Déblocage, réparation, maintenance

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par dB-) »

Bonjour,

tout à fait d'accord avec dyhne, je complète juste, au risque d'enfoncer des portes ouvertes..
  • si une crue est prévisible, mieux vaut arrêter la turbine et fermer la vanne de garde pour éviter l'arrivée de gros arbres dans les vannes, les grilles et le dégrilleur, et minimiser les dépôts de sable et de boue dans les biefs
  • ouvrir bien sûr en grand les vannes de décharge..
  • graisser copieusement tous les paliers
  • mettre l'installation hors tension en ouvrant les AGCP (disjoncteurs) d'injection et de soutirage des coffrets Enedis
  • consigner les sectionneurs et disjoncteurs : placer un cadenas sur les gros, scotcher les petits
  • placer une affiche indiquant le danger et demandant de ne pas remettre sous tension
  • débrancher les batteries de sauvegarde

Après la crue ..
  • avant d'aller constater les dégâts, couper le courant si ça n'avait pas été fait et consigner
  • vérifier avec un multimètre l'absence de tension sur les bornes des disjoncteurs et sectionneurs
  • mettre en place au point bas une pompe d'évacuation des eaux chargées, et rincer avec un jet à l'eau potable tout ce qui a été immergé : moteurs, générateurs, groupes hydrauliques, transmission, composants électriques, ..
  • ventiler au mieux les locaux, souffler à l'air comprimé les borniers, contacteurs, relais, ...
  • certains composants peuvent « stocker » de l’eau ou de la boue et il faut les déposer (si besoin) et les ouvrir : gros contacteurs et disjoncteurs, moteurs des groupes hydrauliques, autres petits moteurs et alternateurs : ouvrir, nettoyer, laisser sécher plusieurs jours, et remonter avec des roulements neufs
  • d’autres composants ne sont pas démontables et sont probablement HS ou seront moins fiables s'ils ont été immergés : petits contacteurs et disjoncteurs, capteurs, petits relais, borniers, automates (parfois réparables), écrans tactiles (buée dans l'écran même), ...
  • purger les groupes hydrauliques : l’eau s’accumule au fond du réservoir, après décantation l'huile n'est pas forcément à remplacer
  • vérifier qu’il n’y a pas de débris coincés dans les courroies, graisser les différents roulements
  • ouvrir tous les disjoncteurs des armoires, vérifier séparément les isolations des différents circuits et des bobinages des moteurs et générateurs par rapport à la terre, avec des tensions de test croissantes
  • réenclencher les disjoncteurs d’injection et de soutirage, puis réenclencher un par un les différents disjoncteurs en observant le comportement des composants (porter des lunettes de protection..)
Les crues importantes vont probablement devenir fréquentes, donc travailler aussi sur la prévention :
  • essayer de rendre les locaux étanches .. doublage des parois en béton banché, enduits d'étanchéité, portes et fenêtres étanches, ..
  • installer à demeure au point bas une conduite d'aspiration (tuyau annelé) avec une crépine d'aspiration, allant vers une bonne pompe thermique auto-amorçante placée à distance en hauteur, en un endroit toujours accessible, essayée plusieurs fois par an, et avec quelques bidons de carburant d'avance (possibilité aussi d'utiliser une pompe électrique, avec un groupe électrogène de secours)
  • déplacer et remonter si possible les armoires électriques, les groupes hydrauliques, etc..
Bon courage !

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par From »

Gilles21 a écrit : 03 avr. 2024, 10:24 Bonjour à tous
Après une crue exceptionnelle de l'Armançon qui a complètement submergé mes deux petites turbines pendant deux jours, quelles opérations dois je effectuer pour pouvoir nettoyer, sécher et remettre en service les deux génératrices ( un PMG de 6 KW et un alternateur de 9 kW ) ?
Merci pour vos conseils.
Bonjour Gilles,

Désolé d'apprendre que tu as été ainsi submergé. Il y a quelques temps Paul (MEHC) avait subit les mêmes ennuis et il en avait parlé ici, son expérience pourra peut être t'aider ?
Je t'envoie mes amitiés, faute de mieux.

