Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: ENEDIS, la nouvelle CAC est disponible et applicable

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Je pense en effet qu'il y aura une tolérance sur le délai.

Techniquement, un moteur connecté sur le réseau produit toujours un peu en cas de coupure réseau.

Et avec le réseau toujours plus pollué d'harmoniques et autres joyeusetés cela va être difficile pour les compteurs de vouloir affiner la surveillance sur les faibles puissances.

Eric
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: ENEDIS, la nouvelle CAC est disponible et applicable

Message par dB-) »

Bonsoir,


le compteur Linky est aussi censé favoriser l'autoconsommation, comme mentionné ici

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
earldumoulin
Membre
Messages : 5
Inscription : 08 janv. 2015, 20:18

aide au raccordement electrique

Message par earldumoulin »

bonjour quelqu un a t il des renseignements sur les aides au raccordement electrique merci
SHE du Collombat
Membre
Messages : 16
Inscription : 18 janv. 2017, 07:49
Localisation : Isère - Cours d'eau La Gresse

Baisse de tension.

Message par SHE du Collombat »

Bonjour.

Notre centrale est située dans un "trou", un peu en bout de ligne de 20000 V. Nous avons deux génés, un de 110 kW et l'autre de 200 kW.

Généralement, en sortie de transformateur (qui nous appartient), nous avons 368 V entre chaque phase.

Depuis quelques jours, Enedis fait des travaux dans le secteur, et a "modifié" notre raccordement temporairement (à ce que m'a dit l'agence de conduite régionale). Du coup, je n'ai plus que 340 V entre phase.

Cette mesure est celle donnée par le compteur, et est confirmée quand je mesure au multimètre.

Y a-t-il un risque à fonctionner ainsi ? Je précise qu'en ce moment, je sors péniblement 40 kW du fait du manque d'eau (je suis donc loin du Imax de ma géné).

Merci pour votre aide.

jan
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Baisse de tension.

Message par dB-) »

Bonjour,

de mémoire, Enedis a pour objectif de maintenir la tension au point de livraison dans une fourchette de +/- 10%, c'est à dire en 20 kV entre 18 kV et 22 kV, et en 400 V entre 360 V et 440 V.

Normalement, le matériel est censé supporter cela ... Toutefois cela se complique parfois avec des anciennes machines 380 V qui se retrouvent branchées sur du 440 V :(

Quand on injecte, si la tension réseau est un peu faible, les circuits magnétiques sont moins saturés, ce qui n'est pas un mal. Par contre à courant identique, la puissance active injectée (et comptabilisée par le compteur) qui est P = U.I.racine(3).cos(Phi) sera plus faible si la tension est plus faible ... Et on ne peut pas trop augmenter le courant pour compenser et obtenir la même puissance active, car le courant est limité par le bobinage. (remarque, le facteur de puissance ou cos(Phi) change aussi en fonction de divers paramètres, dont la charge, ce qui complique un peu le raisonnement !)

Je pense que tant que vous tournez à basse puissance, il n'y a guère de risque, mais quand l'eau reviendra, ce serait bien de rester une heure ou deux à coté des machines à pleine puissance pour vérifier les courants, tensions, facteur de puissance, échauffements, ...

A noter que sur beaucoup de transformateurs il y a un réglage par plots (à manipuler hors tension !) qui permet d'ajuster de quelques % les tensions
2017-12-08_212916.png
2017-12-08_213245.png
2017-12-08_214034.png
Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
SHE du Collombat
Membre
Messages : 16
Inscription : 18 janv. 2017, 07:49
Localisation : Isère - Cours d'eau La Gresse

Re: Baisse de tension.

Message par SHE du Collombat »

Bonjour et merci pour ces éclaircissements.

Mon transfo n'a pas de plots de réglage ; je vais donc me contenter de ce que j'ai en attendant le retour de la tension habituelle.

Bon we à vous.

jan
herve0743

Attestation conformité pour ARPE.

Message par herve0743 »

Bonjour a tous,

Grosse surprise de la journée, alors que j étais en train de finaliser l envoi de document, notamment l accord pour le rattachement au périmètre d équilibre, mon interlocuteur EDF OA m'annonce que tous les dossiers de rattachement sont bloqués pour l instant.

Pour cause, une demande d' EDF OA stipulant l obligation de faire contrôler par un organisme agrée (DEKRA, APAVE, Etc...) que plus de 70% des travaux sont effectués (travaux électriques, de génie civil...), afin de remplacer l' attestation sur l honneur de fin de travaux rédigée par l exploitant.

Sauf que bien entendu, il n y a pas encore de formulaire type a remplir, et les bureaux de contrôle ne connaissent pas ce type de prestation "propre EDF OA". En gros, les demandes d attachement au périmètre d’équilibre ne sont pas traitées pour le moment tout simplement....

Tiens, on se moquerait de nous???
jejekart
Membre
Messages : 379
Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
Localisation : Maine et loire

Re: Attestation conformité pour ARPE.

Message par jejekart »

Bonjour
J'ai moi aussi entendu ce bruit :(

J'ai contacté EDF OA pour avoir dès informations sur mon prochain contrat.
Et on m'a informé qu'à l'heur actuel aucun contrat h16 2018 n'avait été signé et ne pourra pas être signés tan que l'installation n'aura pas eu de certificat de conformité.
C'est certificat sont délivrés par quatre organismes de contrôle.
Mais à ce jour c'est organisme n'on pas reçu l'autorisation de l'état pour exercer ce certificat.

J'espère que cette situation va vite ce débloquer
:?
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Nouveau compteur Linky

Message par avalone »

il y a des articles qui font plaisir le matin a lire

http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html

bonne journée
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Gilles21
Membre
Messages : 734
Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
Localisation : Côte d'Or

Re: ENEDIS, la nouvelle CAC est disponible et applicable

Message par Gilles21 »

dB-) a écrit : 15 nov. 2017, 21:24 Bonsoir,


le compteur Linky est aussi censé favoriser l'autoconsommation, comme mentionné ici

Bonne soirée

dB-)
Bonjour
Je dois avoir la comprenette enneigée car je ne comprends pas tout :
- on auto consomme et s'il y a surplus c'est injecté sur le réseau gracieusement. OK . Merci qui !!!
Mais comment l'installation est elle faite ?
- Quid du système de découplage : c'est le compteur Linky avec son contacteur interne qui en fait office ou bien faut-il toujours mettre en œuvre une installation spécifique ?
- Le réactif est quantifié en cas de géné asynchrone : est-il comptabilisé et facturé ?
Merci de vos explications.
Gilles 21
Répondre