Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Merci Ticapix pour ces documents.
Vente en totalité : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation d'énergie électrique de ses auxiliaires.
C’est bien ce que je pensais, il n’y a rien de nouveau sur ces contrats H07, c’est comme avant, rien à changer, pas besoin d’un contrat d’achat pour la consommation des auxiliaires.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat.
C’est logique, si la centrale ne fonctionne pas vous n’avez absolument pas le droit de consommer le courant prévu uniquement à vos auxiliaires. Si suite à la sécheresse, votre centrale doit s’arrêter pendant plusieurs mois, vous devez couper le compteur pour ne pas consommer. A l’inverse, lors de la remise en service industrielle, vous remettez le compteur en service afin de redémarrer votre machine.
Concernant le réactif, celui-ci vous sera facturé pendant les mois d’hiver si vous n’avez pas assez de condensateurs pour l’éviter si c’est le cas, vous savez ce qui reste à faire !
Vous pouvez suivre en direct votre consommation de réactif (ci-dessous, les index), celui-ci ne doit pas augmenter dans le cas contraire, vous devez rajouter au moins un condensateur.
190 EAP
191 HPH
193 HCH
Bonne nuit.
PV
Vente en totalité : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation d'énergie électrique de ses auxiliaires.
C’est bien ce que je pensais, il n’y a rien de nouveau sur ces contrats H07, c’est comme avant, rien à changer, pas besoin d’un contrat d’achat pour la consommation des auxiliaires.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat.
C’est logique, si la centrale ne fonctionne pas vous n’avez absolument pas le droit de consommer le courant prévu uniquement à vos auxiliaires. Si suite à la sécheresse, votre centrale doit s’arrêter pendant plusieurs mois, vous devez couper le compteur pour ne pas consommer. A l’inverse, lors de la remise en service industrielle, vous remettez le compteur en service afin de redémarrer votre machine.
Concernant le réactif, celui-ci vous sera facturé pendant les mois d’hiver si vous n’avez pas assez de condensateurs pour l’éviter si c’est le cas, vous savez ce qui reste à faire !
Vous pouvez suivre en direct votre consommation de réactif (ci-dessous, les index), celui-ci ne doit pas augmenter dans le cas contraire, vous devez rajouter au moins un condensateur.
190 EAP
191 HPH
193 HCH
Bonne nuit.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 198
- Inscription : 13 mai 2010, 21:52
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Je confirme, EDF sort de chez moi et a installé un comptage tarif jaune pour l'injection et un tarif bleu (12kW) pour le soutirage des auxiliaires. Je ne suis pas sûr du bénéfice effectif de l'opération...... !
Anciennement Nature Hydro Energie, 2 VLH sur l'Ognon sous 2,20m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonjour Pascal70,
C'est à dire que vous avez en plus de deux contrats (vente et achat) physiquement deux compteurs ?
Et peut etre deux locations de compteurs ?
J'ai vu hier une installation avec un seul compteur dit 4 quadrant (donc une seule location de compteur à ERDF)
Cet installation vient de passer en H07 mais je connais pas les puissances ni le contrat de soutirage
Je vais retourner aux infos !
Salutations
Eric
C'est à dire que vous avez en plus de deux contrats (vente et achat) physiquement deux compteurs ?
Et peut etre deux locations de compteurs ?
J'ai vu hier une installation avec un seul compteur dit 4 quadrant (donc une seule location de compteur à ERDF)
Cet installation vient de passer en H07 mais je connais pas les puissances ni le contrat de soutirage
Je vais retourner aux infos !
Salutations
Eric
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonsoir,
Normalement le compteur 4Q fait pour les deux contrats.
En ce qui concerne l'intérêt pour nos centrales, je pense que c'est à peu près nul, c'est une simple question de légalité au titre du libre choix qui a conduit la CRE à imposer ce choix.
Ma question pour Pascal: EDF t'a communiqué un tarif pour le contrat de soutirage ? abonnement éventuel , prix au kw consommé, HP et HC ? ou simple tarif ?
Merci
TG
Normalement le compteur 4Q fait pour les deux contrats.
En ce qui concerne l'intérêt pour nos centrales, je pense que c'est à peu près nul, c'est une simple question de légalité au titre du libre choix qui a conduit la CRE à imposer ce choix.
