Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
-
- Membre
- Messages : 153
- Inscription : 24 oct. 2011, 08:51
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonsoir,
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple (et économique)
Pour moi sans hésitation un gros câble alu, 300 ml c'est pas énorme (et moins de pertes qu'avec des transfo si la section est bien calculée)
A suivre,
jacques1215
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple (et économique)
Pour moi sans hésitation un gros câble alu, 300 ml c'est pas énorme (et moins de pertes qu'avec des transfo si la section est bien calculée)
A suivre,
jacques1215
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Quelles sont vos contraintes reseau définies par enedis pour orienter votre choix?ponsot a écrit : ↑04 févr. 2021, 15:55 Bonjour, j'ai besoin d'un ou plusieurs conseils :
j'ai 150kw à transporter sur 300m et j'hésite entre plusieurs solutions technique :
solution 1 : génératrice turbine en 690v
contacteur de couplage en 690v
transformateur ou autotransformateur abaisseur 690v/410v au niveau du point de livraison EDF (tarif jaune)
transformateur ou autotransformateur abaisseur 690v/410v pour les auxiliaires de la centrale
solution 2 : génératrice turbine en 410v
contacteur de couplage en 410v
transformateur ou autotransformateur élévateur 410/690v au niveau de la centrale
transformateur ou autotransformateur abaisseur 690v/410v au niveau du point de livraison EDF (tarif jaune)
solution 3 : génératrice turbine en 410v
contacteur de couplage en 410v
inconvénient : grosse section de câble
quelles est vos avis sur ces 3 solutions?
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Ne ssrait ce pas plus simple de demander a ce meme électricien de faire ces mesures?toor a écrit : ↑04 févr. 2021, 07:47 Bonjour à tous,
Donc je confirme que le regime de neutre est bien TT.
Pour la mesure d'isolement, je vais me faire preter un equipement par un electricien, ma question portait plus sur la mise en oeuvre, faut il ouvrir/fermer tel ou tel contacteur/disjoncteur sur la liaison et faire les mesures entre phase/neutre/terre...etc...
Quelle valeur typique/maxi a observer ?
Merci par avance et bonne journee,
toor.
Cdt
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4466
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonjour,
@ponsot : à vérifier, mais pour relier en 400 V une génératrice de 150 kW, cos Phi 0.8, sur 300 m de long avec des câbles distincts posés sous gaine TPC enterrée (installation 59 - B1) il faut par exemple 2 conducteurs aluminium de 185 mm² par phase, 1 conducteur aluminium de 185 mm² pour le neutre (facultatif, uniquement si le neutre est utilisé), et 1 conducteur aluminium de 185 mm² pour la terre, avec bien sûr aux extrémités les cosses bimétal qui vont bien.
Prévoir de la place pour se raccorder à l'AGCP dans le coffret Enedis ! Si les câbles sont en cuivre, la section de 185 mm² devient 120 mm².
Très gros boulot de passer ces câbles soi-même sur 300 m !! Il faut idéalement 7 ou 8 tourets de câbles côte à côte, tournant sur un support, préparer un départ avec les 7 ou 8 câbles et une manchette de tirage, passer un câble de traction, et tirer à l'autre bout de la gaine TCP avec un treuil motorisé, tout en déversant moult lubrifiant à l'entrée de la gaine ...
Travail qui, même sur une partie privative, peut être confié à Enedis ou à ses sous traitants : ils auront le matériel, le savoir faire, et seront compétitifs !
Bonne journée
dB-)
@ponsot : à vérifier, mais pour relier en 400 V une génératrice de 150 kW, cos Phi 0.8, sur 300 m de long avec des câbles distincts posés sous gaine TPC enterrée (installation 59 - B1) il faut par exemple 2 conducteurs aluminium de 185 mm² par phase, 1 conducteur aluminium de 185 mm² pour le neutre (facultatif, uniquement si le neutre est utilisé), et 1 conducteur aluminium de 185 mm² pour la terre, avec bien sûr aux extrémités les cosses bimétal qui vont bien.
