Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
Et ci-dessous un exemple de mauvais couplage
(il faut ouvrir l'image pour voir l'animation)
dB-)
(il faut ouvrir l'image pour voir l'animation)
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
Au secours!!!! sauve qui peut !!!!
loool
loool
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Aide couplage réseau
Bonjour,
je regardais ce matin le schéma de câblage de l'alternateur de Roland, tout en beurrant mes tartines !
Ce matériel date semble-t-il de 1976 : le bobinage a été refait, les roulements aussi probablement, très bien, mais le régulateur est-il d'origine ?
Si c'est le cas, ça lui donne presque 40 ans de fonctionnement, et cela fait beaucoup pour une électronique analogique de cette époque. J'imagine qu'au moins un ou plusieurs condensateurs électrolytiques sont secs ! Il faudrait entre autres vérifier à l'oscilloscope l'ondulation de la tension DC en sortie du "correcteur de court-circuit" (que j'appellerais plutôt limiteur de courant).
Quitte à rénover cette installation, je repartirais personnellement sur des bases solides : coté alternateur, juste les 6 connexions de puissance de la boite à bornes, et les deux connexions du bobinage d'excitation. Là dessus j'adapterais un nouveau régulateur de charge, du type à découpage, et prévu pour une injection réseau (donc avec entre autres une mesure du courant sur au moins une des trois phases).
Et enfin je confierais le couplage à un synchrocoupleur, qui permet des redémarrages automatiques, en l'absence d'opérateur.
dB-)
je regardais ce matin le schéma de câblage de l'alternateur de Roland, tout en beurrant mes tartines !
Ce matériel date semble-t-il de 1976 : le bobinage a été refait, les roulements aussi probablement, très bien, mais le régulateur est-il d'origine ?
Si c'est le cas, ça lui donne presque 40 ans de fonctionnement, et cela fait beaucoup pour une électronique analogique de cette époque. J'imagine qu'au moins un ou plusieurs condensateurs électrolytiques sont secs ! Il faudrait entre autres vérifier à l'oscilloscope l'ondulation de la tension DC en sortie du "correcteur de court-circuit" (que j'appellerais plutôt limiteur de courant).
Quitte à rénover cette installation, je repartirais personnellement sur des bases solides : coté alternateur, juste les 6 connexions de puissance de la boite à bornes, et les deux connexions du bobinage d'excitation. Là dessus j'adapterais un nouveau régulateur de charge, du type à découpage, et prévu pour une injection réseau (donc avec entre autres une mesure du courant sur au moins une des trois phases).
Et enfin je confierais le couplage à un synchrocoupleur, qui permet des redémarrages automatiques, en l'absence d'opérateur.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Aide couplage réseau
bonjour
je beurre pas mes tartines , je finis les restes de gâteaux
pour la date d'installation ou plutôt de remise en état , tu es dans les années , et cela ne me rejeuni pas :roll: , j'ai participé a la remise en état de cette centrale en 1979, démontage de l'ancien alternateur , qui est toujours dans un coin du site, mise au normal du local MT, pose chemin de câble et connexion armoire de commande , alternateur, la partie mécanique 2 turbines Pelton entrainent un axe commun , d'un coté accouplé a l'alternateur via un réducteur 1BL-455FS et de l'autre , l'ancienne meule a bois d'un diamètre de 2mm
Pour la partie électrique effectivement elle est d'origine , si on veux , le régulateur a été réparé et contrôlé tout les 2/3 ans, et je suis de ton avis ,l'ensemble de la partie commande est a changé
Il y a déjà pas mal d'année que je me déplace , rien que pour recoupler l'alternateur après coupure du réseau :roll: une petite promenade d'une 1h vers le Donon c'est pas désagréable , j'avais déjà proposé au propriétaire de la centrale un équipement de régulation R200 et d'un module 3F R713.R723 pour le couplage , mais sans suite
