Ticapix

Re: Câble 20000 V

Message par Ticapix »

Même résultat sur une connexion de condensateur due à un mauvais serrage, ou plutôt l'inadéquation entre la cosse et le câble . Cela aura mis au final plus de 10 ans avant de claquer.

Cela s'explique par le fait que le câble neuf ( souple) a toutes les fibres qui conduisent puis avec le temps l'oxydation entraine la perte progressive d'une deux.....x ..mini fibres de cuivre donc augmentation d'intensité sur ceux qui restent conducteurs => échauffement.....claquage.

On peut citer l'intérêt d'un examen annuel de son installation avec caméra thermique pour détecter ces points chauds.

TG
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ticapix

Re: branchement réseau 36 kva

Message par Ticapix »

Bonsoir Fontaine,

36 kva ce sera sur la BT comme le fait remarquer DB. Selon la configuration et l'environnement ce sera soit en direct sur le réseau 400V sans qu'ERDF vous parle de transformateur si le réseau est suffisamment important soit on vous demandera de participer au renforcement d'un transformateur existant, soit dernière possibilité on pourra vous proposer de mettre en place un transformateur uniquement pour vous comme sur votre photo ( et à vos frais) .

En revanche un point extrêmement important que DB a signalé, on doit vous proposer en premier, la solution la moins couteuse donc il est important de bien vérifier votre PTF et ne pas hésiter à faire des contre propositions.

Cdt

TG
le montagnard
Membre
Messages : 59
Inscription : 31 mars 2012, 22:31
Localisation : vosges

Re: branchement réseau 36 kva

Message par le montagnard »

dans notre cas (160 kva) ERDF a pris en charge 40% du cout de la ligne 20000 v et du transfo
fontaine
Membre
Messages : 30
Inscription : 22 sept. 2010, 18:24

Re: branchement réseau 36 kva

Message par fontaine »

Bonjour et merci
Je viens de faire une indigestion de KVA de KV de KW de 20000 v de PTF de BT quelle soupe. :oops:
En résumé c'est du cas par cas, mais on se dirige vers une ligne de 400 volts.
J'imagine qu'un transformateur coûte quelques centimes € ?
cordialement...
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: branchement réseau 36 kva

Message par MHEC »

Bonsoir Fontaine,
question: faut il un transformateur 20.000 volts comme on voit dans certaines centrales( photo) pour une installation inférieur a 36 kva ?
La réponse est : NON. ERDF ne peut en aucun cas vous imposer un transfo 20kV si la puissance de votre centrale est < à 36 kVA même si vous êtes sur un site isolé au fin fond de la pampa.

Par contre, pour une centrale > 35 kVA et < 250 kVA, 2 cas sont possible en fonction du site, si le site est isolé comme nous avons eu le cas en photovoltaïque, très probablement, ERDF vous imposera une ligne + dans votre centrale un transfo 20 kV à votre charge, dans le cas contraire, si rien ne s’y oppose, vous serez en BT.

Si vous êtes sur un site isolé et compte tenu du coût très élevé d’une ligne 20 kV, si la puissance de votre centrale ne peut guère dépasser 36 / 45 kW, vous avez tout intérêt à brider votre machine à 35 kW et faire une demande à ERDF dans ce sens.

Bonne nuit.

PV ;)
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
fontaine
Membre
Messages : 30
Inscription : 22 sept. 2010, 18:24

Re: branchement réseau 36 kva

Message par fontaine »

Bonjour MEC.

Réponse nette et précise, en effet le site (minoterie) est isolé et contient un îlot de 5 hahitations environ.

une centrale de 200 kw par exemple peut être raccordé en BT ?

Que veut dire 20 kv ?

la turbine en place de marque TRB GV ne dépasse pas 38 kw.

cordialement...
Gilles21
Membre
Messages : 734
Inscription : 08 sept. 2010, 15:04
Localisation : Côte d'Or

Re: branchement réseau 36 kva

Message par Gilles21 »

Bonjour

20 kv = 20 kilovolts = 20 000 volts soit la tension utilisée en distribution dans nos campagnes.

Cordialement

Gilles 21
Gilles 21
fontaine
Membre
Messages : 30
Inscription : 22 sept. 2010, 18:24

Re: branchement réseau 36 kva

Message par fontaine »

Bonjour a tous
Quel serait le coût d'une armoire électrique, voir un groupe hydraulique pour une puissance de 36 kva?
A la question des 200 kw toujours pas de réponse?

Pour info: le dernier arrêté des classements sur les cours d'eau en Bretagne au titre de l'article L 214 -17 sur les listes 1 et 2

http://www.centre.developpement-durable ... -r265.html

cordialement...
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: branchement réseau 36 kva

Message par From »

Bonjour

Pour ma part j'ai payé en 2009 25 000 euros HT environ pour un groupe hydro + un verin + une armoire et une génératrice, en 30 KW.

Pour la question sur les 200kW : Ticapix l'a déjà donnée : en dessous de 250 kW on peut se raccorder en basse tension.

F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
fontaine
Membre
Messages : 30
Inscription : 22 sept. 2010, 18:24

Re: branchement réseau 36 kva

Message par fontaine »

Bonjour a tous.

L'achat du génie civil bâtiment rentre t'il en compte avec le contrat H07 ?
cordialement...
Répondre