Généralités sur les turbines et calculs
-
- Membre
- Messages : 11
- Inscription : 11 nov. 2010, 18:36
- Localisation : Bar sur aube 10200
Re: Plans Bache Spirale
Ok merci je transmets à qui de droit
Bonne journée
Pacquetet
Bonne journée
Pacquetet
Sarl pacquetet moulin du bas Bar sur aube 2 turbines: Hydrohrom SSK 1000 Helice 120 trs Chute 2.90
-
- Membre
- Messages : 104
- Inscription : 17 oct. 2013, 14:47
- Localisation : Midi-pyrénées
Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour à tous,
j'ai besoin de conseils pour ma première turbine : après une première connexion sur le réseau réussie le 15 août, la puissance n'est pas au rendez-vous, j'ai fait quelques vérifications mais je suis preneur de vos avis éclairés.
Les données du problème :
- chute : 2m
- turbine : francis america Morgan Smith de 1920, roue de 90cm, hauteur de directrices 37cm, vitesse en emballement 125 t/min, la roue est en bon état, seules les queues de directrices sont usées, pas de documentation
- transmission par courroie plate, vitesse en fonctionnement 75t/min
- génératrice leroy somer 37kw 1000tours (d'occasion), volontairement surdimensionnée ne connaissant pas la puissance réelle de la turbine sauf par estimation avec hydroroues et comparaison avec d'autres modèles de francis america. Pour moi on devait tomber entre 20 et 25kw. Je comptais la mettre ensuite sur la deuxième turbine, plus puissante.
Ce que j'ai contrôlé :
- le glissement de la courroie : rajout d'un capteur sur la grande poulie pour pouvoir comparer avec le tachymètre de la génératrice, si le rapport de multiplication change c'est que ça glisse. Mais pas de glissement.
- j'ai remonté la roue de la turbine qui était descendu de 3cm, ce qui faisait que de l'eau passait sans passer dans la turbine. Mais je suis passé de 5kw à 5,4kw, c'est déjà ça mais il n'y a pas les 20-25kw.
- le compteur affiche le même ampérage sur les 3 phases.
- pas de frottement, on peut tourner la turbine à la main.
Ce que je n'ai pas encore contrôlé, c'est si le canal de fuite s'est correctement débouché lors de la remise en route (sachant que je l'ai faite tourner à vide pendant au moins 3 jours avant pour ça).
Génératrice trop grosse ? pb électrique inconnu ? Lutin farceur ? Turbine médiocre ?
Il ne reste plus qu'à écarter les différentes hypothèses une par une.
j'ai besoin de conseils pour ma première turbine : après une première connexion sur le réseau réussie le 15 août, la puissance n'est pas au rendez-vous, j'ai fait quelques vérifications mais je suis preneur de vos avis éclairés.
Les données du problème :
- chute : 2m
- turbine : francis america Morgan Smith de 1920, roue de 90cm, hauteur de directrices 37cm, vitesse en emballement 125 t/min, la roue est en bon état, seules les queues de directrices sont usées, pas de documentation
- transmission par courroie plate, vitesse en fonctionnement 75t/min
- génératrice leroy somer 37kw 1000tours (d'occasion), volontairement surdimensionnée ne connaissant pas la puissance réelle de la turbine sauf par estimation avec hydroroues et comparaison avec d'autres modèles de francis america. Pour moi on devait tomber entre 20 et 25kw. Je comptais la mettre ensuite sur la deuxième turbine, plus puissante.
Ce que j'ai contrôlé :
- le glissement de la courroie : rajout d'un capteur sur la grande poulie pour pouvoir comparer avec le tachymètre de la génératrice, si le rapport de multiplication change c'est que ça glisse. Mais pas de glissement.
- j'ai remonté la roue de la turbine qui était descendu de 3cm, ce qui faisait que de l'eau passait sans passer dans la turbine. Mais je suis passé de 5kw à 5,4kw, c'est déjà ça mais il n'y a pas les 20-25kw.
- le compteur affiche le même ampérage sur les 3 phases.
- pas de frottement, on peut tourner la turbine à la main.
Ce que je n'ai pas encore contrôlé, c'est si le canal de fuite s'est correctement débouché lors de la remise en route (sachant que je l'ai faite tourner à vide pendant au moins 3 jours avant pour ça).
Génératrice trop grosse ? pb électrique inconnu ? Lutin farceur ? Turbine médiocre ?
Il ne reste plus qu'à écarter les différentes hypothèses une par une.
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour
Quels jeux avez-vous entre la roue et les parties fixe . Normalement ça doit tourner autour de 5/10 , sur de veille machine on a l'impression que la roue ou les parties fixe sont bonnes mais on se retrouve avec des jeux de plusieurs mm et la machine perd beaucoup en rendementj'ai remonté la roue de la turbine qui était descendu de 3cm, ce qui faisait que de l'eau passait sans passer dans la turbine. Mais je suis passé de 5kw à 5,4kw, c'est déjà ça mais il n'y a pas les 20-25kw.
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour Gabuzomeu,
Il n'y aurais pas un soucis de vitesse de rotation
C'est a vérifier en analysant la composante giratoire en sortie de turbine.
Vérifier également la hauteur de chute réelle après un demi heure de fonctionnement.