Pour l'instant , la centrale tourne et débit environ 105/110KW , suite a l'état des turbines et des conduits d'arrivés , la pleine puissance n'est pas possible , je me rappel de pointe de 260/280kw lors de fonte de neige ou temps pluvieux , rien qu'au bruit du démarrage et fermeture des vannes , je suis sur que les injecteurs sont HS sans parler des augets de la turbine :o aucune intervention depuis 1979 date de remise en route
Seule modification , remise au norme poste MT par ES Strasbourg , remplacement du transfo et bloc de secours réarmement disjonction de ligne, et bien entendu l'alternateur qui vient d'être rebobiné pour la 2eme fois , remplacement roulement et mise en peinture , et anneau d'accouplement , pour info l'alternateur comporte en bout d'axe un détecteur centrifuge a 2 seuils 1550 - 1650tr/mn, et le réducteur entraine quand a lui un ancien réducteur centrifuge qui agit directement sur la vanne d'arrivée de la turbine
Voila , pour le moment , a ma prochaine visite je vous poste des photos de la centrale
je beurre pas mes tartines , je finis les restes de gâteaux
pour la date d'installation ou plutôt de remise en état , tu es dans les années , et cela ne me rejeuni pas :roll: , j'ai participé a la remise en état de cette centrale en 1979, démontage de l'ancien alternateur , qui est toujours dans un coin du site, mise au normal du local MT, pose chemin de câble et connexion armoire de commande , alternateur, la partie mécanique 2 turbines Pelton entrainent un axe commun , d'un coté accouplé a l'alternateur via un réducteur 1BL-455FS et de l'autre , l'ancienne meule a bois d'un diamètre de 2mm
Pour la partie électrique effectivement elle est d'origine , si on veux , le régulateur a été réparé et contrôlé tout les 2/3 ans, et je suis de ton avis ,l'ensemble de la partie commande est a changé
Il y a déjà pas mal d'année que je me déplace , rien que pour recoupler l'alternateur après coupure du réseau :roll: une petite promenade d'une 1h vers le Donon c'est pas désagréable , j'avais déjà proposé au propriétaire de la centrale un équipement de régulation R200 et d'un module 3F R713.R723 pour le couplage , mais sans suite
Pour l'instant , la centrale tourne et débit environ 105/110KW , suite a l'état des turbines et des conduits d'arrivés , la pleine puissance n'est pas possible , je me rappel de pointe de 260/280kw lors de fonte de neige ou temps pluvieux , rien qu'au bruit du démarrage et fermeture des vannes , je suis sur que les injecteurs sont HS sans parler des augets de la turbine :o aucune intervention depuis 1979 date de remise en route
Seule modification , remise au norme poste MT par ES Strasbourg , remplacement du transfo et bloc de secours réarmement disjonction de ligne, et bien entendu l'alternateur qui vient d'être rebobiné pour la 2eme fois , remplacement roulement et mise en peinture , et anneau d'accouplement , pour info l'alternateur comporte en bout d'axe un détecteur centrifuge a 2 seuils 1550 - 1650tr/mn, et le réducteur entraine quand a lui un ancien réducteur centrifuge qui agit directement sur la vanne d'arrivée de la turbine
Voila , pour le moment , a ma prochaine visite je vous poste des photos de la centrale
Documentation compteur SL7000
bonsoir
j'ai encore besoin d'un coup de pouce , la centrale comporte un compteur Actaris SL7000 , avec de multiples code d'affichage , quelqu'un a la notice explicative quand a la correspondance des valeurs affichées
merci d'avance
j'ai encore besoin d'un coup de pouce , la centrale comporte un compteur Actaris SL7000 , avec de multiples code d'affichage , quelqu'un a la notice explicative quand a la correspondance des valeurs affichées
merci d'avance
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Documentation compteur SL7000
Bonsoir,
Le SL7000 n'a pas les mêmes index que sur les compteurs type PME-PMI.
Pour information, ci-dessous, les index consultables des compteurs PME-PMI SAGEM C3000-5 ou Itron ACE6000.
Plusieurs centaines de paramètres dont plus d'une centaine d'index vous sont accessibles - je n'ai pas compté !
Mais seuls une douzaine vous seront utiles - de mémoire :
000 001 002 003 005
121 122 123 124 131 132 133 134 141 142 143 144 401 402 403 404 421 422 423 424
411 412 413 414 421 422 423 424 431 432 433 434 441 442 443 444
800 801
Le SL7000 n'a pas les mêmes index que sur les compteurs type PME-PMI.
