Re: Choix de matériel
Merci pour l'info.
J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler, pour l'instant j'en suis encore au stade du ( modeste ) génie civil et les conditions météorologiques ne sont pas très favorables à l'avancement des travaux .
Cordialement
Gilles
J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler, pour l'instant j'en suis encore au stade du ( modeste ) génie civil et les conditions météorologiques ne sont pas très favorables à l'avancement des travaux .
Cordialement
Gilles
Gilles 21
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Choix de matériel
Bonsoir Admin
Bonne nuit.
PV
Des résistances de démarrage ? Pourquoi faire ? Ma centrale actuelle à 220 kW, je n'ai jamais installé de résistances de démarrage. La géné est déjà en mouvement par la turbine, il suffit de trouver le point "0" (pas de consommation ni de production) et hop, on enclenche le jus puis, on monte la puissance c'est tout. Le pic d'intensité ? oui, un peu avec le démarrage de la 220 kW (vu l'engin, on va dire que c'est normal).dB-) a écrit :oui, vous pouvez utiliser des résistances en série. Un premier contacteur met en marche avec les résistances en série, et un second contacteur ponte les résistances. Il faut juste déterminer la bonne valeur de résistances au cas par cas, et ensuite les trouver dans le commerce, pas toujours évident.
Bonne nuit.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- Admin
- Site Admin
- Messages : 201
- Inscription : 01 avr. 2010, 20:54
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Choix de matériel
Bonjour,
je répondais juste à une question concernant le nouveau compteur Linky, avec une puissance souscrite de 12 kW et une génératrice de 11 kW. D'après les témoignages lus sur le net, avec des usagers qui n'ont pourtant que des petits équipements domestiques (électroménager, éclairage et chauffage résistif), il s'avère que le compteur Linky est très chatouilleux et déclenche facilement : serait-ce fait sciemment, pour inciter l'utilisateur à passer à une tranche supérieure plus chère ?
Il est probable que le démarrage direct d'une génératrice de 11 kW sur un compteur 12 kW fera déclencher ce nouveau compteur/disjoncteur, au moins une fois de temps en temps ! Si cela est le cas, la solution proposée devrait résoudre le problème, que l'on a pas avec les anciens compteurs.
A ma connaissance, le pic d'intensité lors du démarrage direct d'un moteur asynchrone, due à la magnétisation initiale, est proportionnellement très semblable, que l'on ait un moteur de 20 kW ou de 200 kW : son amplitude est semblable, moteur arrêté ou tournant à sa vitesse de synchronisme, par contre sa durée dépend de la vitesse de la génératrice.
Cordialement
dB-)
je répondais juste à une question concernant le nouveau compteur Linky, avec une puissance souscrite de 12 kW et une génératrice de 11 kW. D'après les témoignages lus sur le net, avec des usagers qui n'ont pourtant que des petits équipements domestiques (électroménager, éclairage et chauffage résistif), il s'avère que le compteur Linky est très chatouilleux et déclenche facilement : serait-ce fait sciemment, pour inciter l'utilisateur à passer à une tranche supérieure plus chère ?
Il est probable que le démarrage direct d'une génératrice de 11 kW sur un compteur 12 kW fera déclencher ce nouveau compteur/disjoncteur, au moins une fois de temps en temps ! Si cela est le cas, la solution proposée devrait résoudre le problème, que l'on a pas avec les anciens compteurs.
A ma connaissance, le pic d'intensité lors du démarrage direct d'un moteur asynchrone, due à la magnétisation initiale, est proportionnellement très semblable, que l'on ait un moteur de 20 kW ou de 200 kW : son amplitude est semblable, moteur arrêté ou tournant à sa vitesse de synchronisme, par contre sa durée dépend de la vitesse de la génératrice.
Cordialement
dB-)
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Re: Choix de matériel
Bonjour Didier
Je suis bien d'accord avec vous.
Je vous ai posé la question concernant le compteur Linky, car j'avais lu l'article très critique de " Que choisir " concernant ce compteur et son intolérance notoire aux surintensités passagères.
Votre appréciation va dans ce sens.
Il semblerait que l'imposition de ce nouveau compteur soit surtout destinée à mieux plumer l'usager en l'obligeant de fait, pour des questions de confort, à contracter des options payantes supplémentaires.
On est loin de la philosophie du Grenelle de l'environnement.
Pour en revenir à ce fameux pic d'intensité, je sais bien que les disjoncteurs actuels sont très tolérants.
J'avais du remplacer provisoirement la géné synchrone ( meccalte 13.5 kva ) le temps de changer les roulements par une géné asynchrone Helmke de 15 kw.
Effectivement , je n'ai jamais eu de problème de couplage malgré mes 12 kw d'abonnement.
J'ai apprécié le confort de cette nouvelle disposition !!!
Plus de problème de régulation .....