Ma question pour Pascal: EDF t'a communiqué un tarif pour le contrat de soutirage ? abonnement éventuel , prix au kw consommé, HP et HC ? ou simple tarif ?
Merci
TG
-
- Membre
- Messages : 198
- Inscription : 13 mai 2010, 21:52
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonsoir, effectivement il y aura 2 compteurs différents (pas encore installés mais pré-câblés) et je dois avouer que, désireux de mettre en route assez vite l'installation, je ne me suis pas trop inquiété des tarifs..... je sais je suis négligent ! Je fais partie de ces gens qui se disent que l'opérateur institutionnel ne va pas m'arnaquer......pas eux ! Bon, finalement devant les débits ridicules en ce moment, je suis moins pressé car j'ai oui dire que l'indice tarifaire serait à la hausse pour 2012.... Je mettrai en ligne le coût des abonnements dés que je les aurai.
Anciennement Nature Hydro Energie, 2 VLH sur l'Ognon sous 2,20m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonsoir à tous,
Ci-dessous, une nouvelle mouture d’EDF concernant les installations rénovées à savoir, un avenant des contrats H97 ou H01 en H07
Je précise, uniquement dans le cadre de la rénovation je pose la question : Y a-t-il l’obligation de souscrire un contrat de soutirage ou pas ?
Dans cette nouvelle mouture il y a cet astérisque :
* obligation de souscrire un contrat de soutirage pour vos consommations (propres et auxiliaires) en dehors des périodes de production
A mon avis, les microcoupures du réseau ainsi que la mise en marche de l’installation font parties de la période de production de ce fait, il n’y a pas besoin d’un contrat de soutirage si vous avez déclaré dans votre CARD-i:
- Vente totale de la production.
- Consommation de vos auxiliaires < à 3kW.
Je réitère ce que j’ai dit plus haut, si votre centrale ne fonctionne plus par manque d’eau par exemple, vous ne devez pas utiliser le réseau sans un contrat de soutirage. De toute façon, si votre centrale est arrêtée, par obligation, vos auxiliaires ne servent à rien donc, vous pouvez carrément couper le courant afin de ne plus alimenter puis attendre le retour de l’eau pour remettre en service l’installation.
Bien entendu, si vous avez d’autres informations……., n’hésitez surtout pas de nous tenir au courant.
Bonne nuit.
PV
Ci-dessous, une nouvelle mouture d’EDF concernant les installations rénovées à savoir, un avenant des contrats H97 ou H01 en H07
Je précise, uniquement dans le cadre de la rénovation je pose la question : Y a-t-il l’obligation de souscrire un contrat de soutirage ou pas ?
Dans cette nouvelle mouture il y a cet astérisque :
* obligation de souscrire un contrat de soutirage pour vos consommations (propres et auxiliaires) en dehors des périodes de production
A mon avis, les microcoupures du réseau ainsi que la mise en marche de l’installation font parties de la période de production de ce fait, il n’y a pas besoin d’un contrat de soutirage si vous avez déclaré dans votre CARD-i:
- Vente totale de la production.
- Consommation de vos auxiliaires < à 3kW.
Je réitère ce que j’ai dit plus haut, si votre centrale ne fonctionne plus par manque d’eau par exemple, vous ne devez pas utiliser le réseau sans un contrat de soutirage. De toute façon, si votre centrale est arrêtée, par obligation, vos auxiliaires ne servent à rien donc, vous pouvez carrément couper le courant afin de ne plus alimenter puis attendre le retour de l’eau pour remettre en service l’installation.
Bien entendu, si vous avez d’autres informations……., n’hésitez surtout pas de nous tenir au courant.
Bonne nuit.
PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 176
- Inscription : 24 juil. 2010, 09:52
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonjour,
Pour ma part je suis obligé de maintenir l'installation sous tension a cause des batteries (automate,DEIE, batteries de secours pour les groupes hydrauliques). A savoir que je n'ai pas le droit de turbiner du15 juillet au 15 septembre, sur le cardi puissance de soutirage est de 6kw, et vente de toute la production a edf.
MEHC:
"Vous pouvez suivre en direct votre consommation de réactif (ci-dessous, les index), celui-ci ne doit pas augmenter dans le cas contraire, vous devez rajouter au moins un condensateur.
190 EAP
191 HPH
193 HCH "
Je n'ai pas accès a tous ces paramètres,comme certains de mes "collèges" du Tarn,avez vous une astuce ?
