Bonjour,
Pour les rapports poulies quel vitesse doit t'on prendre pour une turbine francis double 2/1-1/3 .
Il me semble avoir vue qu'il fallait prendre 60% de la vitesse d'emballement.
Est-ce exact?
Cordialement
Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
-
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 28 déc. 2017, 14:24
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4328
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
Bonjour,
comme indiqué ici les valeurs que vous indiquez ne semblent pas cohérentes et ne font pas apparaître une turbine double du type 1/3 - 2/3.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rapport universel entre vitesse en charge et vitesse à vide d'une turbine, ce rapport dépend de plusieurs paramètres dont la vitesse spécifique, mais en effet 60% est une bonne base de départ.
Prévoir sur les glissières de la génératrice une bonne plage de réglage d'entraxe afin de garder la possibilité d'essayer ultérieurement plusieurs petites poulies pour affiner.
Je connais une installation équipée d'une semi Kaplan T**E (connues pour être gourmandes en eau), dont le propriétaire change régulièrement les poulies pour s'adapter aux variations de débit et essayer de maintenir un rendement honorable au fil des saisons !
Bonne journée
dB-)
comme indiqué ici les valeurs que vous indiquez ne semblent pas cohérentes et ne font pas apparaître une turbine double du type 1/3 - 2/3.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rapport universel entre vitesse en charge et vitesse à vide d'une turbine, ce rapport dépend de plusieurs paramètres dont la vitesse spécifique, mais en effet 60% est une bonne base de départ.
Prévoir sur les glissières de la génératrice une bonne plage de réglage d'entraxe afin de garder la possibilité d'essayer ultérieurement plusieurs petites poulies pour affiner.
Je connais une installation équipée d'une semi Kaplan T**E (connues pour être gourmandes en eau), dont le propriétaire change régulièrement les poulies pour s'adapter aux variations de débit et essayer de maintenir un rendement honorable au fil des saisons !
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu