaine de kw en autoconsommation totale (chauffage, électroménager, informatique...) et j'envisage de faire remplacer l'ancien régulateur tachymétrique
Turbine régulateur.JPG
J'hésite entre un asservissement electrique des directrices( vérin à vis électrique 24 DVC ) avec fin de course ouverture maxi, alimentation 24 V et batterie et un pilotage hydraulique des directrices (centrale hydraulique distributeurs et vérin)
Le coût étant sensiblement le même

L'ancien régulateur centrifuge ne sera pas conservé pour un gain de place
IMG_2545.JPG
Dans un second temps, j'envisage l'automatisation du pilotage du vannage de la prise d'eau avec la même question: pilotage hydraulique ou électrique des vannes ?
L'alimentation des vérins électriques 24 DVC pourrait se faire par un capteur solaire et batterie alors qu'en cas de pilotage hydraulique, il faudrait tirer une ligne électrique de puis un dépendance distante d'une 60 aine de métres

l'asservissement électrique aurait l'avantage de ne pas devoir se coupler à EDF

A noter que j'ai la chance d'avoir une source d'eau potable qui me permet d'être en autonomie compléte une grande partie de l'année

En vous remerciant par avance pour vos conseils
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
ericnoharet
Membre
Messages : 1272
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Pour des raison de sécurité, je ferai la commande des directrices en hydraulique. Avec arrêt par contrepoids.

Pour la vanne, c'est à priori pas critique. Mais chaque fois que je peux, je préfère amener le courant de la centrale à la vanne.
Les batteries sont des bêtes à misère.
Ensuite électrique ou hydraulique, c'est à voir, je ne suis jamais trop pour l’électrique, mais parfois cela rend l'installation tellement plus simple.
L'hydraulique dose souvent mieux les efforts, et permet moyennant une petite pompe manuelle, l'actionnement sans énergie.

Bonne journée
Eric
DPM
Membre
Messages : 658
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par DPM »

pierre a écrit : 19 mars 2024, 21:34 Oui c est certain weintek.
Un 10 pouces pour m en servir 2 fois par an, c est un peu bête d être aussi grand et cher, mais y a la découpe dans l armoire.
Un 7 pouces me suffirait bien.
Je regarderai les anciens et nouveaux modèles weintek en espérant que le programme ne sera pas à adapter.

OK pour la pile, à mon prochain déplacement.
Kep me dit que ce n est jamais l écran le problème, mais l environnement..

Bonne soiree
Bonjour Pierre,
Comme j'ai le même écran, je suis tes déboires au cas où ça m'arrive aussi... pas de problème pour l'instant

Kep me dit que ce n est jamais l écran le problème, mais l environnement..

L'environnement de nos centrales est très humide.. depuis que j'ai eu un problème de contacteur ABB pour la descente d'une de mes vannes de décharge, j'ai mis partout des petits sachets de silicate pour déshumidifier l'air dans l'armoire. J'ai eu beau badigeonner le contacteur avec un spray désoxydant de contacts , le contact ne se faisait plus ou en enfonçant plein de fois les picots blancs...
Depuis la présence des sachets et après avoir changer le contacteur, plus de problème pour les autres...
contacteur.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.