Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Enregistrement de la production
Bonjour,
Ayant pas mal cherché, je n'ai pas de solution.
Pour moi, la meilleure solution serait de mettre un "datalogger" sur la sortie teleinformation (TIC) du compteur electronique EDF
Mais la solution n'existe pas encore toute faite
On peut lire le compteur en temps reel avec une interface pc de ce type :
http://teleinfo.dauguet.net/index.php?lng=fr
Celui la serait pas mal si il existait en version serveur web local :
http://www.green.ixel.fr/produits/telei ... riques.php
Il y a aussi le WEBDYNSUN qui à des entrée TIC (compteur edf direct) et un peu de memoire, par contre il y a du parametrage à faire.
Bref, je suis interressé par une solution.
Salutations
Eric
Ayant pas mal cherché, je n'ai pas de solution.
Pour moi, la meilleure solution serait de mettre un "datalogger" sur la sortie teleinformation (TIC) du compteur electronique EDF
Mais la solution n'existe pas encore toute faite
On peut lire le compteur en temps reel avec une interface pc de ce type :
http://teleinfo.dauguet.net/index.php?lng=fr
Celui la serait pas mal si il existait en version serveur web local :
http://www.green.ixel.fr/produits/telei ... riques.php
Il y a aussi le WEBDYNSUN qui à des entrée TIC (compteur edf direct) et un peu de memoire, par contre il y a du parametrage à faire.
Bref, je suis interressé par une solution.
Salutations
Eric
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Enregistrement de la production + Acces à distance
Bonsoir Eric,
Je confirme platbrood, on peut tout à fait se passer d’une version serveur web local du logiciel en passant par le bureau à distance de Windows qui fait office de serveur. Je suppose que tout le monde connaît ce système de gestion à distance de Microsoft donc, je ne rentre pas dans les détails ce qui compte, c’est d’avoir une interface via votre PC concernant la production photovoltaïque, hydroélectrique et aussi tout ce qui touche à la domotique du site (commande éclaire, portes etc.)
PV
Je confirme platbrood, on peut tout à fait se passer d’une version serveur web local du logiciel en passant par le bureau à distance de Windows qui fait office de serveur. Je suppose que tout le monde connaît ce système de gestion à distance de Microsoft donc, je ne rentre pas dans les détails ce qui compte, c’est d’avoir une interface via votre PC concernant la production photovoltaïque, hydroélectrique et aussi tout ce qui touche à la domotique du site (commande éclaire, portes etc.)
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Enregistrement de la production + Acces à distance
Bonjour,
Pour les techniciens . . . qui souhaitent surveiller leur production
Nouveau compteur Tarif Jaune ( P < 250 kW ) appelé PME - PMI, de technologie Linky Et un lien, pour tous ceux qui ne veulent pas se casser la tête: http://www.vizenergy.fr/#
Pour ma part, suréquipé, il y a bien longtemps que je me suis fait une raison : S'il y a de l'eau, tant mieux, on produit, sinon on attend des jours meilleurs.
L'important c'est que le matériel tourne 24 h / 24 h, sans surveillance particulière.
Néanmoins pouvoir être averti lors des crues ou d'un arrêt anormal de l'installation.
S'il y a une télésurveillance utile, c'est celle de la grille : Niveau de l'eau dans le bief, fonctionnement du dégrilleur, arrivée de branches ou d'un arbre déraciné pour pouvoir intervenir rapidement.
Pour cela il faut une bonne automatisation, un entretien préventif, des pièces de rechange stockés
Par exemple, la génératrice, après 400.000 h de fonctionnement, a toujours ses roulements d'origine. J'en ai approvisionné, il y a vingt ans un jeu de rechange et acheté, pour pouvoir en disposer immédiatement, un extracteur hydraulique 30 tonnes pour un démontage éventuel. Depuis ce temps les roulements sont stockés dans une armoire et espère qu'ils sont restés en bon état.
Pour les techniciens . . . qui souhaitent surveiller leur production
Nouveau compteur Tarif Jaune ( P < 250 kW ) appelé PME - PMI, de technologie Linky Et un lien, pour tous ceux qui ne veulent pas se casser la tête: http://www.vizenergy.fr/#
Pour ma part, suréquipé, il y a bien longtemps que je me suis fait une raison : S'il y a de l'eau, tant mieux, on produit, sinon on attend des jours meilleurs.
L'important c'est que le matériel tourne 24 h / 24 h, sans surveillance particulière.
