Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

dch27
Membre
Messages : 231
Inscription : 19 nov. 2014, 22:09
Localisation : Normandie - Eure

Re: schema unifilaire

Message par dch27 »

Oui, ce qui est prevu c'est un PMG
dch27
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Nouveau compteur Linky

Message par MHEC »

Bonsoir à tous,

Egalement, je viens de recevoir ce mail dont copie ci-dessous, je vous laisse cogiter !!!
La presse comme d’habitude n’en parle pas.
Un ennemi sournois va installer la mort à petit feu dans votre domicile comme le confirme l’OMS (Office Mondial Santé) depuis 2011.
Il faut absolument réagir en nombre et rediffuser l’information pour que ERDF arrête d’installer de force ce type de compteur que l’Allemagne a refusé pour les consommations inférieures à 6000 kWh.
Lisez attentivement le résumé ci-dessous et diffuser le à vos correspondants. Merci pour la santé de tous !
Il y a déjà assez de pollutions électromagnétiques ….. qui sont cancérigènes.
ROGER Citoyen du Monde et Président des Amis de La Nature


REFUSONS le compteur LINKY
Notre santé et celle de nos enfants en dépendent

Tout le réseau électrique de votre habitation va se transformer en une gigantesque source d’ondes électromagnétiques cancérigènes (classement catégorie B par l’OMS depuis 2011)
En plus, des modules répéteurs vont être implantés tous les 50m dans les rues et augmenter ce rayonnement électromagnétique.
Les fréquences émises peuvent mettre hors service, et à vos frais, votre matériel informatique et domestique.
Les données émises peuvent être piratées et utilisées frauduleusement.
Les Linky entre dans les exclusions de garantie C et votre assurance ne prendra pas en charge les dégâts par incendies qui se sont déjà produits.
L’abonné n’a plus de vie privée car enregistré en permanence et menacé par des coupures aléatoires de chauffage et plus suivant les décisions d’ERDF.
Le coût d’installation non demandée de millions de Linky va être supporté par les abonnés et la plupart des employés releveurs mis au chômage.
Pour plus d’information voir entre-autre les sites :
- http://www.santepublique-editions.fr
- http://www.robindestoits.org

Il n’y a pas de loi pour vous obliger à accepter, surtout si nous nous mobilisons tous et diffusons ce message à toutes nos connaissances et réseaux sociaux.

Non le Linky n'est absolument pas obligatoire, à ce jour 0,97 % des foyers l'ont refusé. Aucune personne propriétaire n'a eu le Linky si elle s'y était opposée explicitement par une lettre recommandée AR à la SA ERDF.
https://www.youtube.com/watch?v=QBN51tDiyQo
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Arago
Membre
Messages : 255
Inscription : 22 nov. 2014, 17:06

Re: Nouveau compteur Linky

Message par Arago »

Bonjour,
MHEC a écrit :Tout le réseau électrique de votre habitation va se transformer en une gigantesque source d’ondes électromagnétiques cancérigènes (classement catégorie B par l’OMS depuis 2011)En plus, des modules répéteurs vont être implantés tous les 50m dans les rues et augmenter ce rayonnement électromagnétique
Linky cela sera du CPL. Il y aura bien des émissions mais cela sera au niveau du transfo de quartier, GPRS du type "portables" vers une antenne relai. Vaut mieux pas habiter près du transfo.
Il y a une confusion avec les compteurs d'eau auto-relevé et de gaz (Gaspar) qui eux crachent pas mal.


Le Linky s'est aussi pour lutter contre la fraude (enregistre et transmet chaque fois les 255 derniers incidents : ouverture boitier et du bornier, coupure, retour sur le neutre inconnu, pontage phase, phase débranchée...). Evaluation de la fraude et des erreurs 20 à 30 %. Nota : assez souvent c'est EDF qui vole (involontairement) le consommateur industriel par une erreur de comptage (pour les branchement en 20 KV).

Linky s'est aussi pour vendre des services aux abonnés et collecter des données qui pourront être revendues.

Cordialement,
Arago
HEPerrigny

Choix point de livraison

Message par HEPerrigny »

Bonjour.

Une connaissance entreprend de réhabiliter un ancien moulin.
Il va passer de l'autoconsommation à la production avec revente (90 kW).
Il y a un poteau ERDF en limite de sa propriété, avec un transfo, mais celui-ci devra être changé.

Il doit remplir la fiche de pré-étude pour ERDF.

Entre autres questions, il y a celle qui concerne le point de livraison (PDL).

Option 1 : le PDL est au pied du poteau, où ERDF installera ici son Dispositif de Coupure. Le futur producteur doit alors tirer environ 45 mètres de câble (30m en extérieur, puis 15m dans le bâtiment) pour aller à l'armoire de puissance.

Option 2 : le PDL et le dispositif de coupure ERDF sont à côté de l'armoire de puissance. ERDF propose que ce soit le producteur qui fasse la tranchée et mette les fourreaux, mais c'est un de leur sous-traitant qui met le câble.

Dans l'option 2, le disjoncteur tétra différentiel est à moins de 3 mètres du dispositif de coupure ERDF.

Questions : quelle est la meilleure option ? Dans l'option 1), où doit se trouver le disjoncteur tétra "de la centrale" ? Au pied du poteau, où peut-il être dans la centrale ?

Merci de votre aide,

jan
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Choix point de livraison

Message par ericnoharet »

Bonsoir,

Sur le principe, il est mieux que le PDL soit dans la centrale, les soucis éventuels de câbles et les pertes sont pour ERDF.

Si je ne dit pas de bêtise, le PDL, c'est des fusibles, un sectionneur et le compteur pour une puissance de 90KW

Le disjoncteur, c'est du privé.

