Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

nico31
Membre
Messages : 188
Inscription : 23 juin 2012, 21:14
Localisation : 09300

Re: Problème de comptage

Message par nico31 »

Il n'y a pas de feuilles ,et pas de variation de la chute
EDF vient lundi 6 mai pour paramètré le compteur
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Problème de comptage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Concernant la "perte" de puissance, c'est assez classique, il faut "un certain temps" pour que le niveau aval dans le canal monte et que le niveau amont baisse et se stabilise. Et donc que la hauteur de chute nette se stabilise.

Un cable est toujours un peu chaud, avec la section des cables, leur diametre et la longueur vous pouvez calculer leurs pertes qui se retrouvent en chaleur.

Danc ces "petites" puissances le cable est souvent surdimentionné et ne chauffe presque pas (mais toujours un peu)

Eric
Herv12
Membre
Messages : 233
Inscription : 04 oct. 2012, 20:37

Re: Problème de comptage

Message par Herv12 »

Bonjour,
De toute façon, si vous perdiez une quantité importante d’énergie dans le câble, il prendrait feu assez rapidement, ça ne peut pas expliquer une telle baisse de du courant. Chez moi,je dois perdre a peu prés 5W/m de câble, ce qui suffit à le faire tiédir. L'énergie ne peut pas disparaitre comme ça.

Comme vous le fait remarquer Eric, la piste de l’établissement des niveaux amont et aval est probablement plus pertinente. Avez vous un automate qui contrôle la turbine pour adapter sa puissance au débit? Si oui vérifiez, c'est peut être lui qui agit pour maintenir le niveau amont et réduit la puissance.

Sinon, regardez la production (reel et VA) avec votre compteur (menu 4) au démarrage puis quand ça a chuté pour voir ce que ça fait.
Centrale au fil de l'eau en autoconso. Turbines bricolées pour l'essentiel avec de la récup.
nico31
Membre
Messages : 188
Inscription : 23 juin 2012, 21:14
Localisation : 09300

Re: Problème de comptage

Message par nico31 »

Bonjour EDF est venu régler le compteur ,il n'y a pas de différence
Par contre après 24h la puissance est a 12kw et ne descent pas plus bas
Il faut se faire une raison
Leroy somer a eu raison de ne plus fabriquer de turbine c'est vraiment de la M.....
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Problème de comptage

Message par moulino51 »

nico31 a écrit :Bonjour EDF est venu régler le compteur ,il n'y a pas de différence
Par contre après 24h la puissance est a 12kw et ne descent pas plus bas
Il faut se faire une raison
Leroy somer a eu raison de ne plus fabriquer de turbine c'est vraiment de la M.....
+1 nico, cette turbine a toujours brillé par son mauvais rendement surtout si c'est une première génération a deux pales

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
nico31
Membre
Messages : 188
Inscription : 23 juin 2012, 21:14
Localisation : 09300

Re: Problème de comptage

Message par nico31 »

4 pâles en alu

4 pâles ,mais taillées à la hache avec peu de forme
Dernière modification par moulino51 le 25 mai 2013, 23:25, modifié 1 fois.
Raison : Compactage des posts
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4353
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Problème de comptage

Message par dB-) »

Bonjour,

quel que soit le rendement de cette turbine, il y a quelque part une erreur dans les mesures électriques relevées au début du sujet : je ne vois pas comment on peut produire 17,5 kW avec 44 A par phase, 420 V entre phases, et un cos Phi de 0,79 :(

Il faudrait reprendre les mesures sur une heure ou deux, avec un bon analyseur / enregistreur triphasé
VIP System 3 Energy Analyzer.JPG
VIP System 3 Energy Analyzer b.JPG
Fluke 43B.JPG
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Problème de comptage

Message par moulino51 »

dB-) a écrit :Bonjour,
quel que soit le rendement de cette turbine, il y a quelque part une erreur dans les mesures électriques relevées au début du sujet : je ne vois pas comment on peut produire 17,5 kW avec 44 A par phase, 420 V entre phases, et un cos Phi de 0,79 :(
Pour apporter ma petite contribution, chez moi je trouve les mêmes valeurs :
pour 12 Kw, j'ai 30 A a l'ampèremètre (pince sur un conducteur) pour 410 V et avec un cos phi de 0,75

30/12*17,5 = 43,74

Dans le cas de la turbine Sommer, l'ampèremètre est-il : en pince sur le fil, ou fixe sur le tableau ?


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
HGT

Re: Problème de comptage

Message par HGT »

Bonsoir,

Pour l'ampérage, il faut voir ou est pris la mesure et ou sont placé les condensateurs .

Slts.
nico31
Membre
Messages : 188
Inscription : 23 juin 2012, 21:14
Localisation : 09300

Re: Problème de comptage

Message par nico31 »

image.jpg
Pour les première mesure il me semble que c'est au démarrage pendant les premières heures (il me semble a vérifier)
Pour le cos c'était une supposition
J'ai comparé l'amperemetre de l'armoire avec une pince ampère métrique il y a 1A de différence voici la photo de mon armoire ,je n'ai pas vu de Condo
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Répondre