Moteurs et génératrices asynchrones

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

mouche
Membre
Messages : 60
Inscription : 01 déc. 2015, 21:49
Localisation : Ariège

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par mouche »

Re Bonsoir,

Mon compteur PME PMI vient d'être reconfiguré par Enedis à distance. Je m'en suis rendu compte car la trame de la teleinformation a légèrement changé. J'avais en fait un compteur configuré en HT, il a été reconfiguré en BT (paramètre 100). Ce qui change principalement est le paramètre 001 qui est devenu la puissance apparente et non plus la puissance active. La puissance active n'est plus disponible à l'affichage...c'est quand même un peu dommage...

Mouche.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par MHEC »

Bonjour,
Ce qui change principalement est le paramètre 001 qui est devenu la puissance apparente et non plus la puissance active. La puissance active n'est plus disponible à l'affichage...
Pas du tout, le code 001 indique bien la puissance active vendue à ENEDIS, valeur à prendre en compte pour éditer vos factures (voir ci-dessous les codes).

PV
Compteur_PME-PMI.pdf
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Dans le document de mhec, il est bien dit active ou apparente !

Il peut donc bien y avoir eu un changement.

Pour avoir l'active, il faut faire le calcul avec l'apparente et la tangente phi
Ou alors faire un calcul avec le temps et les index d'energie active.

Eric
ojm

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ojm »

bonjour

je viens de m inscrire car je suis curieux mais je ne possede aucunes bases d electricité.
mais depuis plusieurs mois j ai une idée qui me trotte en tete .

voila d abord les renseignement de mon moteur
mot.ac. MEUB 100 L4
n°FL 6104274 ~3 COS 0.78
KW 2.2 CL. E (triangle)8 75
50hz IP55
V (triangle) 220 9.7
V Y 380 5.6
min 1420 S 1

voila pour le moteur


en admettant que je puisse le faire tourner .

a quelle vitesse pourrais avoir quelques choses ?
combien maxi pourrais obtenir ?
et que dois je mettre a la sortie pour autoconsommer la production,en restant sur du materiel simple et robuste ?

je m excuse de mes questions de benet mais tant que je n aurais pas tester mon idée , elle me hantera...

merci de votre comprehension
Mandra-Hydro

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par Mandra-Hydro »

Bonjour,

Avez-vous une photo de la plaque signalétique svp ?

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

d'après vos renseignements vous produirez un peu moins de 2 kW électriques en branchant votre moteur en étoile sur le secteur triphasé 400 V et en l'entraînant au dessus de sa vitesse de synchronisme, vers 1580 tr/min.

Il consommera alors une puissance à l'arbre de l'ordre de 3 kW.

Bon W.E.

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par moulino51 »

Vu que le bobinage est en 380 volts, ne pas espérer monter a plus de 1,8 kWh au lieu des 2,2 indiqués sur la plaque.

Sinon il y aurait risque de chauffe destructrice vu que le réseau vas être a 410 volts.



"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
ojm

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ojm »

bonjour et merci de vos reponses

non je n ai pas de photo de la plaque mais je l ai reproduite fidelement.

quel genre de materiel puis je branché directement sans risque et qui supporte le courant continu ( resistance ?....)
et comment creer un neutre pour mes 3 phases .
si cela fonctionne , j investirai dans dans du materiel plus adequate mais pour l instant je voudrai voir si ça peut marcher.
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par moulino51 »

Tu pourras créer un neutre en prenant le point milieu de tes trois enroulement.
Il faut donc que tu sois en "étoile" pour avoir le neutre au milieu de "l'étoile"


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par PERRET »

Bonjour,

Ne pas oublier que c'est un moteur triphasé et non un alternateur ou une dynamo.
Quelle source d'énergie mécanique disposez-vous ? Puissance, vitesse de rotation ?

Vouloir en faire une génératrice demande un minimum de connaissances de base que vous ne semblez pas avoir acquises.
La lecture et l'assimilation de quelques ouvrages d'électrotechnique vous sera fort utile.
Claude PERRET
Répondre