Installant actuellement une petite francis , j'aimerais l'atteler à une géné asynchrone en restant dans le cadre de la légalité en l'équipant d'un système fiable de manière à ne jamais injecter du courant sur le réseau.
Si vous envisagiez d'aborder cette question sur le forum, et de nous aider à concevoir un système simple et efficace qui ne couterait pas des milliers d'euros, ce serait merveilleux.
Cordialement
Gilles
Je suis bien d'accord avec vous.
Je vous ai posé la question concernant le compteur Linky, car j'avais lu l'article très critique de " Que choisir " concernant ce compteur et son intolérance notoire aux surintensités passagères.
Votre appréciation va dans ce sens.
Il semblerait que l'imposition de ce nouveau compteur soit surtout destinée à mieux plumer l'usager en l'obligeant de fait, pour des questions de confort, à contracter des options payantes supplémentaires.
On est loin de la philosophie du Grenelle de l'environnement.
Pour en revenir à ce fameux pic d'intensité, je sais bien que les disjoncteurs actuels sont très tolérants.
J'avais du remplacer provisoirement la géné synchrone ( meccalte 13.5 kva ) le temps de changer les roulements par une géné asynchrone Helmke de 15 kw.
Effectivement , je n'ai jamais eu de problème de couplage malgré mes 12 kw d'abonnement.
J'ai apprécié le confort de cette nouvelle disposition !!!
Plus de problème de régulation .....
Installant actuellement une petite francis , j'aimerais l'atteler à une géné asynchrone en restant dans le cadre de la légalité en l'équipant d'un système fiable de manière à ne jamais injecter du courant sur le réseau.
Si vous envisagiez d'aborder cette question sur le forum, et de nous aider à concevoir un système simple et efficace qui ne couterait pas des milliers d'euros, ce serait merveilleux.
Cordialement
Gilles
Gilles 21
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Choix de matériel
Bonjour Admin,
Vu le prix de ces nouveaux compteurs électroniques, ERDF n'a pas les moyens de les installer partout sauf en cas de renouvellement (casse, foudre, etc.) donc, beaucoup d'anciens moulins (comme le mien) sont toujours équipés avec ces compteurs à disque.
Bonne journée.
PV
Vu le prix de ces nouveaux compteurs électroniques, ERDF n'a pas les moyens de les installer partout sauf en cas de renouvellement (casse, foudre, etc.) donc, beaucoup d'anciens moulins (comme le mien) sont toujours équipés avec ces compteurs à disque.
Bonne journée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 734
- Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
- Localisation : Côte d'Or
Re: Choix de matériel
Bonjour MHEC
Mais comme c'est l'usager qui va payer le compteur, je ne crois pas qu' ERDF va se gêner pour les remplacer, ce n'est qu'une question de personnel pour l'instant.
J'ai encore un compteur électro mécanique, mais pour combien de temps ???
Au fait, j'étais passé chez vous il y a deux mois environ, et n'ayant vu personne j'avais téléphoné, sans réponse.
Vous m'avez rappelé un peu plus tard, mais j'avais déjà passé Châtillon sur Seine, un peu loin pour faire demi tour.
Votre site est superbe et j'aurais bien aimé visiter votre installation.
Cordialement
Gilles
Mais comme c'est l'usager qui va payer le compteur, je ne crois pas qu' ERDF va se gêner pour les remplacer, ce n'est qu'une question de personnel pour l'instant.
J'ai encore un compteur électro mécanique, mais pour combien de temps ???
Au fait, j'étais passé chez vous il y a deux mois environ, et n'ayant vu personne j'avais téléphoné, sans réponse.
Vous m'avez rappelé un peu plus tard, mais j'avais déjà passé Châtillon sur Seine, un peu loin pour faire demi tour.
Votre site est superbe et j'aurais bien aimé visiter votre installation.
Cordialement
Gilles
Gilles 21
Re: Choix de matériel
bonjour à tous,
pour ma part j'ai choisi de mettre une génératrice à courant continu ( collecteur et 8 charbons ) entrainée par une turbine de 20 cv qui me donne
10/11 kw qui sont consommés en permanence par des convecteurs électriques, donc pas de changement de régime : très bien pour chauffage et lumière . Ayant rénové la seconde turbine du moulin je suis à l'achat d'une seconde génératrice de marque Patay ( Lyon ) c'est ancien et très lourd
( 280 kg ) mais en parfait état de marche et pas trop cher ( 400 eu ) mais une chose m'intrigue ,sur la plaque le régime indiqué est 1000/2000
tours : alors à quel régime avons nous les 220v ? à 1000 t/m ce serait parfait car ma turbine tourne à 320 t/m : je crains que ce serait peut-être
une 110/220v mais la plaque mentionne simplement mono 220v . Quelqu'un pourrait-il me donner son avis éclairé sur ce sujet ?
