Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Composante de comptage en soutirage

Message par ericnoharet »

Bonsoir,

Le "poste" cela ressemble à un local de transformation BT (en fait la HTA arrive dessus)

Pour la coupure d'artère, elle peut se faire en bordure de propriété avec une "armoire" AC3M qui est en fait un triple interrupteur HTA un pour chaque ligne et un pour la centrale.
Il n'y a dans ce cas qu'un câble HTA dans le terrain. Mais ce n'est pas forcement moins cher !

Il y a la possibilité de faire un poste HTA en bordure de propriété et dans ce cas c'est la ligne BT qui est privée.

Ce qui semble le plus simple n'est pas toujours le plus économique. Les devis ERDF sont plein de surprises.

Eric
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Composante de comptage en soutirage

Message par pierre »

merci de vos reponses
L enfouissement concerne une partie dans la propriété privée donc j imagine qu erdf le facture. Mais je ne comprends cette obligation de ne pas garder la ligne aerienne.
Si le poste est effectivement un HTA/BT, ce serait pas trop mal. (il faut que la personne se renseigne) Juste le risque de changer le transfo et de payer la liaison BT.
Merci je vais faire part de ces informations à la personne.
Salutations
pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Composante de comptage en soutirage

Message par MHEC »

Bonsoir,
le meilleur choix sera : injection BT avec soutirage auxilaire BT aupres d'EON par exemple+ soutirage tarif bleu pour maison de gardien?
Tout à fait Pierre c'est la meilleure solution, quelques précisions quand même:
- Si injection entre 36 et 250 kW, toujours demander à ERDF un branchement en BT, si accordé, vous n'aurez pas à investir dans un poste HTA et des problèmes qui en découlent ( gain au moins de 20 000 euros).
- Le soutirage au tarif bleu concernant l'alimentation des auxiliaires peut-être réalisé à partir d'un comptage existant (celui de votre maison, votre Gardien, de votre grand-mère :D ou autres… ), il devra être au même nom que la Ste qui exploite la centrale et vous pouvez souscrire le contrat avec le fournisseur de votre choix (ERDF, EON, etc.).
- Le CARD-I, comme son nom l'indique, ne concernera uniquement que l'injection en tarif jaune (si > 36 et < 250 kW) donc, vous n'aurez qu'un seul compteur (en général c'est un ITRON ACTARIS ACE 6000 4Q) et de ce fait, vous ne paierez qu'une seule composante , celle de l'injection. ATTENTION !!! Bien vérifier l'installation, aucune consommation ne sera tolérée sur le compteur PME-PMI ITRON ACTARIS ACE 6000 .
- Comme l'a dit Thierry, en H07, faut bien mieux vendre toute sa production puisque les Ste achètent l'énergie électrique à 0,08 € HT le kW chez ERDF (peut-être moins cher chez le concurrent ? à vérifier).

Bon courage.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Composante de comptage en soutirage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Comme il y a changement, l'installation est considérée comme neuve. Peut être que la ligne aérienne HTA n'est plus tout à fait aux normes.
Et de ce fait il y a "mise aux norme".
Est-ce qu'il y a une servitude pour le poteau HTA actuel ?

Eric
roland

Aide couplage réseau

Message par roland »

bonsoir

C'est avec plaisir que je viens de trouver votre site , je fais la maintenance d'une hydrocentrale situé vers le col du Donon , centrale équipée de 2 turbines Pelton alimenté par 2 étangs avec une chute d'eau de 80/85m, l'ensemble entraine un alternateur Alsthom unelec AT315 d'une puissance de 340kw, couplage manuel , signalisation a 3 voyants
l'alternateur vient d'être rebobiné et j'ai un problème de correspondance de phase , j'ai donc fait les manips suivante

- vérifié l'ordre de phase , mesure sur réseau , mesure alternateur , sans rotation identique
- ajusté la tension alternateur a celle du réseau a fréquence identique (en agisant sur la vitesse de rotation de la turbine), a l'aide du potentiomètre de réglage tension du régulateur

j'applique la méthode de couplage manuel , réglage de la vanne de débit des turbines pour avoir la bonne fréquence , extinction des 3 voyants , je couple :roll:
Mais la j'ai les 3 voyants qui s'allument au lieu de s'éteindre, comme avant le démontage ?
Le sens de phase étant bon , je décale les 3 phases d'un cran , je refais un essai et dans cette position les 3 voyants sont éteints :cry: ,
ma demande ? mes phases sont elles bien positionnées , comment et quelles sont les essais préliminaires a refaire avant couplage

merci d'avance , je vous posterai des photos du site prochainement
Gaël1

Etalonnage comptage

Message par Gaël1 »

