Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Publié : 14 nov. 2022, 00:18
Bonjour,
Tout à fait, dès lors qu'on peut produire de quelques kW à quelques dizaines de kW hors réseau, les charges résistives sont le principal moyen de régulation (rapide), en plus de la régulation (lente) du débit d'eau absorbé par la turbine ou la roue, exemple d'un tableau ci-dessous.
Il y a beaucoup de solutions possibles, je choisis au cas par cas en fonction de l'inertie mécanique de l'ensemble (laquelle, la plupart du temps, est essentiellement l'inertie du rotor du générateur), de la souplesse et de la rapidité de la régulation de vannage, et de l'exigence des récepteurs en termes de qualité du courant (fréquence, tension, parasites).
J'ai déjà un peu tout essayé :
Ça me parait compliqué et peu fiable (à-coups à chaque réenclenchement or il faut viser un fonctionnement non stop sur des dizaines d'années), de plus pas vraiment nécessaire, mais pourquoi pas, faites l'essai, personnellement je chercherais plutôt à réguler la vitesse de façon électronique.
Bonne soirée
dB-)
il existe déjà des modèles qui régulent en utilisant en priorité des charges résistives où l'énergie est valorisée (chauffe-eau, ballon de stockage d'un système de chaudière électrique)
Tout à fait, dès lors qu'on peut produire de quelques kW à quelques dizaines de kW hors réseau, les charges résistives sont le principal moyen de régulation (rapide), en plus de la régulation (lente) du débit d'eau absorbé par la turbine ou la roue, exemple d'un tableau ci-dessous.
.. gradateur à train d'onde .. séquences correctement décalée sur sur plusieurs charges .. oscillations mécaniquement néfastes .. gradateurs à angle de phase .. MLI ..
Il y a beaucoup de solutions possibles, je choisis au cas par cas en fonction de l'inertie mécanique de l'ensemble (laquelle, la plupart du temps, est essentiellement l'inertie du rotor du générateur), de la souplesse et de la rapidité de la régulation de vannage, et de l'exigence des récepteurs en termes de qualité du courant (fréquence, tension, parasites).
J'ai déjà un peu tout essayé :
- si l'inertie et la puissance sont faibles, le découpage de phase(s) convient mais produit pas mal d'harmoniques, malgré l'utilisation de filtres
- si l'inertie est importante, les gradateurs à trains d'ondes peuvent convenir mais ont une plage utile limitée
- selon la puissance, possibilité de redresser et filtrer le triphasé et de réguler le continu en PWM
- ou de redresser et filtrer puis sortir sur un onduleur MLI (courant de très bonne qualité)
- autotransformateur triphasé variable, piloté par un motoréducteur
- système pondéré avec une dizaine de pas, exemple 0 à 9 kW par pas de 1 kW
- etc..
.. un volant d'inertie et un cliquet ..
Ça me parait compliqué et peu fiable (à-coups à chaque réenclenchement or il faut viser un fonctionnement non stop sur des dizaines d'années), de plus pas vraiment nécessaire, mais pourquoi pas, faites l'essai, personnellement je chercherais plutôt à réguler la vitesse de façon électronique.
Bonne soirée
dB-)