Pour répondre à Didier Beaume,
Il n'était pas le seul a avoir une "grosse chaudière" pour chauffer son logement.
J'habite maintenant une grande maison, bien trop grande maison, pas encore centenaire, mais ça vient, l'énorme chaudière de chauffage central, au gaz naturel, récente, avait une puissance de 110 KW, deux circuits et départs chauffage en tubes 66/76, alimentation en gaz par une canalisation fer 33/42 !
Pas de risque de pertes de charge ! Vendue sur Ebay pour chauffer un hôtel à Paris !
Après isolation du plancher grenier, le calcul des déperditions, pièce par pièce, conduit à 29 KW de déperditions pour un delta t de 27 °C - quand même -.
Remplacé le monstre par une chaudière murale à condensation (40 KW), régulation en fonction de la température extérieure et installé des robinets thermostatiques sur les radiateurs (22).
Le relevé des consommations moyennes (sur 1 mois) conduit à une puissance moyenne nécessaire pour le mois de décembre 2010 (le plus froid depuis que j'y habite), de 13 KW.
En résumé, en relève de chaudière, nul besoin d'installer une forte puissance, seulement quelques kW pour une habitation "normale".
Et ne pas oublier une bonne isolation des combles.
Il n'était pas le seul a avoir une "grosse chaudière" pour chauffer son logement.
J'habite maintenant une grande maison, bien trop grande maison, pas encore centenaire, mais ça vient, l'énorme chaudière de chauffage central, au gaz naturel, récente, avait une puissance de 110 KW, deux circuits et départs chauffage en tubes 66/76, alimentation en gaz par une canalisation fer 33/42 !
Pas de risque de pertes de charge ! Vendue sur Ebay pour chauffer un hôtel à Paris !
Après isolation du plancher grenier, le calcul des déperditions, pièce par pièce, conduit à 29 KW de déperditions pour un delta t de 27 °C - quand même -.
Remplacé le monstre par une chaudière murale à condensation (40 KW), régulation en fonction de la température extérieure et installé des robinets thermostatiques sur les radiateurs (22).
Le relevé des consommations moyennes (sur 1 mois) conduit à une puissance moyenne nécessaire pour le mois de décembre 2010 (le plus froid depuis que j'y habite), de 13 KW.
En résumé, en relève de chaudière, nul besoin d'installer une forte puissance, seulement quelques kW pour une habitation "normale".
Et ne pas oublier une bonne isolation des combles.