Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 07 déc. 2018, 21:20
par From
Bonjour Didier

oui la bobine est bien une 220 "RAC" soit disant capable de tenir avec une alimentation permanente

Qu'appelez vous un cyclage ?

F.

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 07 déc. 2018, 22:00
par ericnoharet
Bonjour,

Je viens de chercher ce que signifiait 220v rac

A priori cela signifie courant ac redressé.
Et donc la bobine est faite pour du 207v DC

Pour réduire les consommations, j'utilise plutôt des bobines 24vdc, c'est les plus performantes.

En faisant un petit calcul, je viens de me rendre compte que le pont de diode fait office de diode de roue libre.
Donc il n'y aurait pas de soucis de surtension a la coupure.

La tension actuelle est plutôt a 240v, du coup la bobine surconsomme peut être un peu. Mais cela n'explique pas la rupture du fusible.

Eric

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 07 déc. 2018, 23:30
par segretain
Bonjour,


Pouvez vous indiquer le type et la taille du fusible que vous utilisez : Am, gG, gL , FF, ...

Chaque type est adapté à la charge qu'il doit protéger.
Indiquez aussi le type la marque d’électrovanne.

cordialement Frédéric.

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 07 déc. 2018, 23:40
par PERRET
Bonjour,

Les bobines des électrovannes ou des distributeurs, vendues pour 220 V AC, sont généralement alimentés pour un connecteur carré incorporant un pont de diodes + un condensateur pour alimenter la bobine en courant redressé.
Étant sous tension en permanence - Cas de l'électrovanne NO de commande des directrices - elle chauffe et la durée de vie de la bobine n’excède pas quelques mois. Malgré les allégations des vendeurs !

La solution, pour ne pas avoir de problème, est d'alimenter le connecteur à travers une résistance série d'environ 1 200 ohms - 3 W pour abaisser la tension d'alimentation à environ 190 V AC.

La consommation de la bobine étant très faible - quelques dizaines de milliampères -, un fusible 1 A convient largement. Ou utiliser un fusible verre 5 x 20 pour des intensités plus faibles.

En 24 V AC, une résistance de ± 120 ohms devrait faire l'affaire.
.
HPI - Electro valves … clapet - 1.JPG

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 06:21
par dB-)
Bonjour,
Qu'appelez vous un cyclage ?
Un battement anormal de la sortie de l'automate : bug logiciel, ou relais de sortie défaillant.

(C'est comme les trains, un problème peut en cacher un autre ...)

C'était juste une piste comme ça, pour faire avancer le Schimilimili..., Shimlimil..., Schmilblic !!

Bon W.E.

dB-)

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 07:17
par jacques 1215
Bonjour

J'utilise depuis plus de 30 ans des électrovannes HAWE (suisse), sous tension 230 v en permanence.

Aucun problème avec ce matériel qui comporte une diode au niveau du connecteur; cette diode coupe une alternance sur deux ce qui évite la surchauffe de la bobine.

Très bon matériel que je recommande.

Jacques1215

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 18:10
par gege65
Bonjour,
dans un premier temps, j'éliminerai la probabilité bobine/fusible/etc...
Vous dites que "la bobine est neuve" et que vous avez une "2° installation identique" donc avec fusible 1A qui fonctionne.

Un point important abordé: "quel type de fusible"? (même si je suppose que c'est l'identique à l'autre installation c'est important).
Autre point important abordé: "le cyclage". Je penses aussi que Didier est sur une bonne piste, c'est étonnant que ce soit systématique tous les 2 jours.
Est-ce le même programme est le même que sur l'autre installation?
Est-il possible d'inverser les installations 1 et 2 (si c'est la même armoire par exemple) pour éliminer ce point? (bon c'est l'autre qui va tomber en panne mais au moins c'est ciblé :mrgreen: ).

Autre question: hormis systèmes spéciaux, du 230VAC uniquement redressé devient du 320VDC.... si rien n'est prévu pour le calmer!
Comparez les tensions des 2 installations pour voir si c'est identique ainsi qu'une mesure de courant et nous faire un retour.
Une photo de la bobine serait un plus (avec inscriptions) et pourquoi pas l'électrovanne.

Cdlt.

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 19:22
par moulino51
Autre question: hormis systèmes spéciaux, du 230VAC uniquement redressé devient du 320VDC.... si rien n'est prévu pour le calmer!
Tu es sur :?:




Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 19:37
par gege65
Bonsoir,
certain, c'est le premier principe d'une alimentation: on entre en 230VAC puis on redresse (on obtient 320VDC) et enfin on hache pour obtenir les tensions voulus avec de la stabilité en partant du 320VDC.
C'est d'ailleurs généralement des condensateurs de 400V qui sont installés desuite après le pont de diode.
Cdlt.

Re: Probleme electrovanne de maintien

Publié : 09 déc. 2018, 20:11
par gege65
alim.JPG