régulateur
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'information sur le fonctionnement du régulteur Dumont qui équipe ma turbirne Kaplan. procedure de réglage, entretien type d'huile (huile hydraulique mais de qu'elle viscosité etc)
Voir la photo.
je vous remercie pour votre aide, salutations Frédéric.
Je suis à la recherche d'information sur le fonctionnement du régulteur Dumont qui équipe ma turbirne Kaplan. procedure de réglage, entretien type d'huile (huile hydraulique mais de qu'elle viscosité etc)
Voir la photo.
je vous remercie pour votre aide, salutations Frédéric.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
Régulateur Magnat Simon
Bonjour,
Sans vouloir froisser personne, quelqu'un pourrait-il me donner des informations sur ce régulateur Magnat Simon: vitesse...
Merci d'avance
Cordialement
Sans vouloir froisser personne, quelqu'un pourrait-il me donner des informations sur ce régulateur Magnat Simon: vitesse...
Merci d'avance
Cordialement
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: Régulateur Magnat Simon
Bonjour,
Je m'étonne que personne ne réponde; il doit bien y avoir quelque part de la doc ou des infos techniques.
Cordialement
Je m'étonne que personne ne réponde; il doit bien y avoir quelque part de la doc ou des infos techniques.
Cordialement
Re: Automates programmables
bonjour
Un petit UP pour voir si quelqu'un a des infos sur ce sujet qui reste d'actualité....
merci
Z
Un petit UP pour voir si quelqu'un a des infos sur ce sujet qui reste d'actualité....
merci
Z
-
- Membre
- Messages : 85
- Inscription : 09 oct. 2011, 17:44
- Localisation : ardennes
Re: Automates programmables
capteur de niveau
Chez RS,marque Kubler
il existe des systemes de mesure de longueur à fil (1m....2m),il suffit d'accrocher un flotteur au bout du cable.
soit potentiom 5 ou 10 Kohm ou sortie 0..4..20 mA
Je n'ai pas les références en France.
Si besoin contacter en MP
Chez RS,marque Kubler
il existe des systemes de mesure de longueur à fil (1m....2m),il suffit d'accrocher un flotteur au bout du cable.
soit potentiom 5 ou 10 Kohm ou sortie 0..4..20 mA
Je n'ai pas les références en France.
Si besoin contacter en MP
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4352
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Automates programmables
Bonjour,
voici les références de ces capteurs Kubler à fil :
Je ne les utilise pas, mais je sais qu'un membre du forum, propriétaire d'un bon nombre de centrales, les trouve peu fiables (pour une utilisation en recopie de la position de vannage des turbines)
Pour un niveau d'eau, j'ai déjà mentionné entre autres les capteurs Gefran à flotteur (la référence est sur la photo): un tube aluminium scellé renferme un potentiomètre linéaire, dont le curseur magnétique suit les mouvements du flotteur.
Fonctionne bien, mais, mais, mais s'est coincé une fois avec une petite brindille qui passait par là ... à installer impérativement dans un tube avec crépines
dB-)
voici les références de ces capteurs Kubler à fil :
Je ne les utilise pas, mais je sais qu'un membre du forum, propriétaire d'un bon nombre de centrales, les trouve peu fiables (pour une utilisation en recopie de la position de vannage des turbines)
Pour un niveau d'eau, j'ai déjà mentionné entre autres les capteurs Gefran à flotteur (la référence est sur la photo): un tube aluminium scellé renferme un potentiomètre linéaire, dont le curseur magnétique suit les mouvements du flotteur.
Fonctionne bien, mais, mais, mais s'est coincé une fois avec une petite brindille qui passait par là ... à installer impérativement dans un tube avec crépines
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Automates programmables
bonsoir
Ci joint doc en anglais d'un petit automate Johnson controls fabriqué au mexique et non en chine
et qui gère beaucoup mieux les entrées analogiques et bloc de régulation que les petits automates que vous citez
et pratiquement au même prix
il est appliqué à la gestion techniqe de batiment donc il peut
gérer des actionneurs 3 pts (j ouvre ou je ferme avec 2 contacts et il donne lui meme les longueurs d'impulsion
je travaille et distribue ces produits depuis de nombreuses années.
cet automate traite egalement toutes les fonctions logiques tempo etc
Ci joint doc en anglais d'un petit automate Johnson controls fabriqué au mexique et non en chine
et qui gère beaucoup mieux les entrées analogiques et bloc de régulation que les petits automates que vous citez
et pratiquement au même prix
il est appliqué à la gestion techniqe de batiment donc il peut
gérer des actionneurs 3 pts (j ouvre ou je ferme avec 2 contacts et il donne lui meme les longueurs d'impulsion
je travaille et distribue ces produits depuis de nombreuses années.
cet automate traite egalement toutes les fonctions logiques tempo etc
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Automates programmables
Bonjour,
Concernant le Johnson, j'ai regardé avec grande attention ces possibilités.
Si je l'avais connu avant, je l'aurai utilisé.... dans une gestion de chauffage/rafraichissement batiment.
Vous allez dire que je suis tout le temps negatif, mais je trouve que les petits connecteurs vert debrochable, cela ne fait pas trés industriel.
Avec le temps, c'est souvent des points à soucis.
Pour le reste, je pense que ça va ete dur d'ecrire un programme qui gere les securités et le demarrage sequenciel avec ce produit. C'est fait pour la regulation !
Simple avis sur pieces fournies
Eric
Concernant le Johnson, j'ai regardé avec grande attention ces possibilités.
Si je l'avais connu avant, je l'aurai utilisé.... dans une gestion de chauffage/rafraichissement batiment.
Vous allez dire que je suis tout le temps negatif, mais je trouve que les petits connecteurs vert debrochable, cela ne fait pas trés industriel.
Avec le temps, c'est souvent des points à soucis.
Pour le reste, je pense que ça va ete dur d'ecrire un programme qui gere les securités et le demarrage sequenciel avec ce produit. C'est fait pour la regulation !
Simple avis sur pieces fournies
Eric
Re: Automates programmables
bonsoir
les connecteurs verts sont des debrochables donc en milieu gras et humide je pense qu il faut mettre de la bombe à contact de temps en temps
pour la programmation c est relativement puissant nous faisons souvent des sequences de commandes annexes de demarrage de differents equipement
Cdt
les connecteurs verts sont des debrochables donc en milieu gras et humide je pense qu il faut mettre de la bombe à contact de temps en temps
pour la programmation c est relativement puissant nous faisons souvent des sequences de commandes annexes de demarrage de differents equipement
Cdt