Contrats H97, H07, H16, tarifs, acheteurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

platbrood
Membre
Messages : 173
Inscription : 10 mai 2011, 17:51

Re: Tarifs de rachat kWh hydro : comparaison européenne

Message par platbrood »

Bonjour,
AU 0,22 € le kwh en Belgique , il faut y ajouter la TVA DE 21 %.
Dans les zones rurales, c'est des intercommunales dont les communes ont un retour financier.
Pour les mandataires politiques représentant les communes, les jetons de présence aux assemblées sont très intéressantes et tout le monde se bouscule......
J'ai accompagné RTL TVI sur le moulin de Resteigne ce vendredi 9/11 et il aura dans les prochains jours 3 minutes au journal télévisé midi et soir sur l'hydroélectricité
sur les fleuves et les rivières non navigables.
Nouveau projet avec la commune de Nismes - Parc naturel (article déjà paru sur le forum )
Une roue de 4,5m de diamètre type SAGEBIEN sera construite avec des artisans locaux + un alternateur synchrone basse vitesse dont l'investissement est évalué à
60.000 €.
Avec des débits de l'ordre de 600 l/s - la production de l'ordre de 20 à 30.000 kwh/an , le temps retour espéré sur investissement serait maximum de 10 ans.
Une solution de tiers investisseur est envisagé , vu le manque d'argent public.
PF
platbrood
Membre
Messages : 173
Inscription : 10 mai 2011, 17:51

Re: Tarifs de rachat kWh hydro : comparaison européenne

Message par platbrood »

La décision est tombée aujourd'hui , on passe la TVA de 21% à 22 % pour la Belgique.
Bonjour pour les augmentations de l'énergie.....
PF
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Indices pour le calcul du coefficient L

Message par MHEC »

Bonsoir à tous,

Ci-joint, les dernières valeurs définitives des indices connues pour le calcul du coefficient L au 1er novembre 2012.

Bonne facturation.

PV ;)
2119 Indices au 1er novembre 2012.pdf


EDIT MHEC: Sujet similaire ici
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
nicKO
Membre
Messages : 145
Inscription : 14 mars 2011, 13:40

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par nicKO »

Merci
ca a l'air vachetement bien :lol:

bon quitte a etre ridicule [ j'ia l'habitude :roll: ] : a quoi ca sert :?:
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par From »

Ca sert à indexer les tarifs d'achats dans le cadre de l'obligation d'achat.

Chaque année, les valeurs de rachat du kWh, des primes et majorations de qualité sont revalorisé grâce à un coefficient multiplicateur "L" qui s'applique aux valeurs indiquées sur le contrat.
"L" se calcule par le truchement d'une formule kafkaïenne qui se réfère aux indicateurs susmentionnés.Ils sont censés suivre l'évolution des coûts d'exploitation. Sous réserve d'appliquer strictement les subtiles règles d'arrondis, on obtient les nouvelles valeurs à appliquer sur les factures. Si on se trompe (en ce qui me concerne en quatre ans je n'ai eu bon une seule fois) la première facture est renvoyée pour correction, dusse l'erreur ne concerner qu'un millième d'euro.

Voilà

bonne journée
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par MHEC »

"L" se calcule par le truchement d'une formule kafkaïenne
La voici la fameuse formule : :D
Calcul du L.PNG
Eh oui nicKO, pas facile d’être producteur et chaque année, ça nous fais mal à la tête :oops: de calculer ce maudit " L ", a moins d’avoir BAC + 10, tout le monde se plante pour ce calcul.

Ça aurait été bien plus simple d’augmenter le prix de rachat de l’électricité au producteur en fonction du cout de la vie exactement comme l’augmentation du saucisson :) chez votre commerçant préféré, eh ben…NON ! Chez ERDF, pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer telle est la devise ! :o

Bon calcul.

PV ;)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
nicKO
Membre
Messages : 145
Inscription : 14 mars 2011, 13:40

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par nicKO »

Merci From !

c'est l'inflation pour les ménages en somme appliquée à l'électricité, ben voila j'ia encore appris quelquechose ici :geek:
moi qui croyait que le prix était fixe tout au long du contrat de 20 ans.....
Fatterock

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par Fatterock »

Bonjour,

D'après l'obligation d'achat N-E l'indice L est 0,99873 qu'il faut multiplier aux tarifs T de votre contrat d'achat...

Bref pour cette année ont va perdre un peu de pépettes :x :oops:
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par MHEC »

D'après l'obligation d'achat N-E l'indice L est 0,99873
Euh…J’trouve pour le L = 1,13844 :?:

J’ai dû m’gourer dans mon calcul :!: : Ca me " glonfle " :oops: :oops: :oops:

Ci-dessous les indices, pouvez-vous me dire ou se trouve le problème.
PPEI0704 = 98
TCH0704 = 112,3
PsdA0704 = 115,5
ICHTTS10 = 88,5
PPEI0 = 98,5
TCH0 = 113,4
ICHT-rev-TS1 = 110,4
FMOABE00000005M = 116,7
TCH = 132,99

Avec mes remerciements.

Bonne journée

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
nicKO
Membre
Messages : 145
Inscription : 14 mars 2011, 13:40

Re: Indices pour le calcul du coefficient L au 01/11/2012

Message par nicKO »

ca a l'air compliqué.... mais si quelqu'un est SUR de son calcul, pourquoi ne pas faire un fichier excel et le mettre a dispo... moi je dis ca....
des que j'ia une minute je vous le fais si personne n'a ca sous le coude

ED : avec la formule donnée par MHEC :
coefL.jpg
zut, j n'arrive pas a l'uploader le excel, je retenterai plus tard ...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre