Achat investissement productible rentabilité
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Achat investissement productible rentabilité
Bonjour,
Je ne connais pas votre cours d'eau, mais je pense que 100 000kw serait déjà une très belle production.
Avez vous une courbe des débits classé pour faire votre estimation de productible ?
Eric
Je ne connais pas votre cours d'eau, mais je pense que 100 000kw serait déjà une très belle production.
Avez vous une courbe des débits classé pour faire votre estimation de productible ?
Eric
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
Bonjour, admettons jai une production en moyenne de 20kw ce qui est pour ma part réalisable sur 300 jours dans l’année ça nous fait déjà 144 000kw (j’ai la calculatrice qui commence à fumer) la turbine une Schneider jacquet d’après l’expert DB, fonctionnait toute l’année à l’époque car elle a produit le courant pour le village (env 300 hab)ericnoharet a écrit : ↑06 janv. 2025, 10:32 Bonjour,
Je ne connais pas votre cours d'eau, mais je pense que 100 000kw serait déjà une très belle production.
Avez vous une courbe des débits classé pour faire votre estimation de productible ?
Eric
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
ericnoharet a écrit : ↑06 janv. 2025, 10:32 Bonjour,
Je ne connais pas votre cours d'eau, mais je pense que 100 000kw serait déjà une très belle production.
Avez vous une courbe des débits classé pour faire votre estimation de productible ?
Eric
Vous parlez de ce genre de graphique pour faire une estimation de production?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Achat investissement productible rentabilité
C'est bien ce style de courbe.
Votre cours d'eau semble assez constant.
Il faut quand même faire attention car il y a un mini à 9 litres seconde, ce n'est vraiment pas beaucoup.
L’idéal est de faire une moyenne sur les 10 dernières années.
Il y a de plus en plus souvent des années creuses, c'est à prévoir...
Les études et raccordements avec protections nécessaire vont déjà vous absorber une paire d'années de CA.
Je ne veux pas vous décourager, c'est un projet louable et possible, mais il faut bien tout compter au départ.
Et ne sous estimez pas le temps personnel à passer pour réussir un tél projet.
Eric
Votre cours d'eau semble assez constant.
Il faut quand même faire attention car il y a un mini à 9 litres seconde, ce n'est vraiment pas beaucoup.
L’idéal est de faire une moyenne sur les 10 dernières années.
Il y a de plus en plus souvent des années creuses, c'est à prévoir...
Les études et raccordements avec protections nécessaire vont déjà vous absorber une paire d'années de CA.
Je ne veux pas vous décourager, c'est un projet louable et possible, mais il faut bien tout compter au départ.
Et ne sous estimez pas le temps personnel à passer pour réussir un tél projet.
Eric
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
Sur ce tableau c’est un peu plus clairericnoharet a écrit : ↑06 janv. 2025, 13:42 C'est bien ce style de courbe.
Votre cours d'eau semble assez constant.
Il faut quand même faire attention car il y a un mini à 9 litres seconde, ce n'est vraiment pas beaucoup.
L’idéal est de faire une moyenne sur les 10 dernières années.
Il y a de plus en plus souvent des années creuses, c'est à prévoir...
Les études et raccordements avec protections nécessaire vont déjà vous absorber une paire d'années de CA.
Je ne veux pas vous décourager, c'est un projet louable et possible, mais il faut bien tout compter au départ.
Et ne sous estimez pas le temps personnel à passer pour réussir un tél projet.
Eric
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
Je ne veux pas vous décourager, c'est un projet louable et possible, mais il faut bien tout compter au départ.
Et ne sous estimez pas le temps personnel à passer pour réussir un tél projet.
Eric
[/quote]
Je suis d’accord avec vous,j’ai la motivation mais c’est clair faut savoir où on met les pieds surtout mon problème et que les prix j’y connais pas grand chose…
Et ne sous estimez pas le temps personnel à passer pour réussir un tél projet.
Eric
[/quote]
Je suis d’accord avec vous,j’ai la motivation mais c’est clair faut savoir où on met les pieds surtout mon problème et que les prix j’y connais pas grand chose…
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Achat investissement productible rentabilité
Au vu des données, il faut compter six mois ou vous serez plus proche de 10/12Kw que de 20...
Pour les prix, il vous faut compter entre 25 et 30 000 Euros pour l’électricité/automatisme avec un raccordement réseau.
Il y a la dedans la protection de découplage obligatoire et la partie régulation de niveau pour un système à minima.
Et il faut que le câblage ne soit pas trop compliqué, et que vous fassiez la pose/adaptation des capteurs de niveau, vitesse, position vannage...
Le prix du raccordement pour ENEDIS et très variable. C'est selon le réseau en place.
Les sommes peuvent être très élevées si le réseau à besoin d’être renforcé. Et parfois le souterrain est obligatoire et cela grimpe encore.
Faite une demande de raccordement, c'est gratuit si vous faite le dossier vous même.
Ou alors faite une demande de raccordement en soutirage 36KW pour vous faire une idée plus simplement.
Pour un dégrileur et grilles c'est souvent proche des 40 000 Euros avec le transport compris.
Pour la mécanique turbine, grosse inconnue pour le prix, c'est selon ce qu'on trouve, et la aussi beaucoup de temps en nettoyage, démontages, manutentions...
