Régulation, régulateurs, automates, capteurs
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
Il me semble que l'on pouvait paramétrer une sortie, mais ce doit être sur un autre produit.
Effectivement, dans ce cas, on utilise une sortie toujours à Un. Elle sera remise à zéro par le watchdog.
C'est aussi dommage que les com soient prises dans le watchdog général.
J'ai jamais croisé de watchdog avec un os aussi gros, quoi que je sois quand même tombé sur d'assez gros os.
Eric
Il me semble que l'on pouvait paramétrer une sortie, mais ce doit être sur un autre produit.
Effectivement, dans ce cas, on utilise une sortie toujours à Un. Elle sera remise à zéro par le watchdog.
C'est aussi dommage que les com soient prises dans le watchdog général.
J'ai jamais croisé de watchdog avec un os aussi gros, quoi que je sois quand même tombé sur d'assez gros os.
Eric
-
- Membre
- Messages : 16
- Inscription : 18 janv. 2017, 07:49
- Localisation : Isère - Cours d'eau La Gresse
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour.
Ma question porte sur l'automatisation d'une vanne (au niveau d'une prise d'eau) qui alimente un bassin (environ 1m²) suivi d'une "micro-goulotte" de dévalaison où passe le débit réservé.
Suite à des "discussions" avec la DDT et l'AFB, et dans un soucis de tranquillité, je souhaiterais automatiser cette vanne afin de toujours maintenir le bon débit.
La position de la vanne sera donc asservie en fonction du niveau d'eau dans le bassin de 1m².
La prise d'eau est loin de toute source de courant (> 500 mètres). Vaut-il mieux une alimentation sur batterie (type batterie de camion) ou une alimentation solaire ?
Quel type de sonde conseillez vous ? J'utilise sur un autre site des sondes Vega, mais ce n'est pas donné.
Pour l'automatisation, je pensais à un petit Millenium de chez Crouzet.
L'ensemble serait dans une petite armoire, munie d'un chauffage.
Merci de vos conseils,
jan
Ma question porte sur l'automatisation d'une vanne (au niveau d'une prise d'eau) qui alimente un bassin (environ 1m²) suivi d'une "micro-goulotte" de dévalaison où passe le débit réservé.
Suite à des "discussions" avec la DDT et l'AFB, et dans un soucis de tranquillité, je souhaiterais automatiser cette vanne afin de toujours maintenir le bon débit.
La position de la vanne sera donc asservie en fonction du niveau d'eau dans le bassin de 1m².
La prise d'eau est loin de toute source de courant (> 500 mètres). Vaut-il mieux une alimentation sur batterie (type batterie de camion) ou une alimentation solaire ?
Quel type de sonde conseillez vous ? J'utilise sur un autre site des sondes Vega, mais ce n'est pas donné.
Pour l'automatisation, je pensais à un petit Millenium de chez Crouzet.
L'ensemble serait dans une petite armoire, munie d'un chauffage.
Merci de vos conseils,
jan
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
Déjà chauffage et batterie, ça colle pas !
Malgré la grande distance, je poserai un câble.
Vu la faible puissance et la grande tolérance du système aux baisses de tension, un câble en 2,5 mm2 suffit.
J'en ai posé un de 700m et cela fonctionne très bien.
Il est dans un tube PE de 25 mm extérieur qui passe au fond du canal sur la plus grande partie.
Maintenu par feuillard inox et chevilles.
Un peu plus d'investissement, mais plus de soucis. Ni de coût de remplacement de batterie.
Eric
Déjà chauffage et batterie, ça colle pas !
Malgré la grande distance, je poserai un câble.
Vu la faible puissance et la grande tolérance du système aux baisses de tension, un câble en 2,5 mm2 suffit.
J'en ai posé un de 700m et cela fonctionne très bien.
Il est dans un tube PE de 25 mm extérieur qui passe au fond du canal sur la plus grande partie.
Maintenu par feuillard inox et chevilles.
Un peu plus d'investissement, mais plus de soucis. Ni de coût de remplacement de batterie.
Eric
-
- Membre
- Messages : 57
- Inscription : 09 févr. 2016, 00:15
- Localisation : Puy de Dôme
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
J'ai alimenté cette année ma vanne de prise d'eau (moteur 0.75 Kw) depuis le moulin avec un câble alu 2 brins 25 mm² pour 550 m de distance.
