Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Re: Câble 20000 V
Pour la somme, je laisse la parole à ceux qui ont déjà fait appelle à ce genre de spécialiste. Faut voir le détail du devis aussi, si il te change du câble, détails des essais etc...
C'est déjà une bonne chose que tu es la même résistance sur les 3 enroulements ça prouve que tu n'en as pas un ou deux de mort. Mais c'est vrai que des contrôle complémentaire sont les bienvenu : le courant qu'un multimètre envoie pour mesurer une résistance est trop petit pour déceler un éventuel problème d'isolement sur un enroulement.
C'est déjà une bonne chose que tu es la même résistance sur les 3 enroulements ça prouve que tu n'en as pas un ou deux de mort. Mais c'est vrai que des contrôle complémentaire sont les bienvenu : le courant qu'un multimètre envoie pour mesurer une résistance est trop petit pour déceler un éventuel problème d'isolement sur un enroulement.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Câble 20000 V
Bonjour,
comme indiqué plus haut, peut être un échauffement causé par des cosses mal serties sur le fil, ou des boulons mal serrés sur les borniers, ou un fil mal dimensionné ( mais là ça chauffe plutôt au milieu du fil ) : dégradation progressive de l'isolant puis problème d'isolation, même à faible charge
D'après les symptômes, ce serait plus un défaut d'isolement des cosses mêmes par rapport à la terre qu'un excès de courant entre phases (là les fusibles percutent), auquel cas le transfo n'a probablement rien
Selon la distance entre câbles, et sur les anciens matériels non isolés, ça peut être aussi un ou deux rongeurs qui sont passés là où il ne fallait pas ... électrocution, puis combustion, et courant de fuite vers la terre ...
Est-ce que le montage des cosses et câbles était bien propre et bien réalisé ? (poussière, humidité, graisse, ...), est-ce que le matériel employé était de bonne qualité ? (câbles, cosses, supports)
Gardez peut-être le matériel déposé, pour analyse !
dB-)
comme indiqué plus haut, peut être un échauffement causé par des cosses mal serties sur le fil, ou des boulons mal serrés sur les borniers, ou un fil mal dimensionné ( mais là ça chauffe plutôt au milieu du fil ) : dégradation progressive de l'isolant puis problème d'isolation, même à faible charge
D'après les symptômes, ce serait plus un défaut d'isolement des cosses mêmes par rapport à la terre qu'un excès de courant entre phases (là les fusibles percutent), auquel cas le transfo n'a probablement rien
Selon la distance entre câbles, et sur les anciens matériels non isolés, ça peut être aussi un ou deux rongeurs qui sont passés là où il ne fallait pas ... électrocution, puis combustion, et courant de fuite vers la terre ...
Est-ce que le montage des cosses et câbles était bien propre et bien réalisé ? (poussière, humidité, graisse, ...), est-ce que le matériel employé était de bonne qualité ? (câbles, cosses, supports)
Gardez peut-être le matériel déposé, pour analyse !
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Câble 20000 V
Bonjour,
Avec fourniture pose des câbles 20 000V et le contrôle du transfo, le tarif semble correct.
Il faut quand même vérifier ce que comprend la vérification du transformateur.
Mais je pense que cela doit être sérieux pour proposer cette prestation.
J'ai un devis de 1000 euros pour un remplacement du même type de liaison, mais dans un devis global, et sans recherche de panne.
Salutations
Eric
Avec fourniture pose des câbles 20 000V et le contrôle du transfo, le tarif semble correct.
Il faut quand même vérifier ce que comprend la vérification du transformateur.
Mais je pense que cela doit être sérieux pour proposer cette prestation.
J'ai un devis de 1000 euros pour un remplacement du même type de liaison, mais dans un devis global, et sans recherche de panne.
Salutations
Eric
Re: Câble 20000 V
Bonjour à tous.