Pour le matériel d'entretien, comptez 10% de l'investissement de départ par an.
(vidanges, matériel électrique à remplacer suite à coups de foudre, béton...)
Eric
Pour les prix, il vous faut compter entre 25 et 30 000 Euros pour l’électricité/automatisme avec un raccordement réseau.
Il y a la dedans la protection de découplage obligatoire et la partie régulation de niveau pour un système à minima.
Et il faut que le câblage ne soit pas trop compliqué, et que vous fassiez la pose/adaptation des capteurs de niveau, vitesse, position vannage...
Le prix du raccordement pour ENEDIS et très variable. C'est selon le réseau en place.
Les sommes peuvent être très élevées si le réseau à besoin d’être renforcé. Et parfois le souterrain est obligatoire et cela grimpe encore.
Faite une demande de raccordement, c'est gratuit si vous faite le dossier vous même.
Ou alors faite une demande de raccordement en soutirage 36KW pour vous faire une idée plus simplement.
Pour un dégrileur et grilles c'est souvent proche des 40 000 Euros avec le transport compris.
Pour la mécanique turbine, grosse inconnue pour le prix, c'est selon ce qu'on trouve, et la aussi beaucoup de temps en nettoyage, démontages, manutentions...
Pour le matériel d'entretien, comptez 10% de l'investissement de départ par an.
(vidanges, matériel électrique à remplacer suite à coups de foudre, béton...)
Eric
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
Merci pour vos conseils,effectivement la facture grimpe vite et du coup si on rajoute Enedis on doit se trouver à 100 000€ déjà environ… la turbine fonctionnait encore d’après l’ancien proprio mais faut quand même la faire révisé et moderniser la mécanique et pose d’une nouvelle génératrice… ça va être tendu cette histoireericnoharet a écrit : ↑07 janv. 2025, 10:34 Au vu des données, il faut compter six mois ou vous serez plus proche de 10/12Kw que de 20...
Pour les prix, il vous faut compter entre 25 et 30 000 Euros pour l’électricité/automatisme avec un raccordement réseau.
Il y a la dedans la protection de découplage obligatoire et la partie régulation de niveau pour un système à minima.
Et il faut que le câblage ne soit pas trop compliqué, et que vous fassiez la pose/adaptation des capteurs de niveau, vitesse, position vannage...
Le prix du raccordement pour ENEDIS et très variable. C'est selon le réseau en place.
Les sommes peuvent être très élevées si le réseau à besoin d’être renforcé. Et parfois le souterrain est obligatoire et cela grimpe encore.
Faite une demande de raccordement, c'est gratuit si vous faite le dossier vous même.
Ou alors faite une demande de raccordement en soutirage 36KW pour vous faire une idée plus simplement.
Pour un dégrileur et grilles c'est souvent proche des 40 000 Euros avec le transport compris.
Pour la mécanique turbine, grosse inconnue pour le prix, c'est selon ce qu'on trouve, et la aussi beaucoup de temps en nettoyage, démontages, manutentions...
Pour le matériel d'entretien, comptez 10% de l'investissement de départ par an.
(vidanges, matériel électrique à remplacer suite à coups de foudre, béton...)
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4434
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Achat investissement productible rentabilité
Bonsoir,
Ensuite, si cela se concrétise, il faut que je vienne sur site, et ce déplacement et le travail associé sont payants ..
Bonne soirée
dB-)
Envoyez-moi par mail un maximum de bonnes photos (genre 2k ou 4k pixels) du seuil, des vannes, des biefs, des grilles, de la turbine, du régulateur, de la transmission, de la génératrice (+ plaque signalétique), du local technique, des coffrets existants, la localisation du site, le nom du cours d'eau, et autres renseignements utiles (plans de la turbine, ou ses dimensions, diamètre extérieur du plafond, diamètre d'arbre, hauteur des directrices, ..) : en général avec ça je peux faire une première approche de solution avec estimation du productible et du montant de l'investissement.Du coup pour conclure sur vos conseils je serais curieux de savoir à combien s’élèverait la facture etc..
Ensuite, si cela se concrétise, il faut que je vienne sur site, et ce déplacement et le travail associé sont payants ..
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 01 nov. 2024, 19:37
Re: Achat investissement productible rentabilité
Ok merci,je vais essayer de vous préparer ce week-end,si on a pas trop d’inondation…dB-) a écrit : ↑07 janv. 2025, 22:35 Bonsoir,
Envoyez-moi par mail un maximum de bonnes photos (genre 2k ou 4k pixels) du seuil, des vannes, des biefs, des grilles, de la turbine, du régulateur, de la transmission, de la génératrice (+ plaque signalétique), du local technique, des coffrets existants, la localisation du site, le nom du cours d'eau, et autres renseignements utiles (plans de la turbine, ou ses dimensions, diamètre extérieur du plafond, diamètre d'arbre, hauteur des directrices, ..) : en général avec ça je peux faire une première approche de solution avec estimation du productible et du montant de l'investissement.Du coup pour conclure sur vos conseils je serais curieux de savoir à combien s’élèverait la facture etc..
Ensuite, si cela se concrétise, il faut que je vienne sur site, et ce déplacement et le travail associé sont payants ..
Bonne soirée
dB-)