Dimensionnement de grille et chambre d 'eau
Bonsoir
J'aimerai savoir quelle surface, le modèle,l'inclinaison de la grille pour une prise d'eau avec une conduite forcée de 60cm de diamètre et un débit de 630l/s, sans dégrilleur mais avec un drôme et une vanne clapet.
Quel volume de chambre d'eau faut'il prévoir toujours pour un débit de 630l/s, chute net 5.50m.
Quel est la hauteur d'eau dans la chambre au dessus de la conduite forcée à respecter pour ne pas avoir un effet vortex.
Merci pour vos réponse.
J'aimerai savoir quelle surface, le modèle,l'inclinaison de la grille pour une prise d'eau avec une conduite forcée de 60cm de diamètre et un débit de 630l/s, sans dégrilleur mais avec un drôme et une vanne clapet.
Quel volume de chambre d'eau faut'il prévoir toujours pour un débit de 630l/s, chute net 5.50m.
Quel est la hauteur d'eau dans la chambre au dessus de la conduite forcée à respecter pour ne pas avoir un effet vortex.
Merci pour vos réponse.
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Dimensionnement de grille et chambre d 'eau
Bonsoir Lemproie,
Je ne saurais repondre car trop technique, par contre pour ce qui est de l'inclinaison de la grille, dans mon cas, ca m'a ete impose par la DDT : 26 degres (info de l'AFB). C est la DDT Haute Garonne mais je suppose que ce 26 degres est repris partout ? A confirmer....
Pour la surface, il suffit (fct du debit) d'avoir une vitesse d approche (normale a la grille) inferieure a 0,3 m/s (pour la truite) et calculer ainsi sa surface de grille.
toor.
Je ne saurais repondre car trop technique, par contre pour ce qui est de l'inclinaison de la grille, dans mon cas, ca m'a ete impose par la DDT : 26 degres (info de l'AFB). C est la DDT Haute Garonne mais je suppose que ce 26 degres est repris partout ? A confirmer....
Pour la surface, il suffit (fct du debit) d'avoir une vitesse d approche (normale a la grille) inferieure a 0,3 m/s (pour la truite) et calculer ainsi sa surface de grille.
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
degrilleur automatique
Bonjour, je suis en cour de devis pour renover la partie hydraulique de mon moulin de famille et je cherche des devis de degrilleur automatique si quelqu'un à un tuyau merci.
Moulin neuf sur le scorff Morbihan.
Moulin neuf sur le scorff Morbihan.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Dégrilleur
Bonjour,
je viens de regrouper ici différents sujets relatifs aux dégrilleurs.
PS : si vous ne trouvez pas de fournisseur, contactez-moi, je réalise des petits dégrilleurs sur mesure (mais pas possible avant mi 2019 )
Bonne soirée
dB-)
je viens de regrouper ici différents sujets relatifs aux dégrilleurs.
PS : si vous ne trouvez pas de fournisseur, contactez-moi, je réalise des petits dégrilleurs sur mesure (mais pas possible avant mi 2019 )
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 147
- Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
- Localisation : Jura
Re: Dégrilleur
Bonjour, je recherche un relais de commande pour mon degrilleur. A savoir réaliser un départ cycle sur perte chargé. J'ai déjà installé un radar amont grille et un radar aval grillé. Les 2 radars sortent un signal 4/20mA.
Quelqu'unpeut il m'aider à trouver un relais ou un système de comparaison de niveau?
D'avancé merci
Cdt
Quelqu'unpeut il m'aider à trouver un relais ou un système de comparaison de niveau?
D'avancé merci
Cdt
-
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 08 janv. 2012, 19:17
Re: Dégrilleur
Bonjour,
PARATRONIC a une gamme de relais à seuil 4/20 ma qui permet cet automatisme.
Mon dégrilleur a fonctionné avec ce type de relais pendant 8 ans.
J'ai souvenir que le prix est assez élevé, je pense qu'un petit automate serait plus judicieux.
cdt
didier
PARATRONIC a une gamme de relais à seuil 4/20 ma qui permet cet automatisme.
Mon dégrilleur a fonctionné avec ce type de relais pendant 8 ans.
J'ai souvenir que le prix est assez élevé, je pense qu'un petit automate serait plus judicieux.
cdt
didier
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Dégrilleur
Bonjour
Facile à réaliser avec un micro-automate. Exemple :
.
Il est utilisé 2 entrées analogiques, AI1 et AI2, configurées 4/20 mA dans votre cas.
Le comparateur analogique B001 vérifie la différence de niveau pendant laquelle le dégrilleur est actif.
Le détecteur de niveau analogique B003 bloque le fonctionnement du dégrilleur si le niveau amont est trop bas.
Les fenêtres qui s'affichent sur l'automate indiquent le niveau amont ou la perte de charge à la grille suivant le niveau amont.
Ce schéma est applicable à tout automate disposant d'entrées analogiques.
.
Naturellement tout est à paramétrer en fonction de votre site.
Facile à réaliser avec un micro-automate. Exemple :
.
Il est utilisé 2 entrées analogiques, AI1 et AI2, configurées 4/20 mA dans votre cas.
Le comparateur analogique B001 vérifie la différence de niveau pendant laquelle le dégrilleur est actif.
Le détecteur de niveau analogique B003 bloque le fonctionnement du dégrilleur si le niveau amont est trop bas.
Les fenêtres qui s'affichent sur l'automate indiquent le niveau amont ou la perte de charge à la grille suivant le niveau amont.
Ce schéma est applicable à tout automate disposant d'entrées analogiques.
.
Naturellement tout est à paramétrer en fonction de votre site.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Dégrilleur
Bonjour,
Variante, avec arrêt du dégrilleur si le niveau amont est trop haut (crue).
.
Variante, avec arrêt du dégrilleur si le niveau amont est trop haut (crue).
.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 28 déc. 2017, 14:24
EVACUATION DES DEGRILLATS
Bonjour
Comment concevoir l'évacuation par courant d'eau(sans pompe)des dégrillats accumulés dans la goulotte de rejet sur le bief de décharge d'un dégrilleur à chaine?
Faut'il placer la sonde de niveau avant le dégrilleur ou après dégrillage?
Merci pour vos réponses.
Comment concevoir l'évacuation par courant d'eau(sans pompe)des dégrillats accumulés dans la goulotte de rejet sur le bief de décharge d'un dégrilleur à chaine?
Faut'il placer la sonde de niveau avant le dégrilleur ou après dégrillage?
Merci pour vos réponses.