Bonjour,
Je relance ce sujet car je me pose une question :
Je remarque sur ma petite centrale, (un seul groupe de 30kW) qu'il y a toujours un petit déséquilibre dans les intensités, et parfois des déséquilibres plus importants . Voici un graphique datant de la nuit dernière en abscisse le temps en minutes et en ordonnée l'intensité par phase.
Intensités.jpg
Durant cet enregistrement la centrale n'a pas régulé, le niveau d'eau n'a pas bougé. Par contre la puissance instantanée à légèrement augmenté après le pic de L2 (série2 sur le graphe) passant de 22,60 à 22,88 alors que les intensité diminuent un poil . J'imagine que l'énergie réactive a changé mais pourquoi ?
La L3 est souvent un peu plus faible, et "compense" les pics de la L2.
Je me suis dit au départ que c'était des variations négligeables, mais je me suis rendu compte depuis que j'enregistre les données que parfois le pic L2 va soudainement au delà des 60 A , (toujours "compensée" par la L3) donc au delà du calibrage de l'installation, qui disjoncte. Ca arrive entre 1 et 4 fois par mois et avant je me demandais pourquoi. Il semble bien qu'il disjoncte sur une seule phase car le bouton du disjoncteur ne "tombe" pas alors que l'installation a bien disjoncté.
Comme Didier insistait sur la qualité des moyens de mesure je précise que les données sont collectées sur le compteur d'injection EDF via un datalogger, les indications correspondent très précisément à celle affichée sur le DIRIS A40. La génératrice date de 2009, c'est une Helmke.
Je serai bien content d'avoir l'avis des électriciens, si j'ai été assez clair, ce dont je doute à la relecture. Mais bon vous avez l'habitude de traduire les propos des ignares !
Bonne journée
F.