Compensation de réactif, condensateurs
Re: Condensateurs
Bonjour,
La réponse est oui. Pour calculer, vous avec besoin des caractéristiques de vos génératrices (cos phi) et la tan phi que vous impose Enedis (CARD-I). Après vous trouverez sûrement un ficher dans les ressources du site ou une autre discussion. L'avantage des 2 turbines, c'est qu'elles reduisent la compensation lors des faibles productions.
Vous n'aurez pas besoin de plus de 15kVar, à vue de nez. Pour le prix, je n'ai pas acheté sur ces puissances donc je laisse d'autres répondre.
Il faudra faire attention au gradinage pour toujours rester dans la plage d'Enedis. Commencez par récupérer vos infos, si besoin diffuser les sur le forum, on vous aidera.
Jérôme
La réponse est oui. Pour calculer, vous avec besoin des caractéristiques de vos génératrices (cos phi) et la tan phi que vous impose Enedis (CARD-I). Après vous trouverez sûrement un ficher dans les ressources du site ou une autre discussion. L'avantage des 2 turbines, c'est qu'elles reduisent la compensation lors des faibles productions.
Vous n'aurez pas besoin de plus de 15kVar, à vue de nez. Pour le prix, je n'ai pas acheté sur ces puissances donc je laisse d'autres répondre.
Il faudra faire attention au gradinage pour toujours rester dans la plage d'Enedis. Commencez par récupérer vos infos, si besoin diffuser les sur le forum, on vous aidera.
Jérôme
-
- Membre
- Messages : 55
- Inscription : 18 nov. 2016, 13:18
- Localisation : Bas-Rhin
Re: Condensateurs
Merci Jérôme!!
Vraiment sympa de m'aider!!! C'est vraiment un monde formidable les turbines!!! Et il faut des amoureux pour préserver ce patrimoine français! Car je suis intimement convaincu qu'il s'agit d'un patrimoine!! Pour revenir au sujet quel est l'intérêt des condo???
Merci
Vraiment sympa de m'aider!!! C'est vraiment un monde formidable les turbines!!! Et il faut des amoureux pour préserver ce patrimoine français! Car je suis intimement convaincu qu'il s'agit d'un patrimoine!! Pour revenir au sujet quel est l'intérêt des condo???
Merci
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Condensateurs
Bonjour,
Les condensateurs sont là pour "rectifier" le cos phi.
Le cos phi est le déphasage entre le courant et la tension.
Si le cos phi est différent de 1 il faut plus de courant pour une même puissance active.
Et donc plus de pertes dans les câbles.
ENEDIS cherche à le corriger pour avoir moins de pertes.
ENEDIS nous fait parfois aussi compenser pour les autres utilisateurs.(donc surcompenser notre installation)
La valeur se trouve (ou se trouvera) dans votre CARD I (contrat de raccordement pour l'injection)
Eric
Les condensateurs sont là pour "rectifier" le cos phi.
Le cos phi est le déphasage entre le courant et la tension.
Si le cos phi est différent de 1 il faut plus de courant pour une même puissance active.
Et donc plus de pertes dans les câbles.
ENEDIS cherche à le corriger pour avoir moins de pertes.
ENEDIS nous fait parfois aussi compenser pour les autres utilisateurs.(donc surcompenser notre installation)
La valeur se trouve (ou se trouvera) dans votre CARD I (contrat de raccordement pour l'injection)
Eric
Re: Condensateurs
C'est surtout une énergie (reactif) qui coute, car elle utilise le reseau et qui n'est pas revendue car seule l'energie active est facturée aux consommateurs.
Jérôme
Jérôme
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Condensateurs
Bonjour OK67, bonjour à tous,
Etant donné de votre petite puissance, très certainement ENEDIS vous connectera au réseau en BT (Basse Tension 400v), tout comme moi, ENEDIS vous facturera le réactif consommé et rien d'autre ( à confirmer, voir votre contrat).
Pour bien comprendre comment fonctionne ce réactif, on le compare chez l'humain par du cholestérol (très pratique pour expliquer aux débutants) soit:
- Réactif consommé = MAUVAIS cholestérol.
- Réactif produit = BON cholestérol.
Qui soit consommé ou produit, vous pouvez vérifier ce réactif grâce au compteur électronique d'ENEDIS, donnez-moi les références du compteur, je vous enverrai les codes.
PV
Etant donné de votre petite puissance, très certainement ENEDIS vous connectera au réseau en BT (Basse Tension 400v), tout comme moi, ENEDIS vous facturera le réactif consommé et rien d'autre ( à confirmer, voir votre contrat).
Pour bien comprendre comment fonctionne ce réactif, on le compare chez l'humain par du cholestérol (très pratique pour expliquer aux débutants) soit:
- Réactif consommé = MAUVAIS cholestérol.
- Réactif produit = BON cholestérol.
Qui soit consommé ou produit, vous pouvez vérifier ce réactif grâce au compteur électronique d'ENEDIS, donnez-moi les références du compteur, je vous enverrai les codes.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
Re: Condensateurs
Salut,
C'est remboursé par la SECU ???