merci à l'avance .
j'avais acheté un alternateur neuf Leroy-Sommer 23 kwa, 1500 t/m, type LSA 42, triphasé, régulation AREP, jamais monté et pour cause, qui serait à vendre à prix très intéressant, si ça peut intéresser quelqu'un : tel : 0971474172
bien cordialement
pour ma part j'ai choisi de mettre une génératrice à courant continu ( collecteur et 8 charbons ) entrainée par une turbine de 20 cv qui me donne
10/11 kw qui sont consommés en permanence par des convecteurs électriques, donc pas de changement de régime : très bien pour chauffage et lumière . Ayant rénové la seconde turbine du moulin je suis à l'achat d'une seconde génératrice de marque Patay ( Lyon ) c'est ancien et très lourd
( 280 kg ) mais en parfait état de marche et pas trop cher ( 400 eu ) mais une chose m'intrigue ,sur la plaque le régime indiqué est 1000/2000
tours : alors à quel régime avons nous les 220v ? à 1000 t/m ce serait parfait car ma turbine tourne à 320 t/m : je crains que ce serait peut-être
une 110/220v mais la plaque mentionne simplement mono 220v . Quelqu'un pourrait-il me donner son avis éclairé sur ce sujet ?
merci à l'avance .
j'avais acheté un alternateur neuf Leroy-Sommer 23 kwa, 1500 t/m, type LSA 42, triphasé, régulation AREP, jamais monté et pour cause, qui serait à vendre à prix très intéressant, si ça peut intéresser quelqu'un : tel : 0971474172
bien cordialement
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Choix de matériel
Bonsoir Gilles,Gilles21 a écrit :Bonjour MHEC
Mais comme c'est l'usager qui va payer le compteur, je ne crois pas qu' ERDF va se gêner pour les remplacer, ce n'est qu'une question de personnel pour l'instant.
Cordialement
Gilles
Sauf erreur de ma part, ERDF se réserve le droit de propriété sur les compteurs du coup, le consommateur doit payer une location qui est indiqué en clair sur la facture dans la partie "abonnement". Si ERDF vous change votre compteur, il ne peut en aucun cas vous demander de le payer, ni de vous augmenter le montant de votre abonnement.
Oui, effectivement, j'ai bien reçu votre message sur mon répondeur, malheureusement, je n'ai pas pu vous appeler plutôt car je n'étais pas sur place. Laissez-moi un mail quelques jours avant afin de pouvoir vous accueillir pour la visite du moulin: sarl@mhec.fr
Bien cordialement.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- Admin
- Site Admin
- Messages : 201
- Inscription : 01 avr. 2010, 20:54
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Choix de matériel
Bonsoir,
je reprends la question de Le Solliec : si à l'occasion vous pouvez publier sur le forum une photo de votre première dynamo à 8 charbons, ça intéresserait sûrement pas mal de monde (au moins moi, pour compléter ma documentation !). C'est vrai que le continu est impeccable pour du chauffage et de l'éclairage, sauf probablement les ampoules à économie d'énergie (à vérifier). Reste les problème d'usure des charbons, creusement du collecteur, et oxydation du fil positif.
Pour votre machine de marque Patay, savez-vous que la société existe toujours ? http://www.moteurs-patay.com Vous pouvez peut-être leur demander quelques informations ?
Je suppose qu'il s'agit d'une dynamo, auquel cas il est normal qu'elle puisse travailler sur toute une plage de vitesse, selon son couplage et son excitation. Si vous aviez quelques photos de la plaque à bornes, et du collecteur, des balais, etc, cela permettrait peut être d'y voir plus clair.
Exemples : Cordialement
dB-)
je reprends la question de Le Solliec : si à l'occasion vous pouvez publier sur le forum une photo de votre première dynamo à 8 charbons, ça intéresserait sûrement pas mal de monde (au moins moi, pour compléter ma documentation !). C'est vrai que le continu est impeccable pour du chauffage et de l'éclairage, sauf probablement les ampoules à économie d'énergie (à vérifier). Reste les problème d'usure des charbons, creusement du collecteur, et oxydation du fil positif.
Pour votre machine de marque Patay, savez-vous que la société existe toujours ? http://www.moteurs-patay.com Vous pouvez peut-être leur demander quelques informations ?
Je suppose qu'il s'agit d'une dynamo, auquel cas il est normal qu'elle puisse travailler sur toute une plage de vitesse, selon son couplage et son excitation. Si vous aviez quelques photos de la plaque à bornes, et du collecteur, des balais, etc, cela permettrait peut être d'y voir plus clair.
Exemples : Cordialement
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Choix de matériel
bonjour à tous
voici les photos de ma génératrice leroy a courant continu.
1500t/mn.
voici les photos de ma génératrice leroy a courant continu.
1500t/mn.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.