F.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4258
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par dB-) »

Bonjour,

quelques photos pour illustrer mon message ci-dessus, de retour d'un site où une crue a complètement recouvert d'un mélange d'eau, de boue et de sable les armoires, groupes hydrauliques, la génératrice, etc...

2024-04-15-14h17m12.jpg
2024-04-15-14h55m33.jpg
2024-04-15-16h03m04.jpg
2024-04-16-18h48m42.jpg
2024-04-16-18h48m47.jpg
2024-04-16-18h48m49.jpg
2024-04-16-18h48m56.jpg
2024-04-16-18h49m02.jpg
2024-04-16-18h49m09.jpg
2024-04-16-18h49m17.jpg
2024-04-16-18h49m19.jpg
2024-04-16-18h49m24.jpg
2024-04-16-19h28m48.jpg
2024-04-16-20h26m42.jpg
2024-04-16-20h35m20.jpg
2024-04-17-07h20m53.jpg
2024-04-17-09h32m19.jpg
2024-04-17-09h59m32.jpg
2024-04-17-09h59m47.jpg
2024-04-17-10h00m15.jpg

Après séchage, un second nettoyage des cartes sera effectué avec de l'alcool isopropylique et un pinceau, puis séchage, piles neuves, test, programmation avec un logiciel de test et remise en service si OK ...

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Gilles21
Membre
Messages : 734
Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
Localisation : Côte d'Or

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par Gilles21 »

Merci From de ton soutien,
Mais il faut relativiser, c’est une petite installation et quand les génératrices ont été submergées, les turbines ne tournaient plus. J’espère que les dégâts ne sont pas trop importants. J’ai aussi nettoyé le local de la turbine francis et la turbine elle même . Elle a l’air de tourner correctement !
Il va me falloir réhausser de 40 cm les murs du local turbine si de telles crues deviennent la norme :0 8|
Quant à la turbine hélice, je n’ai pas de solution pour la protéger sauf à démonter la géné quand ça menace et la hisser au palan au dessus du niveau critique. Elle pèse environ 100 kg donc fastidieux mais assez facile.

Bonne journée
Gilles 21
DPM
Membre
Messages : 661
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par DPM »

Bon courage Gilles, j'espère que tout est redevenu opérationnel...
Les bassins Ouche, Serein et surtout Armançon ont pris cher apparemment, Charles me disait que ceux de la Cure et du Serein avaient été moins impactés. Dans le Grand Est non plus. En tout cas il va falloir préparer nos installations à ces crues exceptionnelles qui deviennent de plus en plus fréquentes
pierre
Membre
Messages : 228
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par pierre »

bon courage, je suis passé par là en novembre 2014 suite à des épisodes cévenols.
C était avant la rénovation dont les armoires ont été faites par thomas Remy en 2015. J 'ai eu 1.8m dans la salle des machines, ce qui fait genre 5m au dessus du déversoir qui fait 120m de long. Le mur de la salle des machine avait été détruit et avait été translaté en entier dans la salle...
La vieille generatrice a été amenée secher et avait pu etre sauvée. J 'ai ensuite décidée de faire une mezzanine avant installation des nouvelles armoires/coffrets. J 'avais demandé à thomas de mettre que des borniers sur le 1/3 en bas des armoires électriques.
P1030504.JPG
Si ca peut donner des idees, ce sont des parpaings de 10 cm espacés pour recueillir un caillebotis de 6m redécoupé. Et on avait renforcés sous l'armoire avec un contour ferraillé.
salutations
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
DPM
Membre
Messages : 661
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Déblocage, réparation, maintenance

Message par DPM »

pierre a écrit : 27 avr. 2024, 12:34 bon courage, je suis passé par là en novembre 2014 suite à des épisodes cévenols.
Oui je me rappelle des photos que tu avais mises sur ce forum avec les monceaux d'arbres et de branches... :-?
Répondre