Néanmoins pouvoir être averti lors des crues ou d'un arrêt anormal de l'installation.
S'il y a une télésurveillance utile, c'est celle de la grille : Niveau de l'eau dans le bief, fonctionnement du dégrilleur, arrivée de branches ou d'un arbre déraciné pour pouvoir intervenir rapidement.
Pour cela il faut une bonne automatisation, un entretien préventif, des pièces de rechange stockés
Par exemple, la génératrice, après 400.000 h de fonctionnement, a toujours ses roulements d'origine. J'en ai approvisionné, il y a vingt ans un jeu de rechange et acheté, pour pouvoir en disposer immédiatement, un extracteur hydraulique 30 tonnes pour un démontage éventuel. Depuis ce temps les roulements sont stockés dans une armoire et espère qu'ils sont restés en bon état.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Enregistrement de la production
Bonjour à tous :
Je dois m'exprimer comme un manche : les uns ont compris que je voulais arnaquer EDF, les autres que je voulais contrôler le compteur de production cumulée d'EDF, et d'autres encore que je voulais surveiller ma centrale depuis la lune ...
Non ! : Je veux simplement ENREGISTRER à une fréquence par exemple de 6 enregistrement par heure, la production INSTANTANÉE de ma centrale ( ou bien le courant produit) et ainsi obtenir une courbe kW (ou A)/temps.
DONC :
- les compteurs de kWh ne m'interessent pas
- les télétransmissions et la surveillance à distance avec des serveurs et Cie, non plus, aucun intérêt pour moi, j'ai quelqu'un sur place.
Désolé d'avoir fait cogiter certains d'entre vous hors sujet !
Amicalement
F
Je dois m'exprimer comme un manche : les uns ont compris que je voulais arnaquer EDF, les autres que je voulais contrôler le compteur de production cumulée d'EDF, et d'autres encore que je voulais surveiller ma centrale depuis la lune ...
Non ! : Je veux simplement ENREGISTRER à une fréquence par exemple de 6 enregistrement par heure, la production INSTANTANÉE de ma centrale ( ou bien le courant produit) et ainsi obtenir une courbe kW (ou A)/temps.
DONC :
- les compteurs de kWh ne m'interessent pas
- les télétransmissions et la surveillance à distance avec des serveurs et Cie, non plus, aucun intérêt pour moi, j'ai quelqu'un sur place.
Désolé d'avoir fait cogiter certains d'entre vous hors sujet !
Amicalement
F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Enregistrement de la production
Bonjour,
C'est relativement facile avec un PicoLog 1012, et à un prix possible.
lien : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/6668154/
Ne pas oublier de demander le bornier à vis si l'on n'est pas adepte de souder des fils dans une fiche DB 25.
Avec 6 enregistrements par heure, vous pouvez enregistrer et stocker les données pendant 20 ans ou plus, si votre PC tient le coup !
Recueillis sur une clé USB, vous pouvez les regarder tranquillement chez vous.
Enregistreur de tension USB multicanal PicoLog® 1012
Points forts
Résolution 10 bits
12 entrées
Description :
Le PicoLog ®, en coordination avec un ordinateur, permet l'enregistrement de tension multi-canal. En utilisant le logiciel inclus, la présentation et l'enregistrement des données de tous les canaux sont possibles. Peut être utilisé pour de nombreux capteurs de tension et applications de transducteur.
Fonctionnalités
2 sorties numériques
Alimentation via USB
Sortie 2,5 V pour l'alimentation du capteur
3 modes de numérisation: la mode en temps réel (1 kéch / s), Stream Mode (1 kéch / s) et en mode bloc (1 MS / s avec de la mémoire tampon interne de 8 KS)
API pour les applications de programmation personnalisée
Compatible LabVIEW
Logiciels: graphique, tableau, texte, fonctions mathématiques, fonction d'alarme.
Contenu de la livraison
Logiciel PicoLog® avec interface programme d'application (API)
Bornier avec bornes à vis
Mode d’emploi et logiciels sur CD.
Configuration système requise
USB 2.0
Windows® XP SP2, VistaTM, Windows® 7, 32/64 Bit.
Caractéristiques techniques
Poids 200 g
Dim. (L x l x H) 140 x 100 x 45 mm
Alim. USB 2.0
Gamme de mesure 0 à 2,5 V DC
Référence PicoLog® 1012
Résolution 10 bits
Intervalle de mesure 1 kS/s - 1 MS/ s
Mémoire 8 kS
Inconvénients :
Nécessite d'être connecté à un vieux PC qui va stocker les données sur son disque dur. L'écran peut être débranché.