Pour information, ci-dessous, les index consultables des compteurs PME-PMI SAGEM C3000-5 ou Itron ACE6000.
Plusieurs centaines de paramètres dont plus d'une centaine d'index vous sont accessibles - je n'ai pas compté !
Mais seuls une douzaine vous seront utiles - de mémoire :
000 001 002 003 005
121 122 123 124 131 132 133 134 141 142 143 144 401 402 403 404 421 422 423 424
411 412 413 414 421 422 423 424 431 432 433 434 441 442 443 444
800 801
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 2844
- Inscription : 04 juil. 2012, 16:20
- Localisation : Bourgogne, Yonne, moulin Sully sur le Trinquelin
Re: Documentation compteur SL7000
Bonjour
Sur le net et sur le SL7000, on trouve aussi ce document. Je ne sais si c'est utile, et ce n'est pas un document constructeur.
Sur le net et sur le SL7000, on trouve aussi ce document. Je ne sais si c'est utile, et ce n'est pas un document constructeur.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Documentation compteur SL7000
merci pour vos liens , malheureusement les index ne correspondent pas aux quelque un qui j'ai déjà , je vais me renseigner a l'ES merci
-
- Membre
- Messages : 51
- Inscription : 28 févr. 2011, 10:12
- Localisation : 47
QUALITE RESEAU ERDF
Bonjour,
Je viens de recevoir de ERDF, mon bilan périodique de la qualité du réseau ERDF.
Ce bilan montre que le nombre de coupures (coupures longues) observées est supérieur au nombre de coupures longues tolérées par les engagements contractuels ERDF.
Ai je droit à une compensation financière de la part d'ERDF où est ce que les engagements d'ERDF sont uniquement d'ordre moral?
Le nombre de coupures brèves que j'observe (arrêt centrale pour cause de défaut qualité réseau ERDF) est bien supérieur au nombre que déclare ERDF ! Comment expliquer cette différence ? Comment ERDF fait_il pour compter les coupures ?
Des défauts du réseau (baisse tension, etc...) peuvent-ils entrainer l'arrêt de ma centrale (protection GTE) sans que ERDF ne comptabilise une coupure brève du réseau ?
Les arrêts pour travaux non programmés ne sont pas comptabilisés par ERDF ! est ce normal ?
Engagement ERDF : Max 2 coupures longues (< 4 heures) pour travaux.
Bilan ERDF : 0 coupure pour travaux programmés mais j'ai subi plusieurs coupures pour travaux "non programmés" : panne d'un transfo voisin de ma centrale un dimanche : arrêt plus d'une journée, chute d'arbre sur ligne ERDF etc...,
Merci d'avance pour vos retours d'expérience et informations.
Salutations.
Je viens de recevoir de ERDF, mon bilan périodique de la qualité du réseau ERDF.
Ce bilan montre que le nombre de coupures (coupures longues) observées est supérieur au nombre de coupures longues tolérées par les engagements contractuels ERDF.
Ai je droit à une compensation financière de la part d'ERDF où est ce que les engagements d'ERDF sont uniquement d'ordre moral?
Le nombre de coupures brèves que j'observe (arrêt centrale pour cause de défaut qualité réseau ERDF) est bien supérieur au nombre que déclare ERDF ! Comment expliquer cette différence ? Comment ERDF fait_il pour compter les coupures ?
Des défauts du réseau (baisse tension, etc...) peuvent-ils entrainer l'arrêt de ma centrale (protection GTE) sans que ERDF ne comptabilise une coupure brève du réseau ?
Les arrêts pour travaux non programmés ne sont pas comptabilisés par ERDF ! est ce normal ?
Engagement ERDF : Max 2 coupures longues (< 4 heures) pour travaux.
Bilan ERDF : 0 coupure pour travaux programmés mais j'ai subi plusieurs coupures pour travaux "non programmés" : panne d'un transfo voisin de ma centrale un dimanche : arrêt plus d'une journée, chute d'arbre sur ligne ERDF etc...,
Merci d'avance pour vos retours d'expérience et informations.
Salutations.