Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par MHEC »

pour le HO7 EDF OA transmet depuis cette année le coef L
Tout à fait Thierry, ça c'est une nouveauté ! tant mieux mais bien vérifier si correct !
que le tarif est indexé annuellement au 1er janvier, mais ne dit pas si je dois appliquer ce tarif dès la facture du 1er janvier
Ben…si, ce nouveau tarif sera applicable pour la production de janvier, début février on relève les compteurs et ce mois de janvier sera payé par EDF_OA fin février (EDF paye à 30 jours).
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par PERRET »

Bonsoir,

Pas de soucis, EDF-OA vous enverra un courriel pour vous demander de refaire la facture.
Et surtout, n'hésitez surtout à leur demander des précisions.
Attention avec les arrondis !
Claude PERRET
Inflyer81
Membre
Messages : 19
Inscription : 02 sept. 2019, 17:53

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par Inflyer81 »

DPM a écrit : 04 janv. 2020, 21:42
Inflyer81 a écrit : 04 janv. 2020, 17:39 Par contre pour la 2e partie je ne comprends pas :?: Désolé, je suis encore novice :gene2:

Je pensais donc indexer le tarif d'achat 2019 de 0.13398 € par 1.01502 pour facturer EDF à partir de la production de janvier, donc facture le 01/02/2020, avec 0.13599€ par kWh.
Puis l'année prochaine à partir de la production de janvier 2021, facturé donc le 01/02/2021, indexer le tarif 2020, donc 0.13599 x 1.01502 = 0,13803€ pour 2021 - ce n'est pas ça? :?: Merci de m'éclairer. En même temps il y a tellement de contrats et tarifs différents - on pourrait penser que c'est fait exprès pour pas que l'on puisse s'entraider... :-?
Pour le HO7, il faut appliquer le coef sur le tarif initial donné dans le contrat partie 3°/ et non sur le tarif de l'année précédente. ça marche certes pour la première année (logique puisque le tarif précédent est le tarif initial) mais pas pour les suivantes. Je me suis fait retoquer ainsi la facture de janvier la 2e année pensant que l'indexation se faisait sur l'année précédente.... dommage car ça revalorisait davantage le prix... :hehe:
M'étant fait avoir, je mets en garde... ;-)

jel200047 a raison car l'indexation est liée à divers coef, d'ailleurs tes coef initiaux te sont donnés dans la partie 4°/ de ton contrat (cf ci-dessus)

pour le HO7 EDF OA transmet depuis cette année le coef L courant octobre, ils anticipent je suppose pour éviter les innombrables erreurs dans les factures (ça les embête aussi...)...
Si j'ai bien compris, pour le H07 vous recevez chaque année un coef à appliquer. Ce coef doit alors logiquement être supérieur d'année en année...

Pour le H16 ça doit être différent car le coef indiqué dans le contrat ne bougera plus pendant 20 ans. C'est donc logique qu'il s'applique chaque année en augmentant, dans mon cas, de 15,02% le tarif de l'année précédente, non?
Y -t-il quelqu'un qui a un H16 basse chute à tarif unique depuis quelques années et pourrait nous éclaircir? Merci pour vos lumières!
Je ne perds jamais: sois je gagne, sois j'apprends! (Nelson Mandela)
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par From »

Bonjour

Il y a deux coefficients qui modifient la valeur de rachat pour chaque contrat :

le premier, qui figure sur votre contrat, qui prend en compte le temps écoulé entre l'arrêté tarifaire H16 et la date où vous avez commencé à en bénéficier.
Votre tarif initial est donc le tarif H16 x ce coefficient contractuel.
ensuite vitre tarif est réévalué annuellement par le

deuxième coefficient : les années passant , le coefficient permet l'indexation en fonction d'un calcul tarabiscoté mais moyennant beaucoup d'aspirine et pas trop de rhum on arrive à la mettre dans un fichier excel.
Petit a petit le tarif va donc monter ( mais 15% ne rêvez pas !). Il est établi en fonction de la valeur de certains indices INSEE.