N'enregistre que des tensions de 0 à 2,5 V.
Si l'on souhaite enregistrer une puissance, nécessite d'être raccordé sur un wattmètre avec une résistance de charge de 125 ohms sur la sortie 4-20 mA.
Choix possible, en triphasé : Multitek type M100-WA2.
A servi, il y a longtemps - 1994 -, pour enregistrer les paramètres de fonctionnement d'une turbine Kaplan pour essayer d'en optimiser la régulation.
C'est grâce à ces mesures que l'on se rend compte que l'orientation des directrices sur une Kaplan n'est pas critique et influe peu sur le débit turbiné.
Bien sûr, il existe une position optimum des directrices correspondant au rendement maximum. Mais là il faut pouvoir mesurer le débit turbiné avec précision, et c'est une autre histoire.
Simplement régler celles-ci au point où la composante giratoire à la sortie de l'aspirateur est la plus faible possible.
D'ailleurs il avait été déjà répondu longuement sur ce sujet en août 2010 : - Quelles solutions de supervision pour les PCH ?
C'est relativement facile avec un PicoLog 1012, et à un prix possible.
lien : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/6668154/
Ne pas oublier de demander le bornier à vis si l'on n'est pas adepte de souder des fils dans une fiche DB 25.
Avec 6 enregistrements par heure, vous pouvez enregistrer et stocker les données pendant 20 ans ou plus, si votre PC tient le coup !
Recueillis sur une clé USB, vous pouvez les regarder tranquillement chez vous.
Enregistreur de tension USB multicanal PicoLog® 1012
Points forts
Résolution 10 bits
12 entrées
Description :
Le PicoLog ®, en coordination avec un ordinateur, permet l'enregistrement de tension multi-canal. En utilisant le logiciel inclus, la présentation et l'enregistrement des données de tous les canaux sont possibles. Peut être utilisé pour de nombreux capteurs de tension et applications de transducteur.
Fonctionnalités
2 sorties numériques
Alimentation via USB
Sortie 2,5 V pour l'alimentation du capteur
3 modes de numérisation: la mode en temps réel (1 kéch / s), Stream Mode (1 kéch / s) et en mode bloc (1 MS / s avec de la mémoire tampon interne de 8 KS)
API pour les applications de programmation personnalisée
Compatible LabVIEW
Logiciels: graphique, tableau, texte, fonctions mathématiques, fonction d'alarme.
Contenu de la livraison
Logiciel PicoLog® avec interface programme d'application (API)
Bornier avec bornes à vis
Mode d’emploi et logiciels sur CD.
Configuration système requise
USB 2.0
Windows® XP SP2, VistaTM, Windows® 7, 32/64 Bit.
Caractéristiques techniques
Poids 200 g
Dim. (L x l x H) 140 x 100 x 45 mm
Alim. USB 2.0
Gamme de mesure 0 à 2,5 V DC
Référence PicoLog® 1012
Résolution 10 bits
Intervalle de mesure 1 kS/s - 1 MS/ s
Mémoire 8 kS
Inconvénients :
Nécessite d'être connecté à un vieux PC qui va stocker les données sur son disque dur. L'écran peut être débranché.
N'enregistre que des tensions de 0 à 2,5 V.
Si l'on souhaite enregistrer une puissance, nécessite d'être raccordé sur un wattmètre avec une résistance de charge de 125 ohms sur la sortie 4-20 mA.
Choix possible, en triphasé : Multitek type M100-WA2.
A servi, il y a longtemps - 1994 -, pour enregistrer les paramètres de fonctionnement d'une turbine Kaplan pour essayer d'en optimiser la régulation.
C'est grâce à ces mesures que l'on se rend compte que l'orientation des directrices sur une Kaplan n'est pas critique et influe peu sur le débit turbiné.
Bien sûr, il existe une position optimum des directrices correspondant au rendement maximum. Mais là il faut pouvoir mesurer le débit turbiné avec précision, et c'est une autre histoire.
Simplement régler celles-ci au point où la composante giratoire à la sortie de l'aspirateur est la plus faible possible.
