Re: génératrice qui chauffe
oui mais c'est pas une première installation il y avait déjà un contrat avec EDF sur ce site
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: génératrice qui chauffe
En tout cas, si j'ai bien compris, vous avez gagné une génératrice de 220 kW d'occasion ! (Noël prochain)
Et en la revendant vous aurez de quoi acheter une belle petite génératrice asynchrone neuve, voire même un petit PMG en direct
dB-)
Et en la revendant vous aurez de quoi acheter une belle petite génératrice asynchrone neuve, voire même un petit PMG en direct
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 188
- Inscription : 23 juin 2012, 21:14
- Localisation : 09300
Re: génératrice qui chauffe
oui il y a des personnes qui ont du cœur sur ce forum ,a moins que se soit une boutade ,car je m’aperçois qu'il quelque boutentrain ici ,ce qui met un peu d’humour bien sympathique
-
- Membre
- Messages : 231
- Inscription : 19 nov. 2014, 22:09
- Localisation : Normandie - Eure
Re : Moteur asynchrone ou génératrice
@dB-)
merci
merci
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Rendement generatrice
Bonjour,
Je me pose une question sur le rendement et le cos Phi d une generatrice :
Je souhaite delivree 35 kW, puis-je utiluser une gene 55 kW, dont le cos Phi est donne a 0.83, ou mon rendement est bien meilleur si j utilise une gene de 40 kW disons. De plus que devient mon cos Phi de 0.83 si je ne produit que 35 kW avec la machine de 55 kW ?
Merci pour votre aide,
toor.
EDIT MHEC: Message déplacé au sujet: "Génératrice et cos phi"
Je me pose une question sur le rendement et le cos Phi d une generatrice :
Je souhaite delivree 35 kW, puis-je utiluser une gene 55 kW, dont le cos Phi est donne a 0.83, ou mon rendement est bien meilleur si j utilise une gene de 40 kW disons. De plus que devient mon cos Phi de 0.83 si je ne produit que 35 kW avec la machine de 55 kW ?
Merci pour votre aide,
toor.
EDIT MHEC: Message déplacé au sujet: "Génératrice et cos phi"
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
-
- Membre
- Messages : 171
- Inscription : 02 août 2010, 13:58
Re: Génératrice et cos phi
Bonjour torr,
Indiquer le cos Phi d'une génératrice pour un point de fonctionnement différent du point nominal sans connaitre les paramétrés du modèle équivalent n'est pas possible.
par contre on peut être sur que le cos Phi sera bien inférieur à celui correspondant au pont nominal. Mais dans l'absolue le cos Phi n'a que peut d'importance, car on peut toujours le corriger avec une batterie de condensateur.
Pour se qui est du rendement, il sera lui aussi très faible, et là vous n'avez aucun artifice pour y remédier.
Salutations Frédéric.
Indiquer le cos Phi d'une génératrice pour un point de fonctionnement différent du point nominal sans connaitre les paramétrés du modèle équivalent n'est pas possible.
par contre on peut être sur que le cos Phi sera bien inférieur à celui correspondant au pont nominal. Mais dans l'absolue le cos Phi n'a que peut d'importance, car on peut toujours le corriger avec une batterie de condensateur.
Pour se qui est du rendement, il sera lui aussi très faible, et là vous n'avez aucun artifice pour y remédier.
Salutations Frédéric.
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Génératrice et cos phi
Bonjour,
en complément de la réponse précédente, je place ci-dessous les courbes de rendement et cos Phi d'une génératrice de 132 kW 400 V 1000 tr/min que j'ai installée il y a quelques années (j'ai enlevé l'identification du constructeur).
L'allure de ces courbes est la même pour toutes les machines asynchrones, à savoir que le rendement baisse à charge partielle, ainsi que le facteur de puissance, mais les formes et valeurs exactes dépendent de la taille de la machine, de sa vitesse, de sa construction, etc ..
Normalement, une génératrice de 55 kW travaillant à 35 kW soit à 64% de charge aura encore un assez bon rendement, proche du nominal, par contre son facteur de puissance va baisser vers les 0.7 par exemple.
dB-)
en complément de la réponse précédente, je place ci-dessous les courbes de rendement et cos Phi d'une génératrice de 132 kW 400 V 1000 tr/min que j'ai installée il y a quelques années (j'ai enlevé l'identification du constructeur).
L'allure de ces courbes est la même pour toutes les machines asynchrones, à savoir que le rendement baisse à charge partielle, ainsi que le facteur de puissance, mais les formes et valeurs exactes dépendent de la taille de la machine, de sa vitesse, de sa construction, etc ..
Normalement, une génératrice de 55 kW travaillant à 35 kW soit à 64% de charge aura encore un assez bon rendement, proche du nominal, par contre son facteur de puissance va baisser vers les 0.7 par exemple.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Génératrice et cos phi
Merci pour toutes ces infos. Le fait que le cos Phi soit degradé est-il un probleme vis-a-vis de EDF ?
Merci
toor.
Merci
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
-
- Membre
- Messages : 231
- Inscription : 19 nov. 2014, 22:09
- Localisation : Normandie - Eure
Re : Moteur asynchrone ou génératrice
Bonsoir,
Couplage alternateur sur reseau: une video bien faite....trés pedagogique....
https://www.youtube.com/watch?v=RC_YmC9C7eg
dch27
Couplage alternateur sur reseau: une video bien faite....trés pedagogique....
https://www.youtube.com/watch?v=RC_YmC9C7eg
dch27
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Génératrice et cos phi
Bonsoir,
il faut voir votre contrat de raccordement ERDF, qui précise normalement ce point (quantité de variantes).
dB-)
il faut voir votre contrat de raccordement ERDF, qui précise normalement ce point (quantité de variantes).
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu