Bonjour,
en plus du coté légal (respect de la norme NFC 15-100 qui définit les zones à risque), l'évolution de la météo, l'aggravation de la violence des orages, et la présence croissante de composants électroniques et informatiques dans les régulations imposent d'équiper les petites installations hydroélectriques avec au minimum une protection contre les surtensions, idéalement plusieurs : une protection sur le soutirage, une sur l'injection, et une sur la basse tension. En plus, il faut protéger chaque coffret déporté : dégrilleur, prise de mesures, caméras, ..
schéma.jpg
Le plus pratique est d'utiliser des combinés "disjoncteur-parafoudre", comme celui ci-dessous qui dispose en plus d'un contact pour report d'information, mais il y a moins coûteux : association d'un disjoncteur 20 A et de cartouches parafoudre de 10, 20 ou 40 kA
2021-04-28-10h48m01.JPG
A noter :
- il faut placer les protections au plus près des départs du coffret ou des composants à protéger
- utiliser des fils courts, de bonne section (6² ou plus), si possible éloignés des autres fils du coffret
- la protection doit être raccordée au rail de terre du coffret par un fil J/V court de 6 ou 10²
- la terre doit être de bonne qualité (quelques Ohms)
- certaines protections sont plus rapides que d'autres (la type 3 est la plus rapide)
- si le disjoncteur associé saute lors d'un impact de foudre, il n'y a plus de protection en cas de second impact ..
- de même si le témoin visuel de la cartouche passe au rouge
- ne pas oublier les liaisons Ethernet et les équiper d'isolateurs galvaniques
- enfin malgré les meilleures protections un incident est toujours possible ..
J'ai vu quelques coffrets à problèmes :
- fils non identifiés, pas de schéma électrique de l'installation (perte de temps quand il faut réparer)
- sections de câblage déterminées au pif, souvent sous-dimensionnées (fumée ..)
- câblage en vrac, surabondant, enfoncé dans des goulottes restées ouvertes au fil des modifications
- mélange de signaux faibles et câbles de puissance, parfois 5 fils dans une même borne (parasites, mauvais contacts, pannes intermittentes)
- pas de parafoudre, ou présent au mauvais endroit et mal câblé (pshiiit)
- ordre des phases non respecté entre plusieurs composants (perte de temps et source d'erreurs quand on dépanne)
- contacteurs sous dimensionnés, relais signaux utilisés pour commuter des moteurs de 1 kW .. (faible durée de vie)
- contacteurs de condensateurs sans résistances de précharge, et commandés sans tenir compte des temps de décharge (flashs ..)
2024-11-26-090134.jpg
2024-07-31-11h23m29.jpg
2010-11-06-16h55m51.jpg
2025-09-17_095527.png
Edit dB-) : j'avais édité et mis de coté ce message mardi en attendant de le compléter, mais comme je n'ai pas le temps de le compléter je le remets en ligne tel quel !
Bonne journée
dB-)