Après un examen plus attentif (et aussi en suivant les pistes évoquées ici), il me semble avoir identifié la cause de l'incident.
Ce serait un mauvais serrage, associé à une torsion du câble juste au dessus de la connexion côté transfo qui a provoqué un échauffement.
Le défaut ne s'est produit que sur une phase.
Les traces noirâtres sur le deuxième câble proviennent du fait qu'il était juste au dessus de la zone incriminée.
Bref, j'ai trouvé un "local" qui vient faire les travaux semaine prochaine, pour un prix somme toute très raisonnable, si tout ce qui est écrit dans le devis est bien réalisé.
Merci encore de votre aide.
jan
Après un examen plus attentif (et aussi en suivant les pistes évoquées ici), il me semble avoir identifié la cause de l'incident.
Ce serait un mauvais serrage, associé à une torsion du câble juste au dessus de la connexion côté transfo qui a provoqué un échauffement.
Le défaut ne s'est produit que sur une phase.
Les traces noirâtres sur le deuxième câble proviennent du fait qu'il était juste au dessus de la zone incriminée.
Bref, j'ai trouvé un "local" qui vient faire les travaux semaine prochaine, pour un prix somme toute très raisonnable, si tout ce qui est écrit dans le devis est bien réalisé.
Merci encore de votre aide.
jan
Re: Câble 20000 V
Mauvais serrage : mon 1er diagnostic était le bon alors...
Donc vu le défaut ton transformateur ne doit pas avoir de problème : il n'a pas pris de surcharge ou de court-circuit.
C'est déjà ça.
Bonne réparation
Will
Donc vu le défaut ton transformateur ne doit pas avoir de problème : il n'a pas pris de surcharge ou de court-circuit.
C'est déjà ça.
Bonne réparation
Will
-
- Membre
- Messages : 30
- Inscription : 22 sept. 2010, 18:24
branchement réseau 36 kva
bonjour a tous.
Le raccordement au réseau pour une puissance de 36 kva ressemble t'il a la photo,ou a un transformateur de type courant que l'on trouve sur les routes ?
Pour info, le barrage de st rémy sur orne dans le calvados sera détruit dans quelques jours, et celui de vezin dans la manche dans quelques mois.
cordialement...
Le raccordement au réseau pour une puissance de 36 kva ressemble t'il a la photo,ou a un transformateur de type courant que l'on trouve sur les routes ?
Pour info, le barrage de st rémy sur orne dans le calvados sera détruit dans quelques jours, et celui de vezin dans la manche dans quelques mois.
cordialement...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: branchement réseau 36 kva
Bonjour,
La photo montre un transformateur sur poteau. Le réseau est du 20 KV
Ce type de branchement peut effectivement se voir pour une injection en BT
Mais attention depuis le 01/01/2011 ce type d'installation est intégralement à la charge du producteur et possible uniquement si puissance < 250 kw
Si P <= 36 kva, le plus souvent on autorise le branchement sur le réseau BT ( 400V) à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop loin.
Cdt
TG
La photo montre un transformateur sur poteau. Le réseau est du 20 KV
Ce type de branchement peut effectivement se voir pour une injection en BT
Mais attention depuis le 01/01/2011 ce type d'installation est intégralement à la charge du producteur et possible uniquement si puissance < 250 kw
Si P <= 36 kva, le plus souvent on autorise le branchement sur le réseau BT ( 400V) à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop loin.
Cdt
TG
-
- Membre
- Messages : 30
- Inscription : 22 sept. 2010, 18:24
Re: branchement réseau 36 kva
Bonjour ticapix
Si P <= 36 kva, le plus souvent on autorise le branchement sur le réseau BT ( 400V) à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop loin.
100 mètres c'est loin ?
Mais attention depuis le 01/01/2011 ce type d'installation est intégralement à la charge du producteur et possible uniquement si puissance < 250 kw
donc une installation par exemple de 200 kw peut se raccorder sur le transformateur que l'on voit sur la photos ?
question: faut il un transformateur 20.000 volts comme on voit dans certaines centrales( photo) pour une installation inférieur a 36 kva ?
cdlt...