Prévoir de la place pour se raccorder à l'AGCP dans le coffret Enedis ! Si les câbles sont en cuivre, la section de 185 mm² devient 120 mm².
Très gros boulot de passer ces câbles soi-même sur 300 m !! Il faut idéalement 7 ou 8 tourets de câbles côte à côte, tournant sur un support, préparer un départ avec les 7 ou 8 câbles et une manchette de tirage, passer un câble de traction, et tirer à l'autre bout de la gaine TCP avec un treuil motorisé, tout en déversant moult lubrifiant à l'entrée de la gaine ...
Travail qui, même sur une partie privative, peut être confié à Enedis ou à ses sous traitants : ils auront le matériel, le savoir faire, et seront compétitifs !
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4466
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonjour,
@toor : l'AGDP comporte normalement un différentiel de 100 mA ou plus, c'est à dire qu'il déclenche pour une résistance entre une phase et la terre de 4 kOhms ou moins.
Idéalement il faut un contrôleur d'isolation qui teste sous 1 000 V par exemple, mais pour commencer vous pouvez utiliser un multimètre, en ouvrant tous les disjoncteurs et contacteurs : AGCP, disjoncteur génératrice, contacteur génératrice. Se faire aider d'un électricien si vous ne connaissez pas les règles de sécurité.
- tester l'isolation entre chaque phase et la terre juste à la sortie de l'AGCP : ça vous indiquera si la ligne enterrée est correcte ou pas
- tester de même entre chaque phase et terre entre le disjoncteur et le contacteur génératrice : isolation du câblage local
- tester entre une phase quelconque et la terre entre le contacteur et la génératrice : ça donne une petite idée de l'isolation de la génératrice
Il doit y avoir partout plus de 4 kOhms
Je répète, c'est juste pour se donner une idée, ça ne remplace pas le test avec un vrai contrôleur d'isolation !
Bonne journée
dB-)
@toor : l'AGDP comporte normalement un différentiel de 100 mA ou plus, c'est à dire qu'il déclenche pour une résistance entre une phase et la terre de 4 kOhms ou moins.
Idéalement il faut un contrôleur d'isolation qui teste sous 1 000 V par exemple, mais pour commencer vous pouvez utiliser un multimètre, en ouvrant tous les disjoncteurs et contacteurs : AGCP, disjoncteur génératrice, contacteur génératrice. Se faire aider d'un électricien si vous ne connaissez pas les règles de sécurité.
- tester l'isolation entre chaque phase et la terre juste à la sortie de l'AGCP : ça vous indiquera si la ligne enterrée est correcte ou pas
- tester de même entre chaque phase et terre entre le disjoncteur et le contacteur génératrice : isolation du câblage local
- tester entre une phase quelconque et la terre entre le contacteur et la génératrice : ça donne une petite idée de l'isolation de la génératrice
Il doit y avoir partout plus de 4 kOhms
Je répète, c'est juste pour se donner une idée, ça ne remplace pas le test avec un vrai contrôleur d'isolation !
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Merci dB pour ces precisions,
Je dispose d'un vrai mesureur d'isolation qui travaille en continu a 500V je crois.
J ai bien compris la manip, je l avais deja faite il y a 3 mois pour la partie géné, je vais donc la répeter sur toute la ligne en ouvrant bien sur les contacteurs et disjoncteurs....
Si tout se passe comme prevu, resultats de mesures Samedi soir !
Merci et bon we,
toor.
Je dispose d'un vrai mesureur d'isolation qui travaille en continu a 500V je crois.
J ai bien compris la manip, je l avais deja faite il y a 3 mois pour la partie géné, je vais donc la répeter sur toute la ligne en ouvrant bien sur les contacteurs et disjoncteurs....
Si tout se passe comme prevu, resultats de mesures Samedi soir !