Pour éviter de se tromper et d'avoir un retard dans le paiement , il est prudent de valider les calculs auprès de votre agence OA. Certaines agences transmettent les coefficients au producteurs, mais ce n'est pas le cas de toutes. Quoiqu'il en soit on trouve auprès d'EDF OA des gens en général de bonne volonté et enclins à vous aider (selon mon expérience).
Pour résoudre votre cas particulier, si vous avez encore des doutes, prenez contact avec l'agence OA qui s'occupe de votre contrat.

A bientôt
F.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Inflyer81
Membre
Messages : 19
Inscription : 02 sept. 2019, 17:53

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par Inflyer81 »

From a écrit : 05 janv. 2020, 17:23 ...deuxième coefficient : les années passant , le coefficient permet l'indexation en fonction d'un calcul tarabiscoté mais moyennant beaucoup d'aspirine et pas trop de rhum on arrive à la mettre dans un fichier excel.
Petit a petit le tarif va donc monter ( mais 15% ne rêvez pas !). Il est établi en fonction de la valeur de certains indices INSEE.

Pour éviter de se tromper et d'avoir un retard dans le paiement , il est prudent de valider les calculs auprès de votre agence OA. Certaines agences transmettent les coefficients au producteurs, mais ce n'est pas le cas de toutes. Quoiqu'il en soit on trouve auprès d'EDF OA des gens en général de bonne volonté et enclins à vous aider (selon mon expérience).
Pour résoudre votre cas particulier, si vous avez encore des doutes, prenez contact avec l'agence OA qui s'occupe de votre contrat.

A bientôt
F.
:hehe: :ghee:

Merci beaucoup pour cette explication. Effectivement, je viens d'avoir mon correspondant chez EDF OA au téléphone qui m'a tout expliqué. En fait, ce premier coefficient ne sert qu'au démarrage du contrat, puis il ne sert à plus rien... Je me serais fait avoir :aille: ...

Il m'a dit: Chaque début d'année il y aura la publication du "Coeff L" avec lequel doit être multiplié le tarif de démarrage. Afin d'arriver à ce fameux "Coeff L", ils font un calcul super-hyper-méga compliqué - mais qui ne doit pas m'intéresser car il ne me sert à rien. Tout ce que je dois savoir c'est la valeur de ce "Coeff L" à appliquer sur le tarif de base de mon H16 et à partir de la production de janvier facturée en février - et puis c'est tout. Il m'a expliqué que je recevrai d'ici la fin du mois un courrier avec ce "Coeff L". Mais en attendant, il me l'a déjà communiqué. Je peux donc préparer ma facture sachant que j'aurai mis le bon tarif. Voilà, fin du mystère.

N'empêche que c'est quand même compliqué et d'après ce que je vois, il y a presque autant de tarifs que de producteurs... :shock: :-? 8|

Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un lien vers l'historique de ce Coeff L que je puisse voir un peu son évolution... Effectivement, l'augmentation cette année correspond à 0.475% (et pas 15 :gene2: )

Merci encore à tous de vous y être intéressés et impliqués dans la conversation!
Excellente journée à tous! :hello:
Je ne perds jamais: sois je gagne, sois j'apprends! (Nelson Mandela)
dromedrome

H16OA ou CR ??

Message par dromedrome »

Bonjour,
Je viens d'arriver sur le forum, je ferai une petite description bientôt dans la rubrique "présentation" de l’acquisition d'une micro centrale de 90kw dans la Drome.
Nous sommes sous H01depuis 2005 et réfléchissons pour 2025. Pouvons nous prétendre signer un H16OA sans investir, ou un H16CR avec un investissement entre 500 et 2500e/kw installé?
Ou puisque nous avons déjà eu un contrat "subventionné" ces 20 dernières années, nous sommes obligés de basculer à la fin du contrat sur le marché libre?
J'avoue un peu me perdre dans tout çà... Auriez vous quelques informations? J'ai regardé un peu dans cette rubrique mais il y a tout de mème 122 pages...!! ;-)
En vous remerciant d'avance
T.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par MHEC »

Bonsoir et bienvenue sur le forum.