Gé
Il n'y aurais pas un soucis de vitesse de rotation
C'est a vérifier en analysant la composante giratoire en sortie de turbine.
Vérifier également la hauteur de chute réelle après un demi heure de fonctionnement.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour,
sans faire de calculs, juste au pif et en comparant avec d'autres installations que j'ai observées, je pense qu'une ancienne turbine America, avec une roue de 900 alimentée sous "seulement" 2 m de chute nette, ne peut pas délivrer 25 ou même 20 kW à 75 tr/min.
Je la verrais bien avaler dans les 500 ou 600 l/s et délivrer paisiblement environ 7 ou 8 kW à l'arbre, autour de 70 tr/min.
Ne pas oublier qu'à l'époque c'était déjà considérable, puisque équivalent à la puissance d'une dizaine de chevaux attelés à un manège ! (le foin et le crottin en moins) : donc avec 5.4 kW mesurés (électriques je suppose), vous pouvez déjà être content, la "mami" se porte bien !
Vous gagnerez encore un poil avec une génératrice plus petite.
Bon W.E.
dB-)
sans faire de calculs, juste au pif et en comparant avec d'autres installations que j'ai observées, je pense qu'une ancienne turbine America, avec une roue de 900 alimentée sous "seulement" 2 m de chute nette, ne peut pas délivrer 25 ou même 20 kW à 75 tr/min.
Je la verrais bien avaler dans les 500 ou 600 l/s et délivrer paisiblement environ 7 ou 8 kW à l'arbre, autour de 70 tr/min.
Ne pas oublier qu'à l'époque c'était déjà considérable, puisque équivalent à la puissance d'une dizaine de chevaux attelés à un manège ! (le foin et le crottin en moins) : donc avec 5.4 kW mesurés (électriques je suppose), vous pouvez déjà être content, la "mami" se porte bien !
Vous gagnerez encore un poil avec une génératrice plus petite.
Bon W.E.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour,
En fait, il faut déjà vérifier la hauteur de chute nette. Ce sera un bon début.
Puis une estimation de débit "au flotteur" dans un portion du canal.
Cela vous donnera une idée globale bien meilleure avant de chipoter sur un détail.
Eric
En fait, il faut déjà vérifier la hauteur de chute nette. Ce sera un bon début.
Puis une estimation de débit "au flotteur" dans un portion du canal.
Cela vous donnera une idée globale bien meilleure avant de chipoter sur un détail.
Eric
-
- Membre
- Messages : 104
- Inscription : 17 oct. 2013, 14:47
- Localisation : Midi-pyrénées
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Didier vous n'y allez pas par quatre chemin ! Mais vous avez raison nous ne sommes pas là pour nous faire des illusions.
Gérard, il y a très peu de remontée aval, 10cm max.
Oui il y a du jeu à la circonférence, mais on ne le changera pas.
Je vais vérifier la quantité d'eau avalée en regardant la vitesse du courant dans le canal en fonction de sa section (au flotteur en effet) et vérifier le débouchage du canal de fuite ; si vous avez raison et bien il me restera le dilemme de la conserver ou pas... et la remplacer par exemple par celle-là qui conviendrait assez bien (voir un autre sujet) http://www.leboncoin.fr/equipements_ind ... htm?ca=8_s
Gérard, il y a très peu de remontée aval, 10cm max.
Oui il y a du jeu à la circonférence, mais on ne le changera pas.
Je vais vérifier la quantité d'eau avalée en regardant la vitesse du courant dans le canal en fonction de sa section (au flotteur en effet) et vérifier le débouchage du canal de fuite ; si vous avez raison et bien il me restera le dilemme de la conserver ou pas... et la remplacer par exemple par celle-là qui conviendrait assez bien (voir un autre sujet) http://www.leboncoin.fr/equipements_ind ... htm?ca=8_s
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonsoir,
autre exemple de remplacement une turbine hélice ouverte en chambre d'eau, distributeur réglable, axe vertical, prenant environ 2200 l/s sous 1.70 m de chute nette, roue inox de 1000, donnant environ 30 kW à l'arbre à 215 tr/min.
Par contre il faut la place pour loger l'aspirateur coudé, qui récupère ici environ 20% de l'énergie.
dB-)
autre exemple de remplacement une turbine hélice ouverte en chambre d'eau, distributeur réglable, axe vertical, prenant environ 2200 l/s sous 1.70 m de chute nette, roue inox de 1000, donnant environ 30 kW à l'arbre à 215 tr/min.
Par contre il faut la place pour loger l'aspirateur coudé, qui récupère ici environ 20% de l'énergie.
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 104
- Inscription : 17 oct. 2013, 14:47
- Localisation : Midi-pyrénées
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Haha je vous vois venir, mais pour l'instant l'occasion est tout ce que je peux me permettre. Quand la première centrale sera finie ça changera.
Ad augusta per angusta.
Ad augusta per angusta.
Re: Help seulement 1/5è de puissance
Bonjour,
Quel est la section d'entrée du moulin ?
La vitesse d'entrée de l'eau est variable mais souvent comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s.
Cela peut vous aidez à estimer le potentiel de votre site.
Bonne continuation
Quel est la section d'entrée du moulin ?
La vitesse d'entrée de l'eau est variable mais souvent comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s.
Cela peut vous aidez à estimer le potentiel de votre site.
Bonne continuation