Merci et bon we,
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonsoir tt le monde,
Me revoila enfin avec mes mesures : j ai pas pu faire mesure a pleine puissance car la mamie d'acoté est venue me passer un souflon car l eau du canal inondait sa cave !!! Bref, j ai du bien reduire le debit.....
Voici ce que ca donne :
Isolement sur la liaison géné : 20 MOhms sur chaque phase.
Isolement sur le cable de 100m qui va au compteur Enedis : 0,8 MOhms sur chaque phase.
Controle des intensités : tres equilibrée au niveau du disjoncteur Enedis, comme dans l armoire : aujourd hui mesuré autour de 25A et ca a pas disjoncté mais j'etais limité en debit.....
Quelles sont mes options ? Je contacte Enedis ?
Merci pour vos suggestions et bonne soirée.
toor.
Me revoila enfin avec mes mesures : j ai pas pu faire mesure a pleine puissance car la mamie d'acoté est venue me passer un souflon car l eau du canal inondait sa cave !!! Bref, j ai du bien reduire le debit.....
Voici ce que ca donne :
Isolement sur la liaison géné : 20 MOhms sur chaque phase.
Isolement sur le cable de 100m qui va au compteur Enedis : 0,8 MOhms sur chaque phase.
Controle des intensités : tres equilibrée au niveau du disjoncteur Enedis, comme dans l armoire : aujourd hui mesuré autour de 25A et ca a pas disjoncté mais j'etais limité en debit.....
Quelles sont mes options ? Je contacte Enedis ?
Merci pour vos suggestions et bonne soirée.
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4466
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonjour,
pour vérifier l'AGCP, il faut mesurer le courant des 3 phases dans les conditions de fonctionnement de la turbine qui le faisaient disjoncter, et non en limitant fortement le débit pour ne pas inonder la voisine ...
Bon W.E.
dB-)
pour vérifier l'AGCP, il faut mesurer le courant des 3 phases dans les conditions de fonctionnement de la turbine qui le faisaient disjoncter, et non en limitant fortement le débit pour ne pas inonder la voisine ...

Bon W.E.
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 02 oct. 2023, 15:18
Re: Différence d'ampérage entre phase
Bonjour,
J'ai un problème analogue avec une Génératrice asynchrone de 36 kW. J'ai constaté comme pire défaut 36.7A; 46A et 31.9A le 29 janvier 2025. Ce défaut est très variable. Au démarrage (en 2019) j'avais 36.5A; 36.8a et 36.5A.
Je ne pense pas que cela provienne de la Génératrice...
Cela pénalise la production. Je n'atteins pas les même puissances à conditions équivalentes quand le réseau est déséquilibré.
Savez vous si il y a des obligations d'ENEDIS a avoir un réseau équilibré?
Cordialement
Rémi
J'ai un problème analogue avec une Génératrice asynchrone de 36 kW. J'ai constaté comme pire défaut 36.7A; 46A et 31.9A le 29 janvier 2025. Ce défaut est très variable. Au démarrage (en 2019) j'avais 36.5A; 36.8a et 36.5A.
Je ne pense pas que cela provienne de la Génératrice...
Cela pénalise la production. Je n'atteins pas les même puissances à conditions équivalentes quand le réseau est déséquilibré.
Savez vous si il y a des obligations d'ENEDIS a avoir un réseau équilibré?
Cordialement
Rémi
Yep a écrit : ↑16 févr. 2019, 09:51 Bonjour à tt le monde,
Suite à l'installation d'un analyseur réseau sur le compteur linky de ma jeune centrale, et je me rend compte que le courant sur les trois phases n'est pas identique. Ainsi j'arrive à avoir 44 amps sur une phase, 45 sur la deuxième et 50 sur la troisième. Sachant que pour le sous-tirage de la centrale j'utilise l'energie d'un autre compteur.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait poser problème sur le court ou le long terme?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !!!
Yep
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...
Bonjour,
Et les tensions réseau cela donne quoi ?
Entre phase et entre neutre et phases
Eric
Et les tensions réseau cela donne quoi ?
Entre phase et entre neutre et phases
Eric