Mais il est parfois (souvent) beaucoup moins cher de faire mettre le PDL en limite de propriété de faire le reste comme on veut dans la partie privé.
Dans votre cas ou ERDF propose juste le passage de câble, il semble que le PDL dans la centrale ne soit pas un gros surcout, et que cela soit par conséquent la meilleure solution.

Eric
colmont
Membre
Messages : 148
Inscription : 23 sept. 2010, 19:12

Re: Choix point de livraison

Message par colmont »

En parti d accord Eric mais en positionnant le pdl en limite de proprieté,il faut bien prendre en compte la nature du sol
où l on effectuera les travaux. En cas de sous sol graniteux,attention les yeux et surtout la tirelire. aie aie de tout les cotés. Rares sont les usiniers en herbe dotés d'engins et de matériels de terrassement adequates aux terrains difficiles.
Pour exemple dans mon cas erdf m a facturé 50 euros ht du metre,le creusement le cable et le rebouchage de la tranchee. A ce prix là si l'on doute du sous sol,il faut laisser faire. D'ailleurs les sous traitants ont fait venir erdf pour constater la difficulté et demander un avenant au prix initial qui ne m'a pas été ni presenté ni sollicité. Le montant peut etre tres consequent!!
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Choix point de livraison

Message par PERRET »

Bonjour,

Nous sommes ici en "tarif jaune B.T."

Depuis le transformateur (PSS), un câble le relie au PDL (point de livraison) qui est toujours en limite de propriété. C'est le CCPI (qui contient fusibles ou barrettes de sectionnement de l'installation)

Ensuite le comptage pourra être installé n'importe où dans la propriété à condition qu'ERDF puisse y avoir accès (Clefs d'accès dans un coffret EDF accessible depuis l'extérieur) - Le câble jusqu'au comptage sera fourni et branché par ERDF.

Le disjoncteur de branchement (AGCP) devra ensuite être installé avec moins de 3 m de câble depuis le sectionneur ERDF qui fait bloc avec le comptage PME-PMI.
Comptage - 2.jpg
Dans tous les cas, vous aurez toujours à votre charge la tranchée et les fourreaux Ø 160 de branchement ERDF et Ø 32 pour la ou les liaisons téléphoniques. (Modem ERDF et éventuellement branchement personnel au RTC pour une box pour télésurveillance)

Éventuellement, en plus, le fourreau et le câble pour le branchement "tarif bleu" des auxiliaires.
Et surtout prévoir dans la foulée un fourreau en réserve . . .
Coffret comptage.JPG
A mon avis, il est toujours préférable, sauf cas cas particulier, de situer comptage et AGCP près ou dans la centrale.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
HEPerrigny

Re: Choix point de livraison

Message par HEPerrigny »

Bonjour.

Et merci à tous pour vos réponses !

J'ai 2 questions complémentaires :

1) Si on met un disjoncteur dans le coffret ERDF comme sur l'avant dernière photo, faut il en mettre un deuxième au niveau du jeu de barres, en amont des disjoncteurs propres à la géné et aux capas, si la distance entre ces deux points est grande (environ 40m) ?

2) Dans notre cas, le poteau en limite de propriété est à environ 30 mètres du mur du moulin, et ensuite, il y a encore une dizaine de mètres pour rejoindre le local où se trouveront géné et armoires de puissance et commande.
Où demanderiez vous d'installer les divers organes ERDF : dispositif de coupure et compteur ?

Merci encore,

jan
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Choix point de livraison

Message par PERRET »

Bonjour,
1) Si on met un disjoncteur dans le coffret ERDF comme sur l'avant dernière photo, faut il en mettre un deuxième au niveau du jeu de barres, en amont des disjoncteurs propres à la géné et aux capas, si la distance entre ces deux points est grande (environ 40m) ?
Non, un sectionneur en façade suffit pour mettre les armoires hors tension. Peut éventuellement assurer l'arrêt d'urgence.
Si vous avez un disjoncteur pour la génératrice et un pour les condensateurs, accessibles en façade, le sectionneur est superflu.
Voir comment sera assuré l'arrêt d'urgence. Éventuellement en faisant fonctionner le différentiel de l'AGCP ? ?
Reste à voir l'alimentation des auxiliaires, avec inverseur de source éventuellement (bête à problèmes).
2) Dans notre cas, le poteau en limite de propriété est à environ 30 mètres du mur du moulin, et ensuite, il y a encore une dizaine de mètres pour rejoindre le local où se trouveront géné et armoires de puissance et commande.
Où demanderiez vous d'installer les divers organes ERDF : dispositif de coupure et compteur ?
Le CCPI (PDL) est obligatoirement posé en limite de propriété.
Le comptage PME-PMI et l'AGCP, à l'extérieur (voir photos) ou à l'intérieur du local turbine, suivant la disposition des lieux.
Penser au coffret à clef ERDF.
EDF-OA vous demandera de calculer la perte en ligne entre le comptage et CCPI. De l'ordre de 0,10 à 0,15 % de la production suivant section, longueur et type du câble de raccordement, dans votre cas.
Claude PERRET
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Choix point de livraison

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Je ne sais pas si l'AGCP (=disjoncteur) doit obligatoirement être à moins de 3 m.
Dans le cas d'une installation photovoltaïque que je connais, l'AGCP et dans le local onduleur à 50 mètres de l'armoire de limite de propriété. Il n'y a dans l'armoire que les CCPI (=fusibles), le compteur et un sectionneur.

Sachant que c'est de la puissance "surveillée" (plus de 36KVA) le disjoncteur n'est pas imposé par ERDF, c'est juste une sécurité pour votre installation.

Eric
Répondre