Si P <= 36 kva, le plus souvent on autorise le branchement sur le réseau BT ( 400V) à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop loin.
100 mètres c'est loin ?
Mais attention depuis le 01/01/2011 ce type d'installation est intégralement à la charge du producteur et possible uniquement si puissance < 250 kw
donc une installation par exemple de 200 kw peut se raccorder sur le transformateur que l'on voit sur la photos ?
question: faut il un transformateur 20.000 volts comme on voit dans certaines centrales( photo) pour une installation inférieur a 36 kva ?
cdlt...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: branchement réseau 36 kva
Bonjour,
pour 36 kVA,
- vous êtes dans la tranche inférieure à 250 kVA
- donc vous avez le droit d'injecter en BT 400V, on ne peut pas vous imposer du 20 kV
- et vous n'avez aucun intérêt à demander spontanément un raccordement en 20 kV
Donc il faut tout simplement vous raccorder en 400 V !
Après c'est le problème d'ERDF au niveau technique, et un peu votre problème au niveau paiement (voir la PTF) : normalement, ERDF a le devoir de ( et toute la maîtrise pour ) réaliser le plus économiquement possible votre raccordement : selon les distances, le terrain, le réseau existant, etc ...
Pour une distance de 100 m , je suis quasi certain qu'ils vont tirer une ligne en 400 V.
Éventuellement, il faudra changer le transfo 20 kV de départ pour un plus gros transfo, et là vous en paierez une plus ou moins grande quote part selon que vous êtes le seul utilisateur dans le coin, ou que ce changement peut profiter à d'autres nouveaux utilisateurs.
Cordialement
dB-)
pour 36 kVA,
- vous êtes dans la tranche inférieure à 250 kVA
- donc vous avez le droit d'injecter en BT 400V, on ne peut pas vous imposer du 20 kV
- et vous n'avez aucun intérêt à demander spontanément un raccordement en 20 kV
Donc il faut tout simplement vous raccorder en 400 V !
Après c'est le problème d'ERDF au niveau technique, et un peu votre problème au niveau paiement (voir la PTF) : normalement, ERDF a le devoir de ( et toute la maîtrise pour ) réaliser le plus économiquement possible votre raccordement : selon les distances, le terrain, le réseau existant, etc ...
Pour une distance de 100 m , je suis quasi certain qu'ils vont tirer une ligne en 400 V.
Éventuellement, il faudra changer le transfo 20 kV de départ pour un plus gros transfo, et là vous en paierez une plus ou moins grande quote part selon que vous êtes le seul utilisateur dans le coin, ou que ce changement peut profiter à d'autres nouveaux utilisateurs.
Cordialement
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Câble 20000 V
Bonjour.
Intervention réalisée ce matin : changement des câbles, vérification du transfo (avec injection d'une tension).
Le défaut n'a pas semblé surprendre l'intervenant (embase qui a dondu au niveau d'une tête, qui a provoqué la mise à la terre de la phase), ni le technicine EDF venu consigner la centrale. "Ce sont des choses qui arrivent", m'a-t-on dit.
Bref, plus de peur que de mal, même si au tarif horaire, ça reste bien payé....
Merci à vous tous en tous les cas,
jan
Intervention réalisée ce matin : changement des câbles, vérification du transfo (avec injection d'une tension).
Le défaut n'a pas semblé surprendre l'intervenant (embase qui a dondu au niveau d'une tête, qui a provoqué la mise à la terre de la phase), ni le technicine EDF venu consigner la centrale. "Ce sont des choses qui arrivent", m'a-t-on dit.
Bref, plus de peur que de mal, même si au tarif horaire, ça reste bien payé....
Merci à vous tous en tous les cas,
jan