Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 24 nov. 2021, 19:32
Bonsoir,
et merci pour votre post !
Le Schneider M221 est très intéressant bien sûr, mais sur les petites installations on mesure la vitesse des génératrices très simplement et de façon plus économique, avec juste un capteur de proximité placé en face d'une roue dentée montée sur l'arbre de la génératrice, et connecté à l'entrée rapide d'un nano automate quelconque.
- ainsi l'antique Crouzet Millenium 2 faisait déjà ça, voir cet article du forum de 2012
- possible aussi bien sûr avec le Crouzet M3 qui a suivi :
- ou encore un Crouzet em4, avec d'ailleurs des sorties relais ou transistors, mais alimentation 24 Vdc. L'entrée rapide 40 kHz est largement suffisante puisque par exemple une roue à 60 dents donne un signal de 1 kHz seulement avec une génératrice 1 000 tr/min. En plus pour coupler une génératrice asynchrone il n'y a pas besoin d'une grande précision, on couple dans une plage donnée, par exemple 740 à 760 tr/min pour une génératrice 8 pôles.
- Encore possible avec le Schneider Zelio (identique au M3)
- ou le Siemens Logo ..
- et quantité d'autres .. (Wago, Allen Bradley, Eaton (anciennement Klöckner Moeller), Festo, Mitsubishi, Omron, Panasonic, ...)
Ceci dit, le Schneider Modicon M221 est excellent, j'en ai déjà vu quelques uns sur des centrales, et d'ailleurs j'en ai acheté un : je l'essaie de temps en temps quand j'ai une minute ! Mais programmation beaucoup moins ludique que celle des petits automates mentionnés en début de post.
PS : j'inclus systématiquement dans mes programmes plusieurs vérifications de la valeur et de la validité du signal de vitesse:
Bonne soirée
dB-)
et merci pour votre post !
Le Schneider M221 est très intéressant bien sûr, mais sur les petites installations on mesure la vitesse des génératrices très simplement et de façon plus économique, avec juste un capteur de proximité placé en face d'une roue dentée montée sur l'arbre de la génératrice, et connecté à l'entrée rapide d'un nano automate quelconque.
- ainsi l'antique Crouzet Millenium 2 faisait déjà ça, voir cet article du forum de 2012
- possible aussi bien sûr avec le Crouzet M3 qui a suivi :
- ou encore un Crouzet em4, avec d'ailleurs des sorties relais ou transistors, mais alimentation 24 Vdc. L'entrée rapide 40 kHz est largement suffisante puisque par exemple une roue à 60 dents donne un signal de 1 kHz seulement avec une génératrice 1 000 tr/min. En plus pour coupler une génératrice asynchrone il n'y a pas besoin d'une grande précision, on couple dans une plage donnée, par exemple 740 à 760 tr/min pour une génératrice 8 pôles.
- Encore possible avec le Schneider Zelio (identique au M3)
- ou le Siemens Logo ..
- et quantité d'autres .. (Wago, Allen Bradley, Eaton (anciennement Klöckner Moeller), Festo, Mitsubishi, Omron, Panasonic, ...)
Ceci dit, le Schneider Modicon M221 est excellent, j'en ai déjà vu quelques uns sur des centrales, et d'ailleurs j'en ai acheté un : je l'essaie de temps en temps quand j'ai une minute ! Mais programmation beaucoup moins ludique que celle des petits automates mentionnés en début de post.
PS : j'inclus systématiquement dans mes programmes plusieurs vérifications de la valeur et de la validité du signal de vitesse:
- - en phase de démarrage on doit avoir un début de rotation dans les xx secondes qui suivent l'ouverture progressive du distributeur
- - à tout moment détection d'un emballement
- - à tout moment détection d'un arrêt du signal
- - après couplage le signal doit rester à l'intérieur d'une plage assez restreinte
- - etc..
Bonne soirée
dB-)