Je vais sans doute prendre un contrat vert 4kw en courte utilisation (compteur 24.84 *4 + consommation je pense 5000 kw / an = environ 320 euros par an).
Merci a tous,
Bonne journée,
Fabien
Pour ma part je suis obligé de maintenir l'installation sous tension a cause des batteries (automate,DEIE, batteries de secours pour les groupes hydrauliques). A savoir que je n'ai pas le droit de turbiner du15 juillet au 15 septembre, sur le cardi puissance de soutirage est de 6kw, et vente de toute la production a edf.
MEHC:
"Vous pouvez suivre en direct votre consommation de réactif (ci-dessous, les index), celui-ci ne doit pas augmenter dans le cas contraire, vous devez rajouter au moins un condensateur.
190 EAP
191 HPH
193 HCH "
Je n'ai pas accès a tous ces paramètres,comme certains de mes "collèges" du Tarn,avez vous une astuce ?
Je vais sans doute prendre un contrat vert 4kw en courte utilisation (compteur 24.84 *4 + consommation je pense 5000 kw / an = environ 320 euros par an).
Merci a tous,
Bonne journée,
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Après un rapide contact avec quelques collègues turbiniers, on voit de tout:
Pour certains deux compteurs distincts: une 4Q + un compteur bleu
Pour d'autres le même compteur avec deux contrats , mais ne savent pas encore s'il y aura deux abonnements
Pour d'autres enfin rien pour l'instant sauf un courrier leur demandant de choisir un fournisseur pour une mise en place en 2012 !
Sur le plan pratique:
S'il n'y a qu'un compteur 4 Q aucune modif de l'installation à prévoir, le compteur fait tout, c'est transparent.
Si deux compteurs il faut choisir soit de brancher tous ses auxiliaires (automate y compris) sur le compteur bleu et de n'avoir que la production de l'autre coté
ou bien prévoir une inversion si arrêt de la centrale => compliqué et risqué
Le mieux reste un seul compteur 4Q
Pour l'aspect tarifaire, je sais que certains ont déjà râlé sur le fait de payer deux abonnement pour un seul compteur car l'abonnement sert justement à l'entretien vérification du comptage. Mais je vois mal comment y échapper si par ex on vend à EDF la production et achète la consommation à Powéo .
Bref encore des tracasseries en plus.
Cordialement
TG
Pour certains deux compteurs distincts: une 4Q + un compteur bleu
Pour d'autres le même compteur avec deux contrats , mais ne savent pas encore s'il y aura deux abonnements
Pour d'autres enfin rien pour l'instant sauf un courrier leur demandant de choisir un fournisseur pour une mise en place en 2012 !
Sur le plan pratique:
S'il n'y a qu'un compteur 4 Q aucune modif de l'installation à prévoir, le compteur fait tout, c'est transparent.
Si deux compteurs il faut choisir soit de brancher tous ses auxiliaires (automate y compris) sur le compteur bleu et de n'avoir que la production de l'autre coté
ou bien prévoir une inversion si arrêt de la centrale => compliqué et risqué
Le mieux reste un seul compteur 4Q
Pour l'aspect tarifaire, je sais que certains ont déjà râlé sur le fait de payer deux abonnement pour un seul compteur car l'abonnement sert justement à l'entretien vérification du comptage. Mais je vois mal comment y échapper si par ex on vend à EDF la production et achète la consommation à Powéo .
Bref encore des tracasseries en plus.
Cordialement
TG
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonjour a tous,
Une petite question de candide, mais utile pour tous:
C'est quoi un compteur 4 Q ?
Une petite photo pour illustrer ?
Merci
Gérard
Une petite question de candide, mais utile pour tous:
C'est quoi un compteur 4 Q ?
Une petite photo pour illustrer ?
Merci
Gérard
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: h07 et consommation des auxiliaires ???
Bonsoir Gérard,
C'est la photos ci-dessous, ne cherche pas les 4 quadrants (4 Q) il n'y en a pas seulement une petite fenêtre avec un affichage digital !
Je dois partir, pour Fabien, je vous prépare une réponse.
@ + PV
C'est la photos ci-dessous, ne cherche pas les 4 quadrants (4 Q) il n'y en a pas seulement une petite fenêtre avec un affichage digital !
Je dois partir, pour Fabien, je vous prépare une réponse.
@ + PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com