Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Avatar de l’utilisateur
KW12
Membre
Messages : 474
Inscription : 12 juin 2013, 14:09
Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.

Re: Alimentation électrique d'une Vanne avec panneaux solaires

Message par KW12 »

bonjour à tous,

Merci beaucoup Fabien pour tous ces renseignements sur cette liaison CPL.
actuellement je vais faire l'essai de 2 Develo dlan 1200 +.
La distance serait 600 m sur ligne aérienne 3 X 50 + N.
Je crains que sa ne marche pas car ils sont vendu pour une portée maxi de 300 m, enfin on verra je les utiliserai pour autre chose
si résultat négatif.
Me concernant je n'ai qu'une turbine de 8 KW qui est arrêté les 85% du temps cette année, pas d'eau!
Une sècheresse incroyable il n'a pratiquement pas plu dans le nord ouest de l'Aveyron depuis l'été du jamais vu!

En m'excusant auprés des autres intervenants d'avoir perturbé ce fil par un hors sujet.

Pas de souci KW12, vous êtes excusé ;)

Bonne journée.

KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
Herv12
Membre
Messages : 233
Inscription : 04 oct. 2012, 20:37

Re: Alimentation électrique d'une Vanne avec panneaux solaires

Message par Herv12 »

Bonjour, je suis aussi interessé par ce sujet, moi je m'interesse a celle sur rail din qui utilise séparément les phases, selon ce que j'ai lu elle est plus perfo que les monophasés (bon le prix est pas triste non plus) dLAN® pro 1200 DINrail

Par contre il me faudra la modifier pour qu'elle puisse être alimentée en DC de manière a continuer a fonctionner même quand la ligne est hors tension.
Centrale au fil de l'eau en autoconso. Turbines bricolées pour l'essentiel avec de la récup.
Avatar de l’utilisateur
KW12
Membre
Messages : 474
Inscription : 12 juin 2013, 14:09
Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.

Re: Alimentation électrique d'une Vanne avec panneaux solaires

Message par KW12 »

Bonjour à tous,

Merci Hervé pour le lien, je l'avais déjà vu sur le site Develo le prix est du double mais il doit être plus performant que le monophasé.
Le mono est donné pour 300 m et le tri 400 m.
La paire de mono sans wifi vaut 100 Euros et les tri 200 Euros c'est pour cela que je n'ai pas fait le pas.
C'est du matériel qui me parait bien soigné par rapport au début des CPL.
Je vais faire l'essai dans la semaine voir s'ils synchronise entre eux mais je crains que se soit trop loin 600 m!
Si quelqu'un à des expériences sur des portées de l'ordre de 600 m merci pour tout renseignement de modèles qui existeraient.

Bonne soirée.
KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Alimentation électrique d'une Vanne avec panneaux solaires

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Je pense qu'il serait bien de déplacer ce fil (avis aux modérateurs ... merci)

Tout à fait Eric, c'est fait ;)

Pour ma part, j'ai tiré un bifil télécom en parallèle de la puissance (les "anciens" câbles avec câble support au milieu)
Et j'ai utilisé un convertisseur Ethernet/DSL

il existe les moxa IEX 402

J'ai deux autres marques, mais j'arrive pas à les retrouver (c'est bon signe si on les oublie !!)

Eric
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra

Message par MHEC »

Bonsoir KW12, bonsoir à tous,
Si quelqu'un à des expériences sur des portées de l'ordre de 600 m merci pour tout renseignement de modèles qui existeraient.
600 m, c'est énorme mais c'est possible via des répéteurs, pour en savoir plus, je vous conseille ce lien:
Prise CPL et KIT CPL - Guide d'achat

Ce qu'il faut retenir des CPL pour de très longues distances:
- Rester en mono, c'est moins cher que le TRI et c'est aussi efficace en 1,2 Gbit/s.
- Mettre un câble le plus gros possible qui servira uniquement à relier en direct l'émetteur et le récepteur CPL.
- Ne rien mettre d'autre sur ce câble unique de commande des 2 CPL, pas de fusible, pas d'onduleur, ni de prise multiple, tableau, compteur etc… rien, il ne faut rien qui puisse perturber les fréquences CPL, ne pas mettre non plus des appareils électriques quand je dis rien, c'est rien si vous voulez un MAX de débit .

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra

Message par moulino51 »

Je pense qu'il serait bien de déplacer ce fil (avis aux modérateurs ... merci)
Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose de mélanger ces deux sujets dont la finalité est bien différente :?






OK Gé, j'ai modifié le titre:
"Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL"
Paul
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Julien 33

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL

Message par Julien 33 »

Bonjour,

Il y a le TicBus qui permet de télérelever les données 10min du compteur.
Ainsi vous obtenez un fichier avec l'ensemble des données 10min des puissances actives et réactives en soutirage et production.
http://www.ixel.fr/ixel-passerelle-tic.html

Bien cordialement.
Julien.
FABIEN 81
Membre
Messages : 176
Inscription : 24 juil. 2010, 09:52

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL

Message par FABIEN 81 »

Bonsoir,

Pour KW 12 et les autres,

Plus le câble est gros mieux c'est, le tri ou mono ( d'après les discussions de forum spécialisé...)ne change pas grand chose sauf le prix! Le signal en mono "passerait" également par les fils environnants".

Autre info que j'ai oublié sur mon installation 500m je passe par 4 disjoncteur, 2 câbles différents et de sections différentes, des répartiteurs, borniers ... et 2 cpls (b et b') sont sur des multiprises!
J'ai fait le test sans multiprise ça ne change rien.

Cdt,
Bonne soirée,
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL

Message par moulino51 »

OK Gé, j'ai modifié le titre:
"Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL"
Paul

MP Paul ;)


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
KW12
Membre
Messages : 474
Inscription : 12 juin 2013, 14:09
Localisation : Nord Ouest du Département de l'Aveyron.

Re: Enregistrement de la production + Acces à distance + Caméra + Ethernet + CPL

Message par KW12 »

Bonjour à tous,

J'ai fait l'essai des CPL.
Longueur ligne Aérienne 650 m 3 X 50 mm2 +N 54 mm2.
essais entre une phase et neutre 220 V.
Résultat positif ce qui confirme les essais de Fabien.
Le débit est fortement atténué mais de reste suffisant, 30 M/bits.
L'essai à été fait sans optimisation traversé de disjoncteur rallonge de 20 mètres trainant sur le sol etc..
L'impédance de la source joue énormément sur le débit ce qui est normal, influence des appareils connectés, exemple quand je passe en production sur l'alternateur le débit passe à 80 M/bits.
reste à voir la stabilité en envoyant des signaux réels.
Prochains essais voir si la liaison permet d'acheminer les signaux d'une caméra? 30 M/bits sa devrait le faire.
Merci à tous les intervenants pour les observations faites concernant ce genre de liaison.
à suivre...

En PDF le résultat des essais.
essais develo1200.pdf
Bonne journée.
KW12.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
Répondre