Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par dB-) »

Bonjour,

vérifiez les tensions simples, comme l'indique Eric.

Si vous avez une armoire de compensation de réactif, un des condensateurs ou un contacteur est peut-être HS.

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
CART
Membre
Messages : 0
Inscription : 02 oct. 2023, 15:18

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par CART »

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Veuillez m'excuser pour le délai de réponse...
Les tensions entre phases sont comprises entre 408.421 et 406.83 V.
Les tensions entre phases et neutre sont comprises entre 236.128 et 235.036 V.
(Relevés simultanés du 29/01/2025 avec intensités entre phases comprises entre 46.055 et 31.918 A et cos phi 0.44. (défaut maximal enregistré).
Pour caractériser le défaut d'intensités, je fais le pourcentage du plus gros écart d'intensités sur la moyenne des intensités. Mon défaut maxi a été de 37% (29/01/2025).
Je vois ce défaut vaguement corrélé avec le cos phi qui chute quand le défaut augmente. (sans avoir cherché plus loin).

Le cos phi s'était nettement amélioré lors du changement de condensateur, (cos phi 0.69 avec défaut de 27%) qui a été fait le 10/02/2025 de manière fortuite en simultané avec une intervention d'ENEDIS sur le réseau (grande coupure d'électricité programmée).

Ultérieurement le cos phi est monté à 0.77 avec défaut 10.3% le 03/03. Le plus faible défaut constaté le 27/02 est de 5.4% avec cos phi de 0.74.

J'ai constaté une nouvelle aggravation avec défaut à 26.7% et cos phi de 0.7 le 27/03.
Il a tendance à s'améliorer avec 18% le 2/4 mais cos phi à 0.65 et 0.63 le 1/4.

Je prévois vérifier les échauffements et serrages de connexions le week-end du 20/04. Je pense également remonter l'ancien condensateur et comparer le cos phi avec le condensateur le plus récent.

Cordialement

Rémi
DPM
Membre
Messages : 664
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par DPM »

Bonjour à tous,

Pour ceux qui ont une protection parafoudre triphasée sur leur installation, je souhaiterais savoir avec quel type de matériel ils sont équipés.
En effet, c’est récurrent, une première fois, le gros contacteur magnétique de couplage avait grillé, cette fois lors d’un violent orage, c’est un transfo 24V, plusieurs petits contacteurs et mon écran Weintek qui ont grillé. Merci de vos retours !
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4544
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par dB-) »

Bonjour,

en plus du coté légal (respect de la norme NFC 15-100 qui définit les zones à risque), l'évolution de la météo, l'aggravation de la violence des orages, et la présence croissante de composants électroniques et informatiques dans les régulations imposent d'équiper les petites installations hydroélectriques avec au minimum une protection contre les surtensions, idéalement plusieurs : une protection sur le soutirage, une sur l'injection, et une sur la basse tension. En plus, il faut protéger chaque coffret déporté : dégrilleur, prise de mesures, caméras, ..

schéma.jpg

Le plus pratique est d'utiliser des combinés "disjoncteur-parafoudre", comme celui ci-dessous qui dispose en plus d'un contact pour report d'information, mais il y a moins coûteux : association d'un disjoncteur 20 A et de cartouches parafoudre de 10, 20 ou 40 kA

2021-04-28-10h48m01.JPG

A noter :

- il faut placer les protections au plus près des départs du coffret ou des composants à protéger
- utiliser des fils courts, de bonne section (6² ou plus), si possible éloignés des autres fils du coffret
- la protection doit être raccordée au rail de terre du coffret par un fil J/V court de 6 ou 10²
- la terre doit être de bonne qualité (quelques Ohms)
- certaines protections sont plus rapides que d'autres (la type 3 est la plus rapide)
- si le disjoncteur associé saute lors d'un impact de foudre, il n'y a plus de protection en cas de second impact ..
- de même si le témoin visuel de la cartouche passe au rouge
- ne pas oublier les liaisons Ethernet et les équiper d'isolateurs galvaniques
- enfin malgré les meilleures protections un incident est toujours possible ..

J'ai vu quelques coffrets à problèmes :

- fils non identifiés, pas de schéma électrique de l'installation (perte de temps quand il faut réparer)
- sections de câblage déterminées au pif, souvent sous-dimensionnées (fumée ..)
- câblage en vrac, surabondant, enfoncé dans des goulottes restées ouvertes au fil des modifications
- mélange de signaux faibles et câbles de puissance, parfois 5 fils dans une même borne (parasites, mauvais contacts, pannes intermittentes)
- pas de parafoudre, ou présent au mauvais endroit et mal câblé (pshiiit)
- ordre des phases non respecté entre plusieurs composants (perte de temps et source d'erreurs quand on dépanne)
- contacteurs sous dimensionnés, relais signaux utilisés pour commuter des moteurs de 1 kW .. (faible durée de vie)
- contacteurs de condensateurs sans résistances de précharge, et commandés sans tenir compte des temps de décharge (flashs ..)

2024-11-26-090134.jpg
2024-07-31-11h23m29.jpg
2010-11-06-16h55m51.jpg
2025-09-17_095527.png

Edit dB-) : j'avais édité et mis de coté ce message mardi en attendant de le compléter, mais comme je n'ai pas le temps de le compléter je le remets en ligne tel quel ! :mrgreen:

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par pierre »

Bonjour
J avais demandé à ce qu ils en soient installés sur la ligne enedis 6kva qui était aérienne, enterré depuis 3 ans. Je les ai testés ce week-end mais je ne suis plus sur place. Ce sont des types 2.
J ai un onduleur 1500VA qui a je pense des parafoudres internes. Donc le 24v est plutôt OK.

Sinon j ai eu une panne de switch que j ai attribué à la foudre.

Cordialement pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
ls32
Membre
Messages : 35
Inscription : 19 avr. 2021, 19:53
Localisation : en bas a gauche :-)

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par ls32 »

bonjour,
pour des impactes de foudres un peut a l’écart (100m), un parafoudre fonctionne bien.
pour des impactes directes, rien a faire, même les cartouches parafoudres sont "volatilisés" parfois.

on considère qu'avec 100m de câble enterré et il n'y a pas de risque de foudre (sauf en direct bien sur).

des fois c'est pratique quand un batiment est a 70m de la ligne aérienne par exemple, on fais le tour du batiment avant d'arriver au tableau et ça évite d'avoir des parafoudre qui peuvent être très chers selon les modèles...
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Message par pierre »

Moi j ai mis les parafoudres en entrée de bâtiment au niveau différentiel 500mA 6kva edf même si j ai 40m de câble a l intérieur jusqu'à l armoire.
L alimentation principale étant enterrée je n ai rien.
J avais demandé des parafoudres sur les sondes de niveau, pensant que un plan d eau attirait la foudre.
Exagéré peut être
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Répondre