D'ailleurs il avait été déjà répondu longuement sur ce sujet en août 2010 : - Quelles solutions de supervision pour les PCH ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 173
- Inscription : 10 mai 2011, 17:51
Re: Enregistrement de la production
Bonjour à tous,
Cette information destinée à tout le monde avait pour but pour moi aussi de contrôler le bon fonctionnement de l'alternateur et calmer ceux qui doutaient qu'on pouvait faire un alternateur dans sa cave.
Maintenant pour faire plaisir à Gérard, je peux faire le 10 kw en bobinant plusieurs fils et améliorer le refroidissement.....c'est le temps qui me manque et en plus la semaine prochaine les éléments de la turbine hélice reviennent de la galva + peinture.
Bon week end.
PF
Cette information destinée à tout le monde avait pour but pour moi aussi de contrôler le bon fonctionnement de l'alternateur et calmer ceux qui doutaient qu'on pouvait faire un alternateur dans sa cave.
Maintenant pour faire plaisir à Gérard, je peux faire le 10 kw en bobinant plusieurs fils et améliorer le refroidissement.....c'est le temps qui me manque et en plus la semaine prochaine les éléments de la turbine hélice reviennent de la galva + peinture.
Bon week end.
PF
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Enregistrement de la production
Bonsoir Fernand,platbrood a écrit :Bonjour à tous,
Cette information destinée à tout le monde avait pour but pour moi aussi de contrôler le bon fonctionnement de l'alternateur et calmer ceux qui doutaient qu'on pouvait faire un alternateur dans sa cave.
Maintenant pour faire plaisir à Gérard, je peux faire le 10 kw en bobinant plusieurs fils et améliorer le refroidissement.....c'est le temps qui me manque et en plus la semaine prochaine les éléments de la turbine hélice reviennent de la galva + peinture.
Bon week end.
PF
Bien sur que ça me fait plaisir, a partir de 10 kw, ton projet est tout a fait cohérent avec la plupart de nos petites installations, que ce soit en roues ou en petites turbines.
Le point fort de ton système, est la vitesse variable qui permet d'adapter le moteur hydraulique a la vitesse optimum.
C'est ce que fait par exemple la turbine "Dive" ainsi que la "VLH".
Un petit reportage photos sera le bienvenu
Très bonne idée le "Galva" pour ton prototype de turbine
Gérard
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Enregistrement de la production
Bonjour,
La proposition d'enregistrer la sortie du compteur EDF correspond au besoin, car on à aussi la puissance instantanée, le courant instantané et la tension.
(et pas seulement les KW/h)
Avec un vieux pc et l'interface citée, cela fonctionne trés bien. (un vieux portable c'est l'ideal en consommation electrique)
Salutations
Eric
La proposition d'enregistrer la sortie du compteur EDF correspond au besoin, car on à aussi la puissance instantanée, le courant instantané et la tension.
(et pas seulement les KW/h)
Avec un vieux pc et l'interface citée, cela fonctionne trés bien. (un vieux portable c'est l'ideal en consommation electrique)
Salutations
Eric
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Enregistrement de la production
Bonjour Eric
Mais alors concrètement comment et quoi brancher ?
J'ai un vieux PC qui est dédié aux centrales, il ne demande qu'à servir !
Merci de votre aide
Mais alors concrètement comment et quoi brancher ?
J'ai un vieux PC qui est dédié aux centrales, il ne demande qu'à servir !
Merci de votre aide
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Enregistrement de la production
Re bonjour,
Concretement, le module RS232 de Mr DAUGET (ou celui USB) branché sur le compteur par un bi-fil sur les bornes I1 I2
Puis sur le pc
Ensuite, il y a des logiciels dont celui de Mr DAUGET qui servent à decoder la "trame" et à recuperer ce que l'on veut.
Il en existe un plus simple avec le stockage de la trame sous excel, mais je ne retrouve pas sa trace.
Rappel du lien du site (je n'ai pas d'actions !!) http://teleinfo.dauguet.net/index.php?lng=fr
Salutations
Eric
Concretement, le module RS232 de Mr DAUGET (ou celui USB) branché sur le compteur par un bi-fil sur les bornes I1 I2
Puis sur le pc
Ensuite, il y a des logiciels dont celui de Mr DAUGET qui servent à decoder la "trame" et à recuperer ce que l'on veut.
Il en existe un plus simple avec le stockage de la trame sous excel, mais je ne retrouve pas sa trace.
Rappel du lien du site (je n'ai pas d'actions !!) http://teleinfo.dauguet.net/index.php?lng=fr
Salutations
Eric