Le câble est posé sur la berge tel quel, la prise de terre est faite sur place.
La pose du câble est un peu sport, c'est pas donné non plus (1.70 € HT / ml) mais au moins je sais que ça marche
J'ai alimenté cette année ma vanne de prise d'eau (moteur 0.75 Kw) depuis le moulin avec un câble alu 2 brins 25 mm² pour 550 m de distance.
Le câble est posé sur la berge tel quel, la prise de terre est faite sur place.
La pose du câble est un peu sport, c'est pas donné non plus (1.70 € HT / ml) mais au moins je sais que ça marche
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour juju 42
Vous auriez pu économiser sur le câble, avec un 2 x 6mm2 la chute de tension pour votre moteur de 0.75 kW en régime établi aurait été d'environ 11 V soit moins de 6 %.
Mais vous avez raison et comme disent les marins " trop fort n'a jamais manqué "
Vous auriez pu économiser sur le câble, avec un 2 x 6mm2 la chute de tension pour votre moteur de 0.75 kW en régime établi aurait été d'environ 11 V soit moins de 6 %.
Mais vous avez raison et comme disent les marins " trop fort n'a jamais manqué "
Gilles 21
-
- Membre
- Messages : 57
- Inscription : 09 févr. 2016, 00:15
- Localisation : Puy de Dôme
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Exact !
J'ai volontairement visé plus gros afin de pouvoir utiliser sereinement un outillage electro portatif sur place si nécessaire type perfo ...
J'ai volontairement visé plus gros afin de pouvoir utiliser sereinement un outillage electro portatif sur place si nécessaire type perfo ...
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonsoir,
Sans oublier la pose d'une camera de surveillance aux vannes via une connexion en CPL, plus le câble est gros, mieux votre réseau CPL fonctionnera.
Grace à ce câble vous aurez la télécommande des vannes + les yeux (caméra) pour surveiller à distance le bon fonctionnent du vannage.
PV
Sans oublier la pose d'une camera de surveillance aux vannes via une connexion en CPL, plus le câble est gros, mieux votre réseau CPL fonctionnera.
Grace à ce câble vous aurez la télécommande des vannes + les yeux (caméra) pour surveiller à distance le bon fonctionnent du vannage.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 57
- Inscription : 09 févr. 2016, 00:15
- Localisation : Puy de Dôme
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonsoir,MHEC a écrit : ↑25 déc. 2019, 00:32 Bonsoir,
Sans oublier la pose d'une camera de surveillance aux vannes via une connexion en CPL, plus le câble est gros, mieux votre réseau CPL fonctionnera.
Grace à ce câble vous aurez la télécommande des vannes + les yeux (caméra) pour surveiller à distance le bon fonctionnent du vannage.
PV
Je rebondis sur ce post, je suis en plein sur le sujet !
Maintenant que j'ai mon armoire de vanne alimentée électriquement depuis le moulin, je réfléchis justement à la surveillance et à la supervision.
La fibre optique vient d'être déployée au moulin, c'est donc juste une question d'abonnement internet.
Pour la caméra, je pensais mettre un plug CPL (je sais pas encore faire mais je vais me cultiver sur ce sujet)
Pour la supervision, j'ai dans l'armoire un automate Zelio SR3B101BD. Lorsque je fouille dans la documentation de SE, j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment piloter les sorties à distance même en rajoutant le module de communication ethernet. Tout au plus je pourrais me mettre en mode monitoring mais c'est pas vraiment ce que je recherche.
J'ai l'impression d'avoir raté un truc ?
-
- Membre
- Messages : 147
- Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
- Localisation : Jura
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour, tout d'abord meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je cherche un estimatif de prix pour une armoire de contrôle commande pour une turbine kaplan THEE simple réglage fonctionnant en siphon.
Y compris pour les protections réseaux
Merci pour vos réponses
Corfou
Je cherche un estimatif de prix pour une armoire de contrôle commande pour une turbine kaplan THEE simple réglage fonctionnant en siphon.
Y compris pour les protections réseaux
Merci pour vos réponses
Corfou