Turbot
EDIT MHEC: Par les temps qui courent, je ne crois pas !!
C'est remboursé par la SECU ???
Turbot
EDIT MHEC: Par les temps qui courent, je ne crois pas !!
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Condensateurs
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
-
- Membre
- Messages : 55
- Inscription : 18 nov. 2016, 13:18
- Localisation : Bas-Rhin
Re: Condensateurs
Bonjour,
Nous venons tout juste d'acheter le moulin... pas encore de géné aux fesses des turbines. Nous avons pas encore de raccordement. Le transfo enedis se trouve à environ 10m de notre local turbines. Peut on voir si l' on consomme ou pas de réactif?? Y a t'il un moyen de limiter cette consommation??
Merci
Nous venons tout juste d'acheter le moulin... pas encore de géné aux fesses des turbines. Nous avons pas encore de raccordement. Le transfo enedis se trouve à environ 10m de notre local turbines. Peut on voir si l' on consomme ou pas de réactif?? Y a t'il un moyen de limiter cette consommation??
Merci
-
- Membre
- Messages : 233
- Inscription : 04 oct. 2012, 20:37
Re: Condensateurs
Bonjour,
Pour des petites puissances (<36KVA):
Pour le mesurer, le plus simple et économique est de vous procurrer un compteur edf électronique (sur ebay un tri s'achete aux environs de 50€), ils affichent l'actif (W) et l'apparent (VA). Avec un cosphi proche de 1 les deux valeurs sont presque identiques.
Si la valeur en VA est nettement plus élevée, c'est que vous avez du réactif. On peut alors calculer la valeur de la capa à mettre pour compenser "à peu prés" (suffisant pour les petites installs)
Si vous voulez un truc plus sérieux, ou pour des puissances plus grandes vous avez les centrales de mesure comme par exemple:
http://www.socomec.fr/gamme-centrales-m ... 40_fr.html
Mais en gros il vous faut ajouter un zéro au budjet (disons dans les 300€ à 1000€) pour la centrale et les transfo de courant.
Pour limiter l'emission de réactif, vous avez:
- Alternateur + controleur d'exitation compatible avec le couplage a un réseau
- Gene PM DOL (aiment permanent compatible au couplge direct réseau) (bien la dimentionner!)
- Géné asynchrone + condensateurs.
- Onduleur d'injection
Le choix entre ces solution dépends de nombreux critères (puissance, vitesse de rotation, type d'utilisation....)
Chaque cas est un compromis à faire .
Mais le probleme du cosphi n'est pas trés important dans la balance du choix, il y a d'autres critéres trés importants à prendre en compte avant. Vous faites pas trop de soucis pour ça!
Cdlt,
Pour des petites puissances (<36KVA):
Pour le mesurer, le plus simple et économique est de vous procurrer un compteur edf électronique (sur ebay un tri s'achete aux environs de 50€), ils affichent l'actif (W) et l'apparent (VA). Avec un cosphi proche de 1 les deux valeurs sont presque identiques.
Si la valeur en VA est nettement plus élevée, c'est que vous avez du réactif. On peut alors calculer la valeur de la capa à mettre pour compenser "à peu prés" (suffisant pour les petites installs)
Si vous voulez un truc plus sérieux, ou pour des puissances plus grandes vous avez les centrales de mesure comme par exemple:
http://www.socomec.fr/gamme-centrales-m ... 40_fr.html
Mais en gros il vous faut ajouter un zéro au budjet (disons dans les 300€ à 1000€) pour la centrale et les transfo de courant.
Pour limiter l'emission de réactif, vous avez:
- Alternateur + controleur d'exitation compatible avec le couplage a un réseau
- Gene PM DOL (aiment permanent compatible au couplge direct réseau) (bien la dimentionner!)
- Géné asynchrone + condensateurs.
- Onduleur d'injection
Le choix entre ces solution dépends de nombreux critères (puissance, vitesse de rotation, type d'utilisation....)
Chaque cas est un compromis à faire .
Mais le probleme du cosphi n'est pas trés important dans la balance du choix, il y a d'autres critéres trés importants à prendre en compte avant. Vous faites pas trop de soucis pour ça!
Cdlt,
Centrale au fil de l'eau en autoconso. Turbines bricolées pour l'essentiel avec de la récup.
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Condensateurs
Bonjour,
Une génératrice asynchrone de 30 kW à un cos phi de l'ordre de 0,80 à pleine puissance.
Ce cos phi dépend du constructeur et de la vitesse retenue - Voir la plaque de la machine.
Dans votre cas, il vous faudrait, pour compenser strictement le réactif, un condensateur de 22,5 kVAr par génératrice.
Une génératrice asynchrone de 30 kW à un cos phi de l'ordre de 0,80 à pleine puissance.
Ce cos phi dépend du constructeur et de la vitesse retenue - Voir la plaque de la machine.
Dans votre cas, il vous faudrait, pour compenser strictement le réactif, un condensateur de 22,5 kVAr par génératrice.
Claude PERRET