Re: Calculer la dimension d'une courroie polyV
Publié : 28 mars 2013, 07:01
Bonjour,
un conseil : fuyez comme la Peste Noire les montages avec génératrice asynchrone + condensateurs, du moins pour des puissances de plus de quelques kW !!!
Ci-dessous un montage que j'avais réalisé il y a quelques années pour remplacer une platine Leroy Somer avec une génératrice de 25 kW : j'y ai passé des semaines, agrémentées de quantité de jurons bien salés !
L'installation avait été "mamaillée" auparavant maintes fois, en vain, par des intervenants différents, le travail se faisait donc à budget très serré (car le propriétaire n'y croyait plus), etc ...
Les schémas ci-dessus ne sont pas la dernière version, je suis intervenu tellement souvent que je ne faisais plus de schéma !
Depuis ça tourne, l'installation sert à chauffer un logement l'hiver, aux dernières nouvelles le propriétaire est satisfait, mais le montage reste très capricieux (d'autant que la régulation de la turbine se fait manuellement, ainsi que le dégrillage, qui est souvent oublié)
Ce système génératrice asynchrone/condensateurs reste possible, moyennant une certaine complexité :
- utiliser pour les condensateurs une armoire de réactif avec gestion automatique des tranches
- gérer automatiquement le vannage de la turbine pour réguler la vitesse
- gérer automatiquement d'une part la charge et d'autre part un ballast
Il est à mon avis beaucoup plus simple d'utiliser un alternateur sans balais auto régulé.
Et il reste encore plus simple d'utiliser une génératrice asynchrone reliée au réseau, officiellement ou pas (de préférence), avec si on est perfectionniste un petit module de découplage VDE0126.
Cordialement
dB-)
un conseil : fuyez comme la Peste Noire les montages avec génératrice asynchrone + condensateurs, du moins pour des puissances de plus de quelques kW !!!
Ci-dessous un montage que j'avais réalisé il y a quelques années pour remplacer une platine Leroy Somer avec une génératrice de 25 kW : j'y ai passé des semaines, agrémentées de quantité de jurons bien salés !
L'installation avait été "mamaillée" auparavant maintes fois, en vain, par des intervenants différents, le travail se faisait donc à budget très serré (car le propriétaire n'y croyait plus), etc ...
Les schémas ci-dessus ne sont pas la dernière version, je suis intervenu tellement souvent que je ne faisais plus de schéma !
Depuis ça tourne, l'installation sert à chauffer un logement l'hiver, aux dernières nouvelles le propriétaire est satisfait, mais le montage reste très capricieux (d'autant que la régulation de la turbine se fait manuellement, ainsi que le dégrillage, qui est souvent oublié)
Ce système génératrice asynchrone/condensateurs reste possible, moyennant une certaine complexité :
- utiliser pour les condensateurs une armoire de réactif avec gestion automatique des tranches
- gérer automatiquement le vannage de la turbine pour réguler la vitesse
- gérer automatiquement d'une part la charge et d'autre part un ballast
Il est à mon avis beaucoup plus simple d'utiliser un alternateur sans balais auto régulé.
Et il reste encore plus simple d'utiliser une génératrice asynchrone reliée au réseau, officiellement ou pas (de préférence), avec si on est perfectionniste un petit module de découplage VDE0126.
Cordialement
dB-)