A mon avis, en 2025 vous n'aurez pas le choix de la vente de votre énergie sur le marché car les contrats avec EDF_OA n'existeront certainement plus !.
Notre spécialiste "FROM" ;-) pourrait nous en dire plus mais je crois que le H16 est réservé exclusivement pour une nouvelle installation. La votre est considérée comme une "ancienne" donc, c'est cuit pour vous !

Mais rassurez vous, ne pas se prendre la tête avec ces contrats EDF_OA, dans le futur, avec le "tout électrique" prévu par notre gouvernement, votre énergie sur le marché sera payé aussi cher que les contrats EDF_OA, j'enfonce le clou même en disant que le prix du marché sera peut-être supérieur aux contrats EDF_OA donc, les "boules" pour ceux qui bénéficient de l'Obligation d'Achat.


Moto-électrique.png
300 km sans faire le plein : la moto électrique du futur vient d'Aix-en-Provence

https://detours.canal.fr/300-km-sans-fa ... 7aOSQ5rXCo

Dans le futur, il en faudra du "jus" pour alimenter ces engins :D

PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Garba
Membre
Messages : 2
Inscription : 24 mars 2020, 08:28

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par Garba »

Bonjour

Je suis tout nouveau sur ce forum.

Je suis en cours d'étude pour le rachat d'une centrale hydroélectrique, qui est proche de chez moi, ce serait la première et je précise que je suis passionné de l'hydroélectricité. Donc peux être une bonne opportunité.

Présentation succincte de la centrale :
- 2 turbines avec une puissance maxi de production de 300kW. Contrat H07 depuis 2012, droit d'eau jusqu'en 2029.

J'étudie le financement pour l'achat et le passage en H16 OA semble primordial pour s'approcher des objectifs du vendeur.

Si j'ai bien suivi et d'après mes calculs le H16 avec compléments de rémunération n'est pas intéressant.

Le problème étant comme évoqué précédemment dans le forum, pour obtenir un H16 OA, il faut que la centrale soit neuve, du moins que les organes fondamentaux n'ai jamais servi pour la production électrique.

Ainsi, es-ce que des personnes ont déjà réalisé ce type de montage et nous faire-part de leur expérience ?

Egalement, est-ce que vous pouriez m'orienter vers un bureau d'études qui pourrait me conseiller pour le budget à prevoir pour le remplacement des organes à neuf ? Ce qui est dommage dans cette centrale c'est qu'une turbine est très récente (2013), l'autre turbine a été rénové récemment et la génératrice est très récente aussi (2015...)...

Ensuite, es ce que pour obtenir le H16, une seule des 2 turbines peut-être remplacée ?

Merci par avance de vos conseils,
Salutations
Garba
DPM
Membre
Messages : 664
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par DPM »

Pour résumer, vous estimez qu'avec un contrat HO7 de 12 ans restants, l'achat de cette centrale de 300 kw avec du matériel récent ou rénové n'est pas rentable et vous pensez qu'avec un H16 OA, vous pourrez acheter cette centrale (prix élevé d'après ce que je comprends) et financer par ailleurs le changement des 2 turbines, grilles, etc.... !!

un conseil : passez votre chemin, vous allez droit dans le mur...
Vérifiez déjà qu'il n'y ait pas d'entourloupe dans le productible : RL non respectée, éclusées, etc risquant de faire perdre du jour au lendemain une part significative de la production en cas de contrôle... j'ai déjà eu écho de ce genre de chose... sans parler du réchauffement climatique qui a commencé à impacter l'hydrologie et cela va s'accentuer...
faites une proposition pour cette centrale (avec contrat H07) qui vous semble juste et équitable et tant pis si vous recevez un refus... Laissez un pigeon se planter.... Il vaut mieux manquer un projet que de se mettre la corde au cou...
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Message par MHEC »

Bonsoir,

Je confirme mon ami Thierry, on ne change pas un contrat H07 de 300 kW datant de 2012 !!
ça sent l'arnaque de plein nez votre projet de rachat !!

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com