Bonjour à tous,
Pouvez vous me dire si l'étalonnage de vos compteurs de production peut être modifier avec le télé report du compteur?
Un bon guick pourrait il le faire?
Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4328
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Aide couplage réseau

Message par dB-) »

Bonjour,

le plus simple est de réaliser vos mesures directement sur les bornes du contacteur de ligne :

- d'un coté les 3 contacts reliés au secteur
- de l'autre les 3 contacts reliés à l'alternateur

On est bien d'accord qu'il faut de part et d'autre :

- la même fréquence (ajuster la vitesse de la turbine)
- le même sens de rotation des phases (vérification à faire seulement lors des changements de câblage)
- la même tension efficace (réglage de l'excitation de l'alternateur)
- et le même angle de phase (attendre le bon moment)

Cette vérification peut se faire grosso modo avec des lampes, mais attention il y avait plusieurs façons de brancher les lampes de couplage :

- fermeture du contacteur à l'extinction des lampes :
Couplage à l'extinction.png
C'est le montage que j'ai vu le plus souvent sur les petites installations, et c'est le plus simple : à la synchronisation les trois lampes s'éteignent, on ferme le contacteur, et les trois lampes restent éteintes. L'inconvénient est qu'une lampe s'éteint bien avant que la tension soit nulle, donc la précision n'est pas formidable.

- fermeture du contacteur à l'allumage de certaines lampes :
Couplage à l'allumage.png
Là on couple quand la lampe de gauche est éteinte, et que les deux de droite brillent le plus, c'est un peu plus précis. Une fois le contacteur fermé, la lampe de gauche reste éteinte, et les deux lampes de droite restent allumées.

Donc méfiance en face d'un montage inconnu, et en l'absence de l'utilisateur habituel : il faut bien observer le contacteur de ligne, et déterminer comment sont branchées les lampes de couplage ...

Quelque soit le moyen utilisé, le but est donc de fermer le contacteur à l'instant où il n'y a pas de tension entre deux contacts d'une même phase.

Les schémas ci-dessus sont repris de ce document
Couplage des alternateurs.pdf
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4328
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Etalonnage comptage

Message par dB-) »

Bonjour,

dans les compteurs récents, du moins pour ceux que j'ai pu approcher :

- la mesure des trois tensions se fait via des transformateurs de tension externes si besoin, puis par des diviseurs de tension internes, résistifs et calibrés, non réglables, qui attaquent des convertisseurs analogiques -> numériques par exemple 12 bits, lesquels délivrent en temps (presque) réel des mots binaires.

- idem pour les trois mesures de courants : transformateurs de courant externes si besoin, puis shunts calibrés, et CAN

- ces 6 informations sont reprises ensuite, selon les technologies, soit par un ASIC, un DSP, un micro-contrôleur, ... qui va calculer le déphasage, le sens de transit de l'énergie, le taux d'harmoniques, les valeurs efficaces, etc ... et entre autres délivrer les fameuses impulsions pour chaque kWh produit ou consommé

- la partie mesure physique est non réglable : pas de potentiomètre à tourner pour modifier les mesures !

- la partie informatique comporte des registres, avec par exemple un multiplicateur / diviseur d'impulsions, qui permet d'ajuster précisément la durée entre deux impulsions : il suffit de déconnecter le compteur de l'installation, de brancher en sortie une charge calibrée pour avoir par exemple 100 secondes entre 2 impulsions, et d'ajuster la valeur du registre via la liaison série. Il y a du matériel spécialisé pour ce type d'étalonnage, chez Megger par exemple.
PHAZER_DS_FR_V01.pdf
Le protocole est connu, par contre les adresses des registres sont évidemment confidentielles, ainsi que les codes d'accès (rappel, le compteur reste la propriété d'ERDF, même si vous l'avez payé !)

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Gaël1

Re: Etalonnage comptage

Message par Gaël1 »

Bonjour,
Merci Didier pour ta réponse,
Le détail du comptage est intéressant et je le comprends car j'ai des restes tout de même mais Didier j'ai travaillé dans une grande entreprise qui fabrique de l'acier à roulement à bille (ex ugine). Dans le poste de livraison, il y avait 2 compteurs celui d'EDF et celui de l'usine qui comptaient la même chose si les 2 étaient fourni par EDF à quoi bon.
Mais Didier, j'ai quand même une interrogation si les "francs maçon" d'erdf vous ont dans le "nez", peuvent ils modifier le comptage facilement via par exemple le télé report.
Après le coup de connexion exorbitant il peut y avoir le reste mais il faut le savoir! maintenant j'ira pas plus loin au risque de passer pour un fou
cordialement.
Gaël1

Re: Etalonnage comptage

Message par Gaël1 »

quand on apprend quelque chose on a toujours un "maitre".
bonnes